k+k píše:Toto som skusal. Teda okrem toho cidla. Vypol som cerpadlo, zavrel som oba gulove ventily na cerpadle (hore aj dole), otvoril termoventil na 65 stupnov. Na prietokomeroch sa ale nic nepohlo.
Slavo_T píše:Tak to mi je trocha divne a zahadne . Pokial mas vsetko ako si popisal , horny rozdelovac je uplne uzatvoreny , tak vsetka tepla voda , ktoru kotol nahrieva musi ist do spodneho rozdelovaca a musi to utiahnut aj kotlove cerpadlo . Ak to nieje tak , tak znamena , ze niekde je uzatvoreny prietok :
- termostat. ventil , pravdepodobne ostal zaseknuty a uzatvoreny
- su uzatvorene okruhy podlahovky
- nastavenie prietoku vody na prietokomeroch je na nule ( neviem ako to ma ivar , ci nastavenie je na prietokomeroch , alebo prietok sa skrti ventilom
na zberaci ? )
Slavo_T píše:Takze prechodne je vsetko a kuri to tak ako ma - teda spodny rozdelovac a pri vypnutom cerpadle , a odstavenom poschodi .
Takze sme zasa spat par prispevkov .
k+k píše:Slavo_T píše:Takze prechodne je vsetko a kuri to tak ako ma - teda spodny rozdelovac a pri vypnutom cerpadle , a odstavenom poschodi .
Takze sme zasa spat par prispevkov .
Nie, sorry, skombinoval som dva stavy. Pokus s kotolovym cerpadlom som robil par dni dozadu, kotlove cerpadlo ale nepohlo s prietokom dole.
Teraz to nejako kuri, horny je vypnuty a zatvoreny, v dolnom bezi cerpadlo.
Co ma matie je to, ze dolny a horny rozvadzac nie su rovnake, v dolnom chyba ten bypass.
vvv píše:Uz asi viem, ako to kuri. Rozdelovac, ktory je pusteny ma opacny smer vody v podlahovke (cerpadlo je opacne). Podlahove cerpadlo tlaci do zberaca, kotlove cerpadlo tlaci do zberaca, tam sa to zmiesa a ide do podlahovky. Prietokomery sa nepohnu, lebo je to opacny smer vody a tym padom nemoze ukazovat ziadny priatok, lebo je tam opacny prietok.
k+k píše:Pozeral som manual ku kotlu. Minuly rok som mal kurenie nastavene prevaznu dobu na 4, co znamena az 60stupnov. Takze este prestavim termostat na tych 60 stupnov (patny/koncovy bod), vypnem vplyv vnutornheho priestoru a tym padom by som mal mat nasimulovany stav ako minuly rok. Ked to ani potom nepojde, tak som v koncoch.
k+k píše:Prave som prestavil termostat na rezim patny/koncovy bod. Oba body som dal na 40C, cim mam rovnu krivku a defacto som zrusil vplyv externej teploty. Termostat vypocital pozadovanu teplotu na 40C, kotol sa ju snazi dosiahnut. Akurat ze ta teplota 40C nie je na termohlavici.
Takze ekviterm problemom asi nebude.