Prepatova ochrana - chybny modul?

Prepatova ochrana - chybny modul?

Poslaťod vlados » Pia 16. Dec 2011 19:53:38

Zdravim,

dnes sme mali 2x v priebehu hodiny velmi kratky vypadok prudu - len take "prebliknutie" a kedze v rozvadzaci nieco kleplo viac ako obycajne, pozrel som sa dnu a nasiel som dva moduly prepatovej ochrany s oranzovou farbou v okienku s napisom "DEFECT" (vid foto, kvalita slaba ale snad nieco bude vidno).
Predpokladam, ze to je potrebne vymenit ? Je to bezna vec alebo moze byt chybne zapojenie?
Inak el. rozvody su uplne nove, byvame tu asi 2mesiace...


vdaka

vlado
Prílohy
vlados
 
Príspevky: 29
Registrovaný: Pia 19. Feb 2010 14:17:26
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat




Re: Prepatova ochrana - chybny modul?

Poslaťod tienik » Pia 16. Dec 2011 20:32:30

tak tak, prepetovka zareagovala ako mala - len to bolo zjavne nad jej pracovny rozsah, takze to neprezila.
Foto je nekvalitne, takze nevidim presne typ, ale sa mi zda podla vzhladu ze ide o ciste varistorovu prepetovku, ktora nie je stavana na zataz moznu na privode objektu - je skor vhodna pre podruzne rozvadzace v ramci objektu.
Kazdopadne, momentalne to treba cim skor zamenit. Ak by sa ukazalo ze ide o spatne dimenzovanie, podla mna by sa to dalo aj reklamovat a ziadat osadenie spravnej velkosti prepetovky.
Len pre info, do RD na privod patri minimalne Saltek FLP MAXI s prislusnym poctom polov, alebo teda jeho ekvivalent od ineho vyrobcu.
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: Prepatova ochrana - chybny modul?

Poslaťod vlados » Pia 16. Dec 2011 21:34:37

Diky za odpoved
Je to Legrand (dake cislo 6039 54) a je tam napisane: T1 T2 B+C; limp: 8kA ln: 15kA; lmax: 60kA
Vymenit sa daju jednotlive moduly alebo len cely kus?
A este, asi naivna otazka :) :je daka sanca, ze mi distributor EE (SSE) uhradi tuto skodu kedze to bola zjavne ich chyba? Medzitym bol dalsi vypadok..
vlados
 
Príspevky: 29
Registrovaný: Pia 19. Feb 2010 14:17:26
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat

Re: Prepatova ochrana - chybny modul?

Poslaťod tienik » Pia 16. Dec 2011 21:55:39

no neviem, Legrand na rozvodnice nepouzivam, ale podla katalogu by sa to mohlo dat vytiahnut. Vsak skus, vypni privod a potom pomaly, ale relativne riadnou silou skus poskodeny modul tahat smerom k sebe.
Kazdopadne, ja do prveho rozvadzaca RD v smere privodu nedavam nic slabsie ako
http://www.saltek.eu/files/vyrobky/FLP- ... 28S%29.pdf
ten uz toho cosi zdrzi. Ked tak, tak v rizikovej oblasti prejdem na dva pristroje, samostatne iskriste (B) a k tomu cistu varistorovku (C). Ale pod ten uvadzany FLP B+C nikdy ani nahodou. Tym padom ja by som odporucil aj tento vymenit za vacsi, ak je na to miesto.

Reklamovat to velmi nemozes, norma rata z pritomnostou prepatia vo verejnom rozvode a preto od roku 2010 prepetovu ochranu priamo predpisuje (aj ked ludia co si nekupili nove normy o bleskozvodoch a ochrane pred prepetiami tvrdia nieco ine) tym padom niet co reklamovat u dodavatela - ten je kryty.
Ty mozes byt viacmenej rad ze to takto dopadlo, mohol si to odniest niektory spotrebic. Ak je to typ B+C a zhoduje sa z projektom, tak ani dodavatel rozvodov za to nemoze. No a projektant by mal dokazat dolozit vypoctom ze na danu hladinu nebezpecenstva to postacuje (ale len ak urcil v projekte presny typ, ak to bol klasicky len projekt pre stavebne povolenie, tam sa presne typy nemaju uvadzat).

Ja odporucam cim skor vymenit.
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: Prepatova ochrana - chybny modul?

Poslaťod MartinH » Pia 16. Dec 2011 22:10:29

vlados píše:Diky za odpoved
Je to Legrand (dake cislo 6039 54) a je tam napisane: T1 T2 B+C; limp: 8kA ln: 15kA; lmax: 60kA
Vymenit sa daju jednotlive moduly alebo len cely kus?
A este, asi naivna otazka :) :je daka sanca, ze mi distributor EE (SSE) uhradi tuto skodu kedze to bola zjavne ich chyba? Medzitym bol dalsi vypadok..


Dal som to cislo do googlu. 6039 54 je priamo cislo nahradneho modulu.

Ze je to B+C je dobra sprava, aj ked tie parametre mohli byt lepsie.

Blesky sa teraz v decembri daju vylucit. Taketo ochrany mohlo znicit aj trvale prepatie, lebo su stavane na utlmenie spicky. S tou nahradou to bude otazka dokazovania a muselo by to byt nieco do oci bijuce, aby ste mali sancu na uspech. Napr. ze su u vsetkych susedov nejake skody.
Obrázok užívateľa
MartinH
 
Príspevky: 3951
Registrovaný: Ned 30. Nov 2008 20:02:01
Dal súhlas: 215 krat
Dostal súhlas: 333 krat

Re: Prepatova ochrana - chybny modul?

Poslaťod vlados » Pia 16. Dec 2011 22:13:35

Vdaka za odpoved
Do pondelka hadam dako prezijeme, potom doriesim s elektrikarom, pripadne sa skusim popytat na tie nahradne moduly, na nete som cosi nasiel cca 20-40eur :(
Ohladne dodavatela si ma mmoc nepotesil- clovek im plati za kazdu blbost a oni ti este do..kazia rozvadzac ...:)
vlados
 
Príspevky: 29
Registrovaný: Pia 19. Feb 2010 14:17:26
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat

Re: Prepatova ochrana - chybny modul?

Poslaťod tienik » Pia 16. Dec 2011 22:30:40

chapem tvoje rozcarovanie, ale fakt nie je technicky mozne aby Ta pred tym chranil dodavatel.
Z povahy prepetovej vlny je jasne, ze jedine ucinne umiestnenie je u teba, konkretne pri vstupe do objektu.

Len pre info, aj dodavatelia pouzivaju zvodice prepetia, na vsetkych napatovych urovniach od 400kV az po 0,4 kV. Z hladiska zaradenia je zvodic ochranou triedy A - ta najhrubsia a zarovej najsilenjsia ochrana co existuje.
Bez nich by tie nase B+C horeli jak muchy. Lebo cim citlivejsia ochrana, tym menej energie je schopna "zozrat". Take D cko priamo pri spotrebici je len o malo "silnejsie" ako spotrebic samotny - ale tak to my byt, vola sa to koordinacia ochran.
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat





Späť na Elektrina, slaboprúdova technika, osvetlenie

 


  • Súvisiace témy
    Odpovede
    Zobrazenia
    Posledný príspevok

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť