no neviem, Legrand na rozvodnice nepouzivam, ale podla katalogu by sa to mohlo dat vytiahnut. Vsak skus, vypni privod a potom pomaly, ale relativne riadnou silou skus poskodeny modul tahat smerom k sebe.
Kazdopadne, ja do prveho rozvadzaca RD v smere privodu nedavam nic slabsie ako
http://www.saltek.eu/files/vyrobky/FLP- ... 28S%29.pdften uz toho cosi zdrzi. Ked tak, tak v rizikovej oblasti prejdem na dva pristroje, samostatne iskriste (B) a k tomu cistu varistorovku (C). Ale pod ten uvadzany FLP B+C nikdy ani nahodou. Tym padom ja by som odporucil aj tento vymenit za vacsi, ak je na to miesto.
Reklamovat to velmi nemozes, norma rata z pritomnostou prepatia vo verejnom rozvode a preto od roku 2010 prepetovu ochranu priamo predpisuje (aj ked ludia co si nekupili nove normy o bleskozvodoch a ochrane pred prepetiami tvrdia nieco ine) tym padom niet co reklamovat u dodavatela - ten je kryty.
Ty mozes byt viacmenej rad ze to takto dopadlo, mohol si to odniest niektory spotrebic. Ak je to typ B+C a zhoduje sa z projektom, tak ani dodavatel rozvodov za to nemoze. No a projektant by mal dokazat dolozit vypoctom ze na danu hladinu nebezpecenstva to postacuje (ale len ak urcil v projekte presny typ, ak to bol klasicky len projekt pre stavebne povolenie, tam sa presne typy nemaju uvadzat).
Ja odporucam cim skor vymenit.