Pretekanie cez tlakovy ventil v obvode teplej vody

Pretekanie cez tlakovy ventil v obvode teplej vody

Poslaťod skl » Uto 16. Jan 2024 14:26:22

Mam nasledovny problem: zdroj vody je studna na ktoru je napojene cerpadlo, aktualne bez vlastneho mechu (povodne cerpadlo sa pred vyse rokom nahradilo novym ktore je riadene separatnym tlakovym spinacom) - funguje bez problemov, co sa tyka studenej vody, obvod teplej vody (ohrieva sa tep. cerpadlom) ma ale par tyzdnov problem, ze v nom pri pouzivani postupne, relativne rychlo, narastie tlak, co vidno na tlakomeri pri napojenej expaznej nadobe, ktora je v obvode tiez, a po prekroceni urciteho tlaku (> 2) zacne voda kvapkat von cez poistny tlakovy ventil. Da sa to zastavit iba tak, ze odpojim vodne cerpadlo z obvodu teplej vody (uzaverom), co samozrejme znamena, ze ju neviem normalne pouzivat (aj vtedy sa ale este tlak na meradle drzi, az kym nevypustim z umyvadla dostatok natlakovanej teplej vody). Cim to moze byt? Problem v potrubi, jeho netestnost, alebo nieco v obvode tepelneho cerpadla, alebo za tym moze byt ta vymena vodneho cerpadla?
Naposledy upravil skl dňa Uto 16. Jan 2024 14:29:43, celkovo upravené 2
skl
 
Príspevky: 31
Registrovaný: Pon 26. Jan 2009 15:20:48
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat




Re: Pretekanie cez tlakovy ventil v obvode teplej vody

Poslaťod skl » Uto 16. Jan 2024 14:27:57

este doplnim, ze ked je obvod teplej vody zapojeny, ta tecie normalne a plynulo, problemom je teda len ten pretekajuci ventil
skl
 
Príspevky: 31
Registrovaný: Pon 26. Jan 2009 15:20:48
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat

Re: Pretekanie cez tlakovy ventil v obvode teplej vody

Poslaťod skl » Uto 16. Jan 2024 14:49:16

a este doplnim, ze poistny ventil je novy - prve co sme riesili pri pretekani bola jeho vymena, ktora ale nic nezmenila
skl
 
Príspevky: 31
Registrovaný: Pon 26. Jan 2009 15:20:48
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat

Re: Pretekanie cez tlakovy ventil v obvode teplej vody

Poslaťod mp1ver2 » Uto 16. Jan 2024 15:59:25

dá sa ten tlakový spínač na čerpadle regulovať?

síce niekomu mimo misu, ale koľko kameňa je v okruhu?
niečo podobné mala sestra - poistný ventil odkvapkával a problém vyriečila výmena obehového čerpadla, oblepeného kameňom, kompletne sa vec dorieči po vykurovacom období vypustením nádrže ...
mp1ver2
 
Príspevky: 118
Registrovaný: Uto 13. Júl 2021 14:41:13
Dal súhlas: 17 krat
Dostal súhlas: 2 krat

Re: Pretekanie cez tlakovy ventil v obvode teplej vody

Poslaťod ... » Uto 16. Jan 2024 22:13:00

na tom poistnom ventile by niekde mala byt informacia o tom ze pri akom tlaku ma otvarat (a odpustat pretlak)
pokial je tlak na manometri v casti teplej vody nizsi ako je hodnota poistneho ventilu, tak chyba bude v tom ventile a treba ho vymenit (alebo sa zmierit s tym ze prepusta a odviezt to dakam kde Ti to nevadi)

druha moznost co moze byt je, ze nemas dostatocny kompenzacny objem v expanznej nadobe a ohriatim - teda zvacsenim objemu vody tepelnou roztaznostou narastie ten objem na taku hodnotu ze sa tam proste pri rozumnom tlaku nezmesti....

okrem toho chyba informacia ze na ake tlaky mas nastavene cerpadlo....
a 2 atmosfery mi teda nepridu ako nejaky vysoky tlak, uplne bezne byvaju vodarne nastavene na 3-3.5 atmosfery....
(a teda opat treba pozriet a porovnat tlak co je na poistnom ventile a ake su prevadzkove nastavenia regulacie cerpadla + teda nezabudnut na to ze ak v okruhu studenej vody nie je expanzka, tak aj tlakove razy pri uzatvarani ventilov a spatnych klapiek mozu byt v celom systeme velke.....)

S týmto príspevkom autora ... súhlasil
joko
...
 
Príspevky: 1060
Registrovaný: Pia 14. Dec 2012 9:33:06
Dal súhlas: 31 krat
Dostal súhlas: 80 krat

Re: Pretekanie cez tlakovy ventil v obvode teplej vody

Poslaťod MartinH » Str 17. Jan 2024 20:52:50

Obyvykly podozrivy je expanzka.

