Všetci riešia pasovinu, všade sú postupy ako ukladať pasovinu ,ale nič o uzemnovacej tyči.
A práve tie mám v projekte , preto by som potreboval keby sa našiel niekto kto má prehľad či správne premýšľam.
Na každý roh budovy mám 3 tyče. To znamená vykopem základy a v každom rohu v základe zapustim 3 tyče.pomocou svoriek k uzemnovacej tyči pripevnim zvodovy drôt FeZn. Ktorý vyvediem zo základu na povrch. Na povrchu na obvodové múry osadim skúšobnú svorku v PVC krabici , kde spojím zvodovy drôt zo základu so zvodovym drôtom zo strechy.
Správne tomu rozumiem?
ratata
 
Príspevky: 4
Registrovaný: Pon 10. Dec 2018 12:37:04
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat




Re: Bleskozvod - uzemnovacie tyce

Poslaťod MartinH » Pon 03. Jún 2019 10:26:55

ratata píše:Všetci riešia pasovinu, všade sú postupy ako ukladať pasovinu ,ale nič o uzemnovacej tyči.

Pri novostavbe s betonovym zakladom je zaliata pasovina s odstupom najlepsie riesenie. Tyce sa pouzivaju len ak sa inak neda, teda pri rekonstrukcii.

ratata píše:A práve tie mám v projekte , preto by som potreboval keby sa našiel niekto kto má prehľad či správne premýšľam.
Na každý roh budovy mám 3 tyče. To znamená vykopem základy a v každom rohu v základe zapustim 3 tyče.pomocou svoriek k uzemnovacej tyči pripevnim zvodovy drôt FeZn. Ktorý vyvediem zo základu na povrch. Na povrchu na obvodové múry osadim skúšobnú svorku v PVC krabici , kde spojím zvodovy drôt zo základu so zvodovym drôtom zo strechy.
Správne tomu rozumiem?

Nepozdava sa mi to. Zemnic je bud v zaklade alebo v pode, ale nie aj-aj, lebo to by velmi rychlo odhrdzavel.

Najdi si elektrikara, co tomu rozumie a na mieste poradi. Pripadne chyby su prakticky neopravitelne.
Obrázok užívateľa
MartinH
 
Príspevky: 3951
Registrovaný: Ned 30. Nov 2008 20:02:01
Dal súhlas: 215 krat
Dostal súhlas: 333 krat

Re: Bleskozvod - uzemnovacie tyce

Poslaťod tienik » Uto 04. Jún 2019 10:59:28

Nic v zlom, ale z polozenej otazky som si viacmenej isty, ze nie ste elektrikar a napriek tomu sa chystate zhotovit vyhradene technicke zariadenie - konkretne bleskozvod. To sice v ramci demokracie mozete, ale chcem upozornit ze od tohoto roku mame platnu novu normu na revizie. No a podla nej ste povinny predlozit vyhlasenie zodpovednosti projektanta a zodpovednosti realizacnej firmy za spravny navrh a realizaciu. Takze ak nie ste elektrikar, legalne reviziu nedostanete.
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: Bleskozvod - uzemnovacie tyce

Poslaťod ratata » Pia 07. Jún 2019 14:12:27

tienik píše:Nic v zlom, ale z polozenej otazky som si viacmenej isty, ze nie ste elektrikar a napriek tomu sa chystate zhotovit vyhradene technicke zariadenie - konkretne bleskozvod. To sice v ramci demokracie mozete, ale chcem upozornit ze od tohoto roku mame platnu novu normu na revizie. No a podla nej ste povinny predlozit vyhlasenie zodpovednosti projektanta a zodpovednosti realizacnej firmy za spravny navrh a realizaciu. Takze ak nie ste elektrikar, legalne reviziu nedostanete.


Nie ,niesom elektrikár. Stavbu riešim svojpomocne , takže som neplánoval najímať niekoho. Doteraz to bolo tak ,že po dokončení prišiel revizak ,pomeral a ak to bolo ako malo byť nebol problém. Že sa to menilo som nevedel.
Mám projekt na hromozvod pre stavebné povolenie, mám stavebný dozor , takže ešte potrebujem elektrikára ktorý sa na mňa bude dívať či to robím dobre aby mi dal papier ,že som to robil dobre a potom ho ešte raz zavolám na revíziu či to čo som robil pod jeho dohľadom funguje??
ratata
 
Príspevky: 4
Registrovaný: Pon 10. Dec 2018 12:37:04
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat

Re: Bleskozvod - uzemnovacie tyce

Poslaťod tienik » Ned 09. Jún 2019 22:03:30

Táto zmena je relatívne čerstvá, je pravda, že málo kto ju zachytil - aj keď si myslím, že revizáci by mali sledovať čo a kedy sa nového vydáva.
Pravda je taká, že keď si vezmem poctivo novú normu, tak ak napríklad v Tvojom prípade nedostanem od Teba:
1 - projekt skutočného vyhotovenia (vyslovene nestačí projekt pre stavebné povolenie)
2 - vyhlásenie projektanta
3 - vyhlásenie zhotoviteľa

tak sa pekne rozlúčime a odo mňa revíziu neuvidíš ani náhodou. Ak ak ju bez tohoto od niekoho dostaneš, tak je vyslovené neplatná.

aby som len nekecal, tu je to rozpísané podrobne od NIP
https://www.ip.gov.sk/stanovisko-k-plne ... 000-62018/
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: Bleskozvod - uzemnovacie tyce

