Kabelaz v podkrovi - poziarna ochrana

Kabelaz v podkrovi - poziarna ochrana

Poslaťod kozojed » Pon 21. Feb 2011 13:53:30

Cauko,

rad by som sa vas opytal na nazor, ako chranit el. vodice, ktore mi sikovni elektrikari natiahli vid obrazky. Omietky su uz hotove. Tie kable napajaju jednotlive svetelne okruhy v miestnostiach.
Mali by byt v samozhasinacich chranickach, co ale uz nie je mozne zrealizovat. Izolacia bude Nobasil MPE, medzi a aj pod kliestiny. Co s tym dalej? Nechat to tak?
Dik
Prílohy
Naposledy upravil emkac dňa Pon 21. Feb 2011 16:14:47, celkovo upravené 1
Dôvod: Oprava preklepu v nadpise
kozojed
 
Príspevky: 90
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 15:46:20
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat




Re: Kabelaz v podkrovy - poziarna ochrana

Poslaťod tienik » Pon 21. Feb 2011 14:33:47

Tak nevidel by som to az tak tragicky :-)

Z poziarneho hladiska musia byt pouzite kable samozhasave (ako aj v celom dome)
Co to znamena? Ze sice pri poruche mozu zacat horiet, ale po odstraneni inicializacie musia sami zhasnut. To znamena v nasom pripade, ked prestane preteka prud, zadymia a zhasnu.
Ked das takyto kabel do samozhasavej chranicky - v principe si nic nedosiahol, len opakujes rovnaku vlastnost. A samozhasava chranicka ti neumozni mat v vnutri "horlave" kable - lebo by stale prebiehala inicializacia.

V principe mozes dve veci:
1) skontrolovat, ci je pouzity spravny typ kabla (vlastnosti overis na www.murat.sk)
2) celu instalaciu podkrovia pustit cez chranic z rezidulanym prudom 300mA - ako ochranu pred poziarom.

Bod cislo 1) musis platit tak co tak, bod c.2 je mozne zlepsenie bezpecnostnej urovne.

Moj elektrikarsky nazor je taky, ze ak je to spravny kabel, spravneho prierezu, dobre isteny, tak je predimenzovany natolko ze horiet nebude ani omylom. Ale ako zvyknem hovorit, cert nikdy nespi...
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: Kabelaz v podkrovy - poziarna ochrana

Poslaťod Miro Ke » Pon 21. Feb 2011 14:43:52

pozri murivo je nehorlave, min.vata tak isto tak asi to nebude tragicke, ale mozna by sa to na murive dalo premaltovat t.j. prekryt tenkou vrstvou malty, tada ak to ma vyznam-
Obrázok užívateľa
Miro Ke
 
Príspevky: 719
Registrovaný: Pia 21. Nov 2008 7:48:29
Dal súhlas: 4 krat
Dostal súhlas: 53 krat

Re: Kabelaz v podkrovy - poziarna ochrana

Poslaťod kozojed » Pon 21. Feb 2011 15:01:32

a co tie casti, kde to lezie popod kliestiny? teoreticky mozem kable vytiahnut do stran, aby nahodou kliestiny netlacili kabel voci murivu. vidiet by ich tak ci tak nebolo, kedze tam ide este 10 cm vaty a SDK.
kozojed
 
Príspevky: 90
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 15:46:20
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat

Re: Kabelaz v podkrovy - poziarna ochrana

Poslaťod bladerunner » Pon 21. Feb 2011 15:08:19

vopred upozorňujem, že nie som elektrikár.
neviem aké sú to káble, ale ak je to CYKY, tak sa mi zdá /niekde som to čítal/, že tieto možu ísť aj po dreve.
samozrejme, že keď by ti na káble malo tlačiť drevo, tak urob nejaké protiopatrenia.
bladerunner
 
Príspevky: 1245
Registrovaný: Pon 05. Okt 2009 20:10:55
Dal súhlas: 72 krat
Dostal súhlas: 126 krat