S týmto príspevkom autora MartinH súhlasil
bladerunner
Obrázok užívateľa
MartinH
 
Príspevky: 3971
Registrovaný: Ned 30. Nov 2008 20:02:01
Dal súhlas: 215 krat
Dostal súhlas: 335 krat

Re: Pretekanie cez tlakovy ventil v obvode teplej vody

Poslaťod bigben » Štv 18. Jan 2024 9:49:28

Expanzka môže byť nefunkčná. Buď unikne vzduch medzi membránou a stenou nádoby, alebo sa membrána prilepí na stenu nádoby a neexpanduje. Treba odtlakovať expanzku, odmerať tlak manometrom na vrchu cez autoventil. Tlak by mal byť myslím o 10% nižší ako v systéme. Systém 2,0, tlak v expanzke 1,8bar. Ak sa nedá nafúkať tak je prilepená membrána, treba skúšať pretlačiť, možno sa utrhne. Ak nie, tak výmena expanzky.

S týmto príspevkom autora bigben súhlasili - 2
bladerunner, joko
bigben
 
Príspevky: 567
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 13:40:00
Bydlisko: TT
Dal súhlas: 45 krat
Dostal súhlas: 46 krat

Re: Pretekanie cez tlakovy ventil v obvode teplej vody

Poslaťod theb » Štv 18. Jan 2024 19:11:48

Presne tak, pripajam sa k predoslym 2 odpovediam. Prve co by som kontroloval by bola expanzka. Najprv odpustit (odtlakovat) okruh teplej vody a potom na expanzke cez autventil skontrolovat tlak.
Ak je potrebne dofukat, nemusi to byt presne tlak napisany, ja mam napisane na stitkoch nizsie tlaky. Po nafukani uvolnit dodavku vody do teplovodneho okruhu a mozno sledovat spravanie.

S týmto príspevkom autora theb súhlasil
bladerunner
Obrázok užívateľa
theb
 
Príspevky: 864
Registrovaný: Štv 15. Júl 2010 9:30:19
Dal súhlas: 14 krat
Dostal súhlas: 78 krat

Re: Pretekanie cez tlakovy ventil v obvode teplej vody

Poslaťod bladerunner » Pia 19. Jan 2024 0:39:45

U mňa po niekoľkých rokoch "prevádzky" tiež tiekol poistný ventil v okruhu teplej vpody - vyriešilo to dofúkanie expanzky
bladerunner
 
Príspevky: 1249
Registrovaný: Pon 05. Okt 2009 20:10:55
Dal súhlas: 72 krat
Dostal súhlas: 128 krat

Re: Pretekanie cez tlakovy ventil v obvode teplej vody

Poslaťod WYSIWYG » Pon 22. Jan 2024 10:40:47

bladerunner píše:U mňa po niekoľkých rokoch "prevádzky" tiež tiekol poistný ventil v okruhu teplej vpody - vyriešilo to dofúkanie expanzky


Toto je dobrý nápad.
Tie pneuventily na expanzkách nie sú vrcholom spoľahlivosti.
Je celkom možné, že vzduch je už preč a celý objem tlakovej nádoby vypĺňa voda, takže princíp expanzky nie je splnený.
Zároveň s nafúkaním odporúčam vymeniť vzduchový ventil.
Laudatus...!
Obrázok užívateľa
WYSIWYG
 
Príspevky: 309
Obrázky: 0
Registrovaný: Štv 13. Aug 2009 15:48:40
Bydlisko: Bratislavské humná
Dal súhlas: 141 krat
Dostal súhlas: 31 krat

Re: Pretekanie cez tlakovy ventil v obvode teplej vody

Poslaťod joko » Str 31. Jan 2024 23:02:21

Trošku možno neskoro,už sem nechodím tak často
Vychádzajme z toho, že v TČ je zabudovaný zásobník TUV o objeme cca 180 litrov. Poistný ventil s klapkou je od výroby nastavený obyčajne na 6,3 Bary. Ak odmyslím že v systéme okrem expanznej nádoby nie je vzduch, tak pri každom nahrievaní sa zvýši tlak, a tak cez poistný ventil kvapká-tečie. Veď ten poistný ventil kôli tomu tam montujeme. Aby to nekvapkalo, tak pri týchto objemoch sa do systemu vkadáme expanznú nádobu - teda vzduchovú bublinu aby narastajúci objem vody mal kam unikať mimo poistný ventil. Ak v expanzke nie je vzduch , alebo je ho málo, tak znova kvapká poistný ventil. Samozrejme ak otvoríš hociktorú batériu na TUV, to kvapkanie by malo hneď prestať, lebo odpustíš navýšený objem TUV. Toto je princíp ohrevu a kompenzácie TUV.
Ako písali "chlapci", najvýššou pravdepodobnosťou u Teba vyfučala expanzná nádoba, a preto teraz neabsorbuje rozdiely objemu TUV, a tečie poistný ventil. Riešenie bolo takťiež napísané, treba dofúknuť - vymeniť expanznú nádobu a systém bude znova bezproblémové. :drink
Obrázok užívateľa
joko
 
Príspevky: 2539
Obrázky: 9
Registrovaný: Ned 23. Nov 2008 19:28:22
Bydlisko: Bratislava
Dal súhlas: 691 krat
Dostal súhlas: 308 krat





Späť na Voda, kanalizácia a ČOV

 


  • Súvisiace témy
    Odpovede
    Zobrazenia
    Posledný príspevok

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 0 hostia

cron