tienik píše:Asi nikto nebude polemizovat o tom, ze pismeno a) sa 100% stahuje na rodinny dom.
Takze, kedze zakony a vyhlasky su zavazne - chranit pred BLESKOM musime.
No a mame normu, teda subor noriem STN 62305, kde sa uz konkretne riesi technicka cast ochrany. Ako takej. Pre nas to v tomto momente nie je podstatne, kedze ako vieme norma je bohuzial nezavazna.
A ano, mame vonkajsie a vnutorne opatrenia, ale ako sa aj vsade pise, pri navrhu MUSIME obe opatrenia zkoordinovat a urcite nie su vzajomne zastupitelne. Inac povedane, prepetova ochrana - ako nazov hovori, chrani pred prepetim, ako sekundarnym javom aj po udere blesku. Ale urcite nikto nebude tvrdit ze samotna prepetovka je ochranou pred BLESKOM, takze urcite sama o sebe nenaplna pre mna poziadavku zakona.
Takze ako som uz pisal, mam zato, ze z precitaneho mozem skonstatovat ze RD bez bleskozvodu je momentalne nemozne zkolaudovat. A kym bude platiti tato vyhlaska, urcite ma nikto nedokope ku kladnej revizii RD bez bleskozvodu.
Tienik v tomto ti budem s dovolenim oponovat.
Co je to koordinacia medzi vonkajsou a vnutornou ochranou? Koordinovany je system ochrany pred prepatim SPD, nie bleskozvod s prepatovkami.
Dovolim si znova tvrdit, ze zo zakona vyhlasky ani normy nevyplyva povinnost instalovat bleskozvod v pripade, ak to vyjde serioznym vypoctom rizik. Ono, na co je vlastne taky vypocet potom dobry?
Stve ma nejednoznacnost zakonov/noriem, kolko ludi tolko vykladov ...
A ako by si mi vlastne zdovodnil zapornu reviziu? Na zaklade coho? Vies mi presne napisat clanok z normy alebo paragraf zo zakona vyhlasky? Revizia by hadam nemala byt subjektivna zalezitost a o pocitoch a domnienkach.