Popis situacie:
Podlahovka od univenty 10 okruhovy rozdelvac s prietokomermi okruhy od 65m po 99m celkom 720m rurky dva okruhy v rozdelovaci su rezervovane na 1x rebrik v kupelni a 1 x radiator na temperovanie v garazi.
Kotol protherm panther kondenzacny 24kko.
Kotol ma cerpadlo 15 na 5.
Prepojenie kotla s rozdelovacom 28 medou dlzka cca 2m a par kolienok po trase.

Problem: Nedostatocny prietok na prietokomeroch pri otvoreni vsetkych okruhov aj na priek tomu ze spustac kotla povedal ze to musi to cerpadlo pretlacit a to iste potvrdil aj projektant.
Ked postupne zavriem okruhy tak pri pocte 6 otvorenych sa da na prietokomeroch pekne nastavit prietok pri otvoreni dalsieho vsetko klesne na nulu a uz aj uzatvranim vsetkych respektive otvaranim sa prietok uz neda dosiahnut.

Takze poradte co teraz pridat este jedno cerpadlo a ako by malo byt zapojene? Kotol ma nejaky vystup na ovladanie pridavneho cerpadla. Ake cerpadlo by som tam mal dat? Prestudoval som si celu debatu "Nejde mi rozdeľovač podlahovky" a predpokladam ze staci to cerpadlo vlozit na stranu privodu do rozdelovaca a v pripade ze ten kotol ho bude spustat a vypinat mi tam netreba asi ani robit bypass ci?
MartinP
 




Re: Nejde mi rozdeľovač podlahovky II

Poslaťod sigma » Pon 22. Nov 2010 23:38:21

Otazka: Su vsetky okruhy hotove? Su aj radiatorove okruhy zapojene?
Treba najst problemovy okruh, ten bude treba si priskrtit aj na spiatocke. Urcite bude treba priskrtit tie dva radiatorove a uplne najkratsie, lebo to potom funguje ako bypass - voda ide cestou najmensieho odporu. No ale to by mal vediet a na to upozornit ten, co ukladal rurky.
Obrázok užívateľa
sigma
 
Príspevky: 1877
Obrázky: 10
Registrovaný: Str 19. Nov 2008 9:23:12
Bydlisko: NR
Dal súhlas: 336 krat
Dostal súhlas: 108 krat

Re: Nejde mi rozdeľovač podlahovky II

Poslaťod NoroM » Štv 27. Okt 2011 8:21:07

Otazka od plena. Mam rozdelovac od firmy TopmaX http://www.topmax.sk/technika-kurenia/r ... kurenie-2/, ale na privode mam namontovane ventily, na odvode mam prietokomery. Na obrazku na ich stranke je to opacne. Farebne terciky v prietokomeroch su uplne hore, cize podla prietoku je tam minimum. Ked s nimi tocim, nic sa nedeje. Moze to byt tym, ze su namontovane na odvode? Pridavne cerpadlo nemam. 2 rozdelovace po 5 okruhov, cca 700m trubiek. Okruhy od 30 do 70 m. SKusal som kurit a kuri slabo. Este nebyvam, len temperujem. Moze by toto problem? Alebo slabe cerpadlo v kotli? Mam Ferroli Econcept Tech 18A. Z grafu co tam je H/l
Trubky boli natlakovane pri betonazi, tak zaslapnutu trubku vylucujem.

diky
Prílohy
NoroM
 
Príspevky: 216
Registrovaný: Str 25. Mar 2009 14:36:25
Dal súhlas: 1 krat
Dostal súhlas: 4 krat

