tienik píše:Len mam obavy, ze ked to spravis dobre - to jest pevne a z patricnym odstupom od hranola, tak to bude sialene vypadajuca konstrukcia
raven píše:Z technického hľadiska je to stále lepšie, ako riešenia "odborníkov", ktorí zapúšťajú bleskozvod pod fasádu. Nevedia si predstaviť, čo to spraví, ak tam zablúdi menší blesk...
ice_age píše:Takze v tomto pripade neplati, ze kovacova kobyla chodi bosa? Nejake fotky nahodou nemas? Celkom by ma zaujimali, aspon kvoli prehladu o technickom rieseni.
Ja mam zvody stiahnute po odkvapoch. Nie je to neviditelne riesenie, ale ani to nejako extra nebije do oci. Ale jeden zvod tiez budem viest takto "vzduchom", ale planujem ho uchytit na zeleznu tycovinu. Je to za domom, takze nejake esteticno velmi riesit nemusim...
beo_lysá píše:No a toto je pre mňa druhá alternatíva - nemusí to byť uchytené o drevený hranol, môže to byť uchytené aj o tyčovinu. Vtedy čo treba splniť? Aká má byť hrúbka, šírka tyčoviny? A aká vzdialenosť tyčoviny od fasády?
Ďakujem.
samob píše:1) Zavádzaciu tyč by som najradšej použil nerezovú. Musí táto tyč spĺňať nejaké parametre, alebo môžem použiť napr. aj toto: http://www.nerezove.sk/nerezove-vyrobky/nerezova-gulatina/gulatina-nerezova-16-x-3000-mm-440? Originál Dehn sa mi zdá byť strašne drahý.
2) Je ten spoj nerez/FeZn v zemi bezpečný? Pokazím niečo, ak by som dal tie svorky napr. 2 alebo 3, zalial to nejakým asfaltovým maglajzom a prípade ešte aj betónom? Ten betón by súčasne plnil funkciu spevnenia tyče; 2 z 5 zvodov budú na ulici a chcem to trochu poistiť voči vandalizmu – nechcem, aby mi to niekto vytrhol z fasády.
3) Je treba pri takomto riešení použiť ochranný uholník? Najradšej by som sa mu vyhol.
4) Bola by blbosť potiahnuť od tejto 16 mm zavádzacej tyče na strechu ďalšiu 8 mm nerezovú tyč a až na streche sa napojiť na AlMgSi? Tu mi ide hlavne o to, či tam nebude tých svoriek na ceste zo strechy do zeme už príliš veľa.
mp1 píše:možno si budete myslieť že mimo misu
MartinH píše:Neviem všetky odpovede, ale aspoň začnem
1) Do zeme má isť nerez A4, nie bežná A2. Takže tá alternatívna tyč nie.
2) Na spoje su certifikovane svorky a hlavne postupy. Ja by som radsej vytiahol von zo zakladu nerezovu pasovinu, aby spoj s obycajnym zelezom bol v betone.
matthewcheck píše:Z toho dovodu by malo byt jedine pouzitelne riesenie oddialeny bleskozvod ... Ten by mal podla vsetkeho pozostavat zo zachytavacej tyce umiestnenej na nerezovom komine (presah +1m) pripevnenej pomocou izolovanych tyci (zelenou farbou) ... Dalej ale uz neviem ako to spravit aby to bolo z elektrikarskeho hladiska uplne koser. Pokial viem tak cely bleskozvod by mal byt v "bezpecnej" vzdialenosti od inych vodivych casti, teda aj od komina a zabradlia ... Vedenie bleskozvodu by som teda nemal mat na atike spolocne so zabradlim. Otazkou ale je kam ho dat?