Ahoj,
tak toto je vec na ktoru sa neda 100% odpovedat bez toho aby to clovek videl. Ale pravdou je, ze podla novej normy sa skor vsetko skryva do chraneneho priestoru bleskozvodom, aky by sa to k nemu pripajalo.
Priklad:
podla starej normy sa konstrukcia anteny musela pripojit k sustave, podla novej sa to nesmie - musis vedla postavit oddialeny zvod takej vysky, aby antena bola v jeho ochrannom uhle.
K rekonstrukcii:
Ked ta firma trvrdi, ze to treba, nech ukaze projekt
Vseobecne, instalacia - teda aj bleskozvod sa posudzuje podla noriem platnych v dobe ich vyhotovenia. Takze ak predtym mal bleskozvod platnu reviziu, tak nie je dovod aby ju neodstal teraz (samozrejme ak nie ej zniceny - neodborne prerobeny a tak, ja beriem ze stav je 1:1 od predchadzajucej revizie)
Ak by sa teraz robila rekonstrukcia, musi sa uz postupovat podla novych noriem a to som si 100% isty ze by to obsiahlo ovelal viac a ovela vacsich zmien ako dake prepajanie parapiet.
Takze ak mam povedat svoj nazor, podla mna to je na 99% blbost a snaha zarobit - ale ako som pisal 100% si moze byt clovek isty az ked vidi.
Ak mam pravdu povedat, este si nepamatam bleskozvod, kde by sme davali prepajat parapetne plechy
a to ze som uz "par" bleskozvodov videl