Re: Nejde mi rozdeľovač podlahovky II

Poslaťod waldas82 » Štv 27. Okt 2011 13:53:49

NoroM píše:Otazka od plena. Mam rozdelovac od firmy TopmaX http://www.topmax.sk/technika-kurenia/r ... kurenie-2/, ale na privode mam namontovane ventily, na odvode mam prietokomery. Na obrazku na ich stranke je to opacne. Farebne terciky v prietokomeroch su uplne hore, cize podla prietoku je tam minimum. Ked s nimi tocim, nic sa nedeje. Moze to byt tym, ze su namontovane na odvode? Pridavne cerpadlo nemam. 2 rozdelovace po 5 okruhov, cca 700m trubiek. Okruhy od 30 do 70 m. SKusal som kurit a kuri slabo. Este nebyvam, len temperujem. Moze by toto problem? Alebo slabe cerpadlo v kotli? Mam Ferroli Econcept Tech 18A. Z grafu co tam je H/l
Trubky boli natlakovane pri betonazi, tak zaslapnutu trubku vylucujem.

diky


To cerpadlo moze byt problem.
Moj kotol Immergas Vitrix 26 nekuril dobre. Mam poschodovy dom, jeden rozdelovac 5 a druhy 6 okruhovy, tiez okolo 700 - 750m trubiek, okruhy mam tak isto dlhe. Prietoky som mal od 0 do pol litra za minutu. Kupil som si dalsie obehove cerpadlo, dal ho na spoiatocku hned pod kotol, napojil el. z kotla a uz to kuri dobre.
Este jedna vec, skus si vycistit sitko v cistiacom kuse na spiatocke pred kotlom. Vacsinu aj to trochu pomoze.
waldas82
 
Príspevky: 43
Registrovaný: Štv 02. Apr 2009 6:50:57
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 1 krat

Re: Nejde mi rozdeľovač podlahovky II

Poslaťod tramo » Štv 27. Okt 2011 14:20:56

waldas82 píše:
NoroM píše:Otazka od plena. Mam rozdelovac od firmy TopmaX http://www.topmax.sk/technika-kurenia/r ... kurenie-2/, ale na privode mam namontovane ventily, na odvode mam prietokomery. Na obrazku na ich stranke je to opacne. Farebne terciky v prietokomeroch su uplne hore, cize podla prietoku je tam minimum. Ked s nimi tocim, nic sa nedeje. Moze to byt tym, ze su namontovane na odvode? Pridavne cerpadlo nemam. 2 rozdelovace po 5 okruhov, cca 700m trubiek. Okruhy od 30 do 70 m. SKusal som kurit a kuri slabo. Este nebyvam, len temperujem. Moze by toto problem? Alebo slabe cerpadlo v kotli? Mam Ferroli Econcept Tech 18A. Z grafu co tam je H/l
Trubky boli natlakovane pri betonazi, tak zaslapnutu trubku vylucujem.

diky


To cerpadlo moze byt problem.
Moj kotol Immergas Vitrix 26 nekuril dobre. Mam poschodovy dom, jeden rozdelovac 5 a druhy 6 okruhovy, tiez okolo 700 - 750m trubiek, okruhy mam tak isto dlhe. Prietoky som mal od 0 do pol litra za minutu. Kupil som si dalsie obehove cerpadlo, dal ho na spoiatocku hned pod kotol, napojil el. z kotla a uz to kuri dobre.
Este jedna vec, skus si vycistit sitko v cistiacom kuse na spiatocke pred kotlom. Vacsinu aj to trochu pomoze.




Mozem sa spytat ako mas napojene druhe cerpadlo na kotol? zopina sa ked zacne kotlove cerpadlo bezat? alebo bezi stale? Prave riesim podobny problem s cerpadlom nemam Alpha2 cerpadlo ale nejake obycajne a rad by som ho zapinal len ked pojde cerpadlo v kotli, respektive nejaku logiku, kedze som dost zaneprazdneny clovek hladam jednoduchsie riesenie ako vytvortit si svoj vlastny regulator v zavisloti od teploty atd... mozno sa nakoniec do toho pustim...len hladam jednoduchsie prechodne riesenie...
tramo
 
Príspevky: 109
Obrázky: 3
Registrovaný: Str 02. Mar 2011 15:01:43
Dal súhlas: 3 krat
Dostal súhlas: 4 krat

