cafte, k mojmu kotlu Baxi Luna 3 Comfort HT som teraz pripojil aj teplovodny bojler. v kotli je automaticky trojcestny ventil. jedna stupacka z tohto ventila vedie do kurenia, druha do bojlera (obidve pripojene 20 mm plasthlinik). podla schemy zapojenia som spojil pomocou tecka spiatocku z kurenia so spiatockou z bojlera. vysledok je, ze teraz mam na radiatoroch horucu spiatocku. logika hovori, ze by sa to nemalo diat - trojcestny ventil by mal byt otvoreny iba do stupacky v bojleri a cerpadlo v kotli zenie vodu z bojlera naspat do kotla. takto sa ale zrejme tlaci voda zo spiatocky bojlera do radiatorov a priteka cez trojcestny ventil naspat do kotla (mozno cez automaticky by-pass). teraz v zime to az tak neprekaza, v lete ale urcite nechcem aby isla tepla voda do vykurovacieho systemu.
je jasne, ze to vyriesi spatna klapka. jedna moznost je pripojit ju nad tecko v spiatocke. to by ale znamenalo rozrezat trubku a osadit dva prechody plasthlinik-zavit. tuto moznost si ale nechavam ako poslednu - spojky na plasthlinik nie su zadarmo a navyse by som si musel znova pozicat lysovacku.
druha moznost, ktora mi napadla - dat tu spatnu klapku na stupacku kurenia pod trojcestnym ventilom. tam uz zavity su, cize by som ich iba rozobral, pripojil tam klapku a nasadil naspat. som ale v pomykove, ci by taketo nieco pomohlo (ci by voda z bojlera prudila iba tadial, kadial ma prudit) a ci by mi to nenarobilo nejaky bordel vo vykurovacom systeme.
v neposlednom rade rozmyslam, ci to nereklamovat - trojcestny ventil by podla mojho rozumu mal fungovat tak, ze vodu pusta iba do jedneho smeru a ten druhy smer by mal byt uplne uzavrety.
vdaka za rady