chranicka na vedenie v zatepleni a na krove

chranicka na vedenie v zatepleni a na krove

Poslaťod zahradnik » Štv 06. Jún 2024 8:11:26

informacie....
su nejake poziadavky na vedenie instalacie v zatepleni (EPS) a na drevennej konstrukcii (krov)

budem robit vedenie, kde potrebujem viest 3x1,5 kabel (230V) v zatepleni a na krove

od elektrikara mam info..
"daj to do chranicky"
do akej, uz mi nekonkretizoval..
staci obycajny "husi krk" alebo treba kopoflex ?

dik za info
Obrázok užívateľa
zahradnik
 
Príspevky: 219
Obrázky: 2
Registrovaný: Sob 18. Júl 2009 21:21:33
Bydlisko: kedysi to bol Assakurt
Dal súhlas: 15 krat
Dostal súhlas: 19 krat




Re: chranicka na vedenie v zatepleni a na krove

Poslaťod emkac » Štv 06. Jún 2024 13:50:25

Predpokladam, ze viest budes CYKY kabel.
Ten by mal byt nehorlavy resp. samozhasavy, mozes s nim kludne ist aj v EPS aj v dreve
Chranicka sa odporuca, nie je nutna co viem.
Vyhodou chranicky je mechanicka ochrana a potencionalna vymena kabla v buducnosti.

Cize ja osobne by som chranicku dal, staci obycajna.
Quis custodiet ipsos custodes?
Obrázok užívateľa
emkac
 
Príspevky: 3008
Obrázky: 7
Registrovaný: Str 19. Nov 2008 16:12:05
Dal súhlas: 106 krat
Dostal súhlas: 274 krat

Re: chranicka na vedenie v zatepleni a na krove

Poslaťod MartinH » Štv 06. Jún 2024 16:08:33

zahradnik píše:informacie....
su nejake poziadavky na vedenie instalacie v zatepleni (EPS) a na drevennej konstrukcii (krov)

budem robit vedenie, kde potrebujem viest 3x1,5 kabel (230V) v zatepleni a na krove


CYKY je dostatocny a chranicku netreba. To neznamena, ze sa neda aj lepsie. Napr. ako pisal emkac.

1. kabel musi byt pevne uchyteny bez mechanickeho namahania
2. okruh musi mat prudovy chranic, lebo drevo je horlave. Ale v sucasnosti aj tak musi byt chranic prakticky vzdy a vsade.
3. krabice + vypinace na krove na nehorlavej podlozke, lebo drevo
4. v EPS sa kabel nechladi. 10A stale zvladne. Ak to nebude zvazok klablov s velkym odberom, tak aj toto je OK.

To su take zname veci, ale pri tahani kablov v krove pozor na blizkost k bleskozvodu. Aj cez material strechy treba dodrziavat bezpecnu vzdialenost (ta sa musi pocitat).
Obrázok užívateľa
MartinH
 
Príspevky: 3968
Registrovaný: Ned 30. Nov 2008 20:02:01
Dal súhlas: 215 krat
Dostal súhlas: 334 krat