Re: Nejde mi rozdeľovač podlahovky II

Poslaťod waldas82 » Štv 27. Okt 2011 14:30:11

Velmi jednoducho. Rozobral som predny kryt kotla, nasiel som cerpadlo, prestrihol som privodny kabel do cerpadla a tam napojil kabel k dalsiemu cerpadlu. Takto mi idu obe cerpadla sucasne. Nemam ani ja Alpha 2, len nejake lacne 3 otackove Wilo.
waldas82
 
Príspevky: 43
Registrovaný: Štv 02. Apr 2009 6:50:57
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 1 krat

Re: Nejde mi rozdeľovač podlahovky II

Poslaťod tramo » Štv 27. Okt 2011 14:38:43

heh dakujem to ma nenapadlo :) len problem mam ze mam immergas victrix x12 a ten mam zapojeny aj na teplu vodu a cerpadlo ide aj ked ohrieva TUV takze to nejako vyriesim, dakujem za info :)
tramo
 
Príspevky: 109
Obrázky: 3
Registrovaný: Str 02. Mar 2011 15:01:43
Dal súhlas: 3 krat
Dostal súhlas: 4 krat

Re: Nejde mi rozdeľovač podlahovky II

Poslaťod juro_b » Štv 27. Okt 2011 17:42:31

ja mam tiez immergas victrix 26,10 okruhov asi 700m,a cerpadlo mam na najnizsom stupni,aby bolo uplne ticho.nemam problem...
juro_b
 
Príspevky: 420
Registrovaný: Str 19. Nov 2008 23:19:19
Dal súhlas: 10 krat
Dostal súhlas: 13 krat

Re: Nejde mi rozdeľovač podlahovky II

Poslaťod waldas82 » Štv 27. Okt 2011 17:59:25

Ake ti ukazuje prietoky?
waldas82
 
Príspevky: 43
Registrovaný: Štv 02. Apr 2009 6:50:57
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 1 krat

Re: Nejde mi rozdeľovač podlahovky II

Poslaťod juro_b » Štv 27. Okt 2011 18:38:40

medzi 1,5 az 2 l/min.
juro_b
 
Príspevky: 420
Registrovaný: Str 19. Nov 2008 23:19:19
Dal súhlas: 10 krat
Dostal súhlas: 13 krat

Re: Nejde mi rozdeľovač podlahovky II

Poslaťod joko » Štv 27. Okt 2011 21:01:41

Obávam sa, že rozdelovač máš opačne napojený. Bežne prietokomery sú rozdelovač a ventily zberač. Mal som už aj také, že aj prietokomer sa dal zavrieť ako ventil, ale aj tam bol prietokomer ako rozdelovač. Tak si to over. Preto aj na obrázku máš s červeným prietokomer a s modrým zberač. V návodoch na montáž máš takto písané.
Ešte k druhému čerpadlu. Bežne sa uvádza, že kotlové čerpadlo by mohol stíhať ovládať cca 1000 m potrubia. Ak by to bolo dobre, tak aspoň krátke okruhy by ukazovali vyšší prietok. Pravdepodobne otáčaš opačne vodu preto prietokomer nereaguje..
Obrázok užívateľa
joko
 
Príspevky: 2532
Obrázky: 9
Registrovaný: Ned 23. Nov 2008 19:28:22
Bydlisko: Bratislava
Dal súhlas: 688 krat
Dostal súhlas: 307 krat

Re: Nejde mi rozdeľovač podlahovky II

Poslaťod NoroM » Štv 27. Okt 2011 23:02:27

joko píše:Obávam sa, že rozdelovač máš opačne napojený. Bežne prietokomery sú rozdelovač a ventily zberač. Mal som už aj také, že aj prietokomer sa dal zavrieť ako ventil, ale aj tam bol prietokomer ako rozdelovač. Tak si to over. Preto aj na obrázku máš s červeným prietokomer a s modrým zberač. V návodoch na montáž máš takto písané.
Ešte k druhému čerpadlu. Bežne sa uvádza, že kotlové čerpadlo by mohol stíhať ovládať cca 1000 m potrubia. Ak by to bolo dobre, tak aspoň krátke okruhy by ukazovali vyšší prietok. Pravdepodobne otáčaš opačne vodu preto prietokomer nereaguje..