Re: Kabelaz v podkrovi - poziarna ochrana

Poslaťod MartinR » Uto 22. Feb 2011 22:21:49

Treba si precitat vyhlasku o ukladani kablov na horlave latky.
Riesim nieco podobne ako ty - chcem medzi kliestiny ulozit kable. Mali by byt oddelene niecim nehorlavym.
Ale irituje ma jedna vec - x-krat vidim v sadrokartone natahane kable len tak bez chranicky - nieje problem s tym, ze sa dotykaju kartonu? :)
V zasade - ako pisal tienik - ak je to spravne nadimenzovane a istene, nemal by nastat problem.
fotovoltaika, aktivna rekuperacia ... bez otazok nie su odpovede ;)
www.aktivnydom.eu
MartinR
 
Príspevky: 107
Obrázky: 12
Registrovaný: Uto 12. Máj 2009 15:20:02
Bydlisko: Pezinok
Dal súhlas: 8 krat
Dostal súhlas: 10 krat

Re: Kabelaz v podkrovi - poziarna ochrana

Poslaťod tienik » Uto 22. Feb 2011 22:48:25

Takze v principe kabel CYKY je mozne pouzit aj na instalacie na dreve bez chranicky - splna to co sa legislativne vyzaduje.
Ale rad by som podotkol jednu vec, je jasne ze vsetci rozumne zmyslajuci budeme mat vzdy kusok strachu z toho "ze co ak ten kabel na tom dreve predsa...", ale z mojho pohladu to vidim tak, ze toto je potrebne riesit skor ako ta udalost nastane. A to je to spravne nadimenzovanie ( aby nedoslo k poruche vplyvom prehriatia) a dalsia ochrana tym prudovym chranicom, aby som pripadny poruchovy dej zachytil vcas. Lebo samotne horenie zacne najskor, ak zacne, v ramci materialu kabla, to jest mam velku sancu chranicom to vypnut este skor ako je fakt zle.
Ja osobne sa pohravam s myslienkou, ze u seba doma dam svetelne kable v podkroví vsetky prierezom 2,5mm2. Je to sice plytvanie, ale nie je to vela metrov, ale hlavne budem sam presvedceny ze 10A to nezahreje, ani ked hned budem svietit 24h denne 2000W halogenmi :-)
Sem tam ten pokoj cosi stoji :-)
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: Kabelaz v podkrovi - poziarna ochrana

Poslaťod deko » Str 23. Feb 2011 9:42:48

tienik píše:budem sam presvedceny ze 10A to nezahreje, ani ked hned budem svietit 24h denne 2000W halogenmi :-)
Sem tam ten pokoj cosi stoji :-)

mal by si dat vsade minimalne 16mm kable, nech mas fakt pokoj. ved v takom mnozstve penazi co zhltne stavba sa ta suma za kabelaz fakt strati :ano:
Memento homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris!
Obrázok užívateľa
deko
 
Príspevky: 2484
Registrovaný: Str 19. Nov 2008 17:52:08
Bydlisko: Báhoň
Dal súhlas: 150 krat
Dostal súhlas: 194 krat

Re: Kabelaz v podkrovi - poziarna ochrana

Poslaťod tienik » Str 23. Feb 2011 10:02:29

deko píše:
tienik píše:budem sam presvedceny ze 10A to nezahreje, ani ked hned budem svietit 24h denne 2000W halogenmi :-)
Sem tam ten pokoj cosi stoji :-)

mal by si dat vsade minimalne 16mm kable, nech mas fakt pokoj. ved v takom mnozstve penazi co zhltne stavba sa ta suma za kabelaz fakt strati :ano:


no, to uz by neslo:

1) strasne blbo sa to ohyba
2) nezmesti sa to do klasickych pristrojovych svoriek.

2,5 sa zmesti vsade, okrem vyrobkov z velkym CE (cina export) z cenou pod 1€, pracuje sa s nim na nerozoznanie od 1,5 - tak preco to pre istotu nezmenit.

