Najprv si ujasnime "kaleráby". Píšeš, že si to natlakoval na 6 MPa. To je 60 Barov, Potrubie máš nastavené na pretlak 10 Barov, Ak by si to tlačil na 6 Barov (čo je reálne)tak aj pokles bude 0,3 barov, a nie 0,3 MPa. Takže čo? so vzduchom tie tlaky sa dajú dosiahnúť, ale nech hovoríme o reálnych číslach.
Ďalej píšeš, že tlakuješ vzduchom, a vlhnú steny.
V akom štádiu máš teraz stavbu?
Už je tam voda? už bývaš? teraz si to tlakoval so vzduchom, tak prečo považuješ mokré steny za netesný vodovod?
Napíšeš dve vety a my si máme vypisovať otázky, aby sme Ti mohli pomáhať. Buď prosím trochu otvorenejší, ak chceš si nechať poradiť.
Ešte k tlakovej skúške: mala by byť 1,5 násobok prevádzkového tlaku, a mala by trvať najmenej 24 hod a nie tri hodiny. Tlakovanie vzduchom je iba "ľahko informatívné" lebo ventily určené na vodu netesnia dokonale plyn. Takáto tlaková skúška je iba o tom, aby človek zistil, že nezabudol zalisovať nejaký spoj. Ak robíš tlakovú skúšku, tak po týždennom poklese z 10 na 6 barov po týždni a nikde nebude ani kvapka vody, tak vtedy sa možno uspokojím so skúškou. Skúška , ako si opisoval nemá ale úprimne žiadnu hodnotu. Ako by si to vôbec nerobil. Iba si zistil, že to je netesné.