Bodaj by si mal pravdu. Aj predavač mi hovoril, že to má byť naopak, ale či to pomôže vymeniť netuším. Zajtra je deň D, keď príde kúrenár a prehodí to. Inakšie asi len ďalšie čerpadlo alebo už neviem čo. Som z toho na nervy. :cry:
NoroM
 
Príspevky: 216
Registrovaný: Str 25. Mar 2009 14:36:25
Dal súhlas: 1 krat
Dostal súhlas: 4 krat

Re: Nejde mi rozdeľovač podlahovky II

Poslaťod joko » Pia 28. Okt 2011 20:13:27

NoroM píše:
joko píše:Obávam sa, že rozdelovač máš opačne napojený. Bežne prietokomery sú rozdelovač a ventily zberač. Mal som už aj také, že aj prietokomer sa dal zavrieť ako ventil, ale aj tam bol prietokomer ako rozdelovač. Tak si to over. Preto aj na obrázku máš s červeným prietokomer a s modrým zberač. V návodoch na montáž máš takto písané.
Ešte k druhému čerpadlu. Bežne sa uvádza, že kotlové čerpadlo by mohol stíhať ovládať cca 1000 m potrubia. Ak by to bolo dobre, tak aspoň krátke okruhy by ukazovali vyšší prietok. Pravdepodobne otáčaš opačne vodu preto prietokomer nereaguje..

Bodaj by si mal pravdu. Aj predavač mi hovoril, že to má byť naopak, ale či to pomôže vymeniť netuším. Zajtra je deň D, keď príde kúrenár a prehodí to. Inakšie asi len ďalšie čerpadlo alebo už neviem čo. Som z toho na nervy. :cry:

Stačí prehodiť napojenie. Jednu skrátiš a dopojíš do kratšej vetvy, a druhé predlžíš a dopojíš do vzdialenejšej. Ak by bolo čerpadlo na vine, tak aspoň krátke vetvy by ti hriali.
Obrázok užívateľa
joko
 
Príspevky: 2532
Obrázky: 9
Registrovaný: Ned 23. Nov 2008 19:28:22
Bydlisko: Bratislava
Dal súhlas: 688 krat
Dostal súhlas: 307 krat

Re: Nejde mi rozdeľovač podlahovky II

Poslaťod NoroM » Sob 29. Okt 2011 21:32:20

no uvidim. zatiaľ mám prietoky okolo 1 až 1,5 l. Je to v poriadku?
NoroM
 
Príspevky: 216
Registrovaný: Str 25. Mar 2009 14:36:25
Dal súhlas: 1 krat
Dostal súhlas: 4 krat

Re: Nejde mi rozdeľovač podlahovky II

Poslaťod joko » Ned 30. Okt 2011 20:05:09

NoroM píše:no uvidim. zatiaľ mám prietoky okolo 1 až 1,5 l. Je to v poriadku?

No ak voda sa v rozdelovači tečie opačne, tak podľa mňa to dobré asi nieje. Nebudeš to vedieť regulovať - nastavovať. Zisti, ktorá rúra je teplejšia, a tá by mala ústiť do prietokomerov!
Obrázok užívateľa
joko
 
Príspevky: 2532
Obrázky: 9
Registrovaný: Ned 23. Nov 2008 19:28:22
Bydlisko: Bratislava
Dal súhlas: 688 krat
Dostal súhlas: 307 krat




Ďalší

Späť na Vykurovanie, ohrev vody, kotly

 


  • Súvisiace témy
    Odpovede
    Zobrazenia
    Posledný príspevok

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 2 hostia

cron