Ale tebou opisany postup pouzivame na rozvodniach :-) keby si vide, ako ide 10A cez 4, alebo aj 6mm2 vodice...
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: Kabelaz v podkrovi - poziarna ochrana

Poslaťod Miro Ke » Str 23. Feb 2011 10:11:23

vidis tienik, ked som rekonstruoval jadro v byte tak som 2,5mm AL nahradzal 2,5 CU, aj na svetlo t.j. na jednu lampu vies ako mi kolega, ktory to zapajal nakoniec nadaval :)
Obrázok užívateľa
Miro Ke
 
Príspevky: 719
Registrovaný: Pia 21. Nov 2008 7:48:29
Dal súhlas: 4 krat
Dostal súhlas: 53 krat

Re: Kabelaz v podkrovi - poziarna ochrana

Poslaťod tienik » Str 23. Feb 2011 10:34:17

A to preco? ono ak je zvyknuty na cinske kable, kde 1,5 znamena 1, tak verim tom ze ho to prekvapilo.
Ale ja som zvyknuty pouzivat kable overenych vyrobcov, kde 1,5 je naozaj 1,5 a nejak som nepostrehol ze by 2,5 bola na tom co sa tyka spracovatelnosti nejak ovela horsie.
Chce to silu v prstoch :-)
Inac, ked mam pravdu povedat, ja osobne zas nadavam na priemer instalacnych krabic, kazdu chvilu ich niekto o daky mm zmensi a potom tam clovek pomaly nenatlaci dvojzasuvku zo zapojenymi kablami do slucky.
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: Kabelaz v podkrovi - poziarna ochrana

Poslaťod bladerunner » Str 23. Feb 2011 20:05:22

tienik píše:Takze v principe kabel CYKY je mozne pouzit aj na instalacie na dreve bez chranicky - splna to co sa legislativne vyzaduje...............

Takže som mal pravdu, že môže ísť aj po dreve :D
bladerunner
 
Príspevky: 1245
Registrovaný: Pon 05. Okt 2009 20:10:55
Dal súhlas: 72 krat
Dostal súhlas: 126 krat

Re: Kabelaz v podkrovi - poziarna ochrana

Poslaťod mizulin » Sob 23. Apr 2011 17:00:38

Zdravim pri probleme "skrblenia" . Ide situaciu na nevyhovujucich kabloch zachranit farbou na kable,ktora im prepozici vlastnost samozhasinania.Videl som to len jeden krat produkt vyraba firma hilti .
mizulin
 
Príspevky: 18
Registrovaný: Str 13. Apr 2011 19:03:44
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat

Re: Kabelaz v podkrovi - poziarna ochrana

Poslaťod Londoner » Pia 17. Jún 2011 23:04:29

Nechcem otvarat novu temu, ciastocne sa to tu uz riesilo, tak skusim tu:
Problem: Potrebujem zapojit nejake svetlo na vonkajsi dreveny altanok. Predpoklad je 230V, 2-4 ziarovky/ziarivky. Mam tam pod jeden zo stlpov privedeny kabel CYKY 2,5, vonkajsi okruh bude mat samostatny istic a prudovy chranic. Bude problem ak vyfrezujem drazku do nosneho stlpa a kabel "schovam" tam? Alebo musi ist len po dreve? A co vypinac? Mozem ho priskrutkovat priamo na drevo? Samozrejme nejaky urceny na vonkajsie pouzitie...
Ja viem, otazky su trivialne,ale odpoved (najlepsie odborna) potesi :ano:
you don´t have to be perfect - you just need to pretend you are..
Londoner
 
Príspevky: 153
Obrázky: 0
Registrovaný: Pia 19. Dec 2008 18:42:53
Bydlisko: ZM, Londyn
Dal súhlas: 31 krat
Dostal súhlas: 11 krat

Re: Kabelaz v podkrovi - poziarna ochrana

Poslaťod tienik » Pia 17. Jún 2011 23:27:53

ak je kabel samozhasavy, spravne preratany na dane ulozenie (oteplenie) tak v pohode.
Len co na to ten stlp? neoslabis ho velmi?
Vypinac musis pouzit prislusnej konstrukcie na horlavu latku - drevo. Ze je exterierovy, to est enic neznamena.
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat




Ďalší