Pouzijem temu na moj problem (mne obehove cerpadla slapu v pohode). Tiez mam IVAR rozdelovac, konkretne
IVAR.CS 553 D, mam vsak cistu podlahovku (dole aj hore).
Moj problem je v zahadnom stracani sa teplej vody na trase kotol <> rozdelovac. Z kotla ide tepla voda napriklad 50 C (aspon ekviterm FW 100 to tvrdi, aj rura od kotla je evidentne tepla). Kovove srobenie na vstupe rozvadzaca je ale evidentne studene (merane iba rukou), teplota na spiatocke je okolo 20 C (vid teplomery na obrazkoch nizsie). Z kotla ide rura, ktora sa po 10 m rozdeluje Tckom na dve vetvy (jedna hore jedna dole) a tie dalej pokracuju k rozvadzacom. Kotlove cerpadlo sa toci, tlak v kureni je viacmenej konstantny (okolo 1.5 az 1.7 atm), cize unik vody mimo system by nemal byt.
Minuly rok vsetko bezalo v pohode, dom sa bez problemov vykuril aj pocas tych -17C co u nas bolo. Tento rok pred vykurovacou sezonou sa robili upravy na kureni:
- Na vstup teplej vody sa pridal redukcny ventil - to asi nema suvis, kedze voda sa do kurenarskeho systemu dopusta manualne cez gulovy ventil
- Priestorovy termostat honeywell CM707 sa nahradil za ekvitermicky termostat Junkers FW 100
- Flexihadice pri kotli a v hornom rozdelovaci sa nahradili PPR rurami - nie som si uplne isty, ci v hornom tipek co to robil nezamenil vstup a vystup - ja blbec nemam stare foto a pred opravou som si to tiez nepofotil
Samotne rozdelovace:
- Spodny rozdelovac.
- PA050006_resize.JPG (199.75 KiB) Zobrazené 4678 krát
- Horny rozdelovac
- PA050007_resize.JPG (187.06 KiB) Zobrazené 4678 krát
Privod vody do rozdelovaca je hore (aj ked podla navodu IVARu by mal byt dole
), cerpadla sa tocia v protismere hodinovych ruciciek, system je odvzdusneny (ked povolim odvzdusnovaky, ide z nich len voda).
- Ked su zapnute obe obehove cerpadla, teplota na spiatocke horneho rozdelovaca je relativne v pohode (okolo 30 stupnov), na dolnom klesne pod 20.
- Ked horne cerpalo vypnem, dole je teplota na spiatocke okolo 22 stupnov.
- Ked vypnem obe cerpadla, vsade je okolo 20 stupnov na spiatocke.
- Ked mam zapnute len spodne cerpadlo a zavriem biele ventily hore na spodnom rozvadzaci (teda zavriem jednotlive okruhy), teplota na vstupne rozdelovaca zacne stupat a na spiatocke sa dostane cez 30 stupnov.
Momentalne teda mam zapnute len spodne cerpadlo, prietoky otvorene, spiatocka ma okolo 20 stupnov, spodok sa ako tak vykuri na 22 stupnov. Problematicky sa teda javi spodny rozdelovac, v ktorom sa ale nic nemenilo.
Co treba upravit dole, aby to znovu chodilo (zamerne sa nepytam co je zle, lebo coho sa autor dotkol, vsetko je zle
) ?