tienik píše:takze ked sa vratis v diskusii na zaciatok, pisal som tam o tom, ze moze ist o neuzemneny PE vodic - co je presno to co nasiel tvoj elektrikar. Prelozene do ludskej reci, mal si ty aj tvoja rodina stastie - nakolko 4 zasuvky dome si mal nechranene. Ak by si tam bol pripojil daky posahany spotrebic, tak mozno by si nam uz sen nepisal.
Zásah do čierneho, gratulujem
Ja som si kedysi spravil malu testovaciu 25W ziarovkovu lampu pripojenu v zastrcke medzi L a PE. Spolu s tlejivkovou skusackou sa tym da laicky otestovat zasuvka, taketo vybavenie ma asi kazdy kutil doma.
test c.1. skusacka svietielkuje v lavej dierke a nikde inde, ani v pravej, ani na koliku. Ak nie, problem. Ak OK, pokracovat dalsim testom.
test c.2. normalna lampa svieti. Ak nie, problem. Inak pokracovat dalsim testom.
test c.3. skusobna ziarovka vyhodi chranic. Ak OK, zasuvka vyzera byt dobra.
V tomto pripade by pri teste cislo 3 ziarovka nesvietila ani nevyhodila chranic.
(V starych instalaciach bez chranica pri teste c.3 ziarovka svieti)