Poslaťod ratata » Str 19. Jún 2019 17:11:00

Oslovil som s tým niekoľkých revizakov a len na mňa hľadeli a o ničom nevedeli , v podstate mi len odpovedali to isté , že to prídu len pomerat.
Píše sa tam v zmysle - by mala ... , To znamená , že to nieje podmienka len niekoho predstava ako by to malo fungovať. Aspoň tak to chápem ja z napísaného.
ratata
 
Príspevky: 4
Registrovaný: Pon 10. Dec 2018 12:37:04
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat

Re: Bleskozvod - uzemnovacie tyce

Poslaťod MartinH » Štv 20. Jún 2019 20:37:34

ratata píše:Oslovil som s tým niekoľkých revizakov a len na mňa hľadeli a o ničom nevedeli , v podstate mi len odpovedali to isté , že to prídu len pomerat.
Píše sa tam v zmysle - by mala ... , To znamená , že to nieje podmienka len niekoho predstava ako by to malo fungovať. Aspoň tak to chápem ja z napísaného.


V predpisoch sa nevyznam a dost mi vadi, ze prilis casto je papier dolezitejsi ako skutocnost.

Lenze viest FeZn od tyci v zemi cez zaklady je smutna skutocnost. Dovod: elektrochemicka korozia. Projektant by ju mal poznat.
Obrázok užívateľa
MartinH
 
Príspevky: 3951
Registrovaný: Ned 30. Nov 2008 20:02:01
Dal súhlas: 215 krat
Dostal súhlas: 333 krat

Re: Bleskozvod - uzemnovacie tyce

Poslaťod tienik » Sob 22. Jún 2019 8:35:45

Tak ano, formulacia "by mala" v podstate vystihuje cely pristup k normam na slovensku. Totiz normy, ktore nevyslu formou zakona, nie su u nas vseobecne zavazne. Ale ak sa nieco udeje, dodrzanie noriem je dostatocnym dokazom pre sud, ze som urobil vsetko dobre. Ak vyuzijem moznost nedodrzat ich, dokazove bremeno je na mne.
To ze ti kopa revizakov nepozna je mi jasne, bohuzial uroven vedomosti v nasich kruhoch je viac nez chaba - co ma fakt mrzi, ale existuje uz realne rozbehnuta praca na zavedeni systemu kontrol, aby tychto "odbornikov" pripravili o papiere.
Pokial su nejake pochybnosti o poziadavkach novej normy, treba sa obratit na TISR, radi vysvetlia.
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: Bleskozvod - uzemnovacie tyce

Poslaťod mp1 » Sob 22. Jún 2019 14:20:49

STN je nadradená zákonu.
mp1
 
Príspevky: 486
Registrovaný: Pia 21. Nov 2008 13:15:08
Dal súhlas: 79 krat
Dostal súhlas: 30 krat

Re: Bleskozvod - uzemnovacie tyce

Poslaťod tienik » Ned 23. Jún 2019 14:44:51

mp1 píše:STN je nadradená zákonu.

Nie, nie je to tak. Vseobecne v ramci SR su STN pravne nezavazne - len odporucane. A urcite ziadna norma nemoze byt nad zakonom. Ale je mozne a aj pouzivane, ze nejaky zakon pozaduje dodrzanie niektorej STN. Vtedy sa tato STN stava zavaznou na urovni zakona.
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: Bleskozvod - uzemnovacie tyce

Poslaťod Ludo » Ned 23. Jún 2019 16:40:16

aj ked
jedna skupina ludi na Sk tvrdi
Ze nad zakonom je aj : "rozkaz" :dash :grc :dash
Ludo
 
Príspevky: 1781
Obrázky: 0
Registrovaný: Str 19. Nov 2008 16:33:55
Dal súhlas: 153 krat
Dostal súhlas: 216 krat

Re: Bleskozvod - uzemnovacie tyce

Poslaťod mp1 » Ned 30. Jún 2019 14:01:55

zákon je iba "dohoda", kedykoľvek meniteľná, kdežto STN (DIN) je odraz reality, prírodný zákon prevedený do "tlačenej formy" :-)
mp1
 
Príspevky: 486
Registrovaný: Pia 21. Nov 2008 13:15:08
Dal súhlas: 79 krat
Dostal súhlas: 30 krat

Re: Bleskozvod - uzemnovacie tyce

Poslaťod MartinH » Sob 06. Júl 2019 8:14:59

mp1 píše:zákon je iba "dohoda", kedykoľvek meniteľná, kdežto STN (DIN) je odraz reality, prírodný zákon prevedený do "tlačenej formy" :-)


Aj takyto "odraz reality" tu mame: Este nedavno platila elektrikarska norma, ktoru pretlacili lobisti, aj ked nebola v sulade s fyzikou. Cislo STN 34 1398. Po tlaku odbornikov bola zrusena bez nahrady. A teraz k zakonom. Zariadenia projektovane alebo uvedene do prevadzky v case jej platnosti sa mozu aj nadalej podla nej posudzovat, ci su bezpecne. :roll:
Obrázok užívateľa
MartinH
 
Príspevky: 3951
Registrovaný: Ned 30. Nov 2008 20:02:01
Dal súhlas: 215 krat
Dostal súhlas: 333 krat





Späť na Elektrina, slaboprúdova technika, osvetlenie

 


  • Súvisiace témy
    Odpovede
    Zobrazenia
    Posledný príspevok

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť

cron