Motyliak píše:Stane sa nieco ked nespojim uzemnenie z bleskozvodu s ekvipotenc. svorkou? Cize na rozpojenie v rozvadzaci by som na nulak pripojil vsetky kovove casti?
melkor píše:BTW: Nepripájajte anténu na bleskozvod. Umiestnite ju min. 0.5m od drôtov a na anténny zvod dajte prepäťovú ochranu.
Motyliak píše:A pokiaľ sa nevyvedie vedenie priamo zo základového zemniča k rozvádzaču na vytvorenie HOP, je to možné spraviť aj dodatočne? Idem práve realizovať základy, dozor sa k tomu vyjadruje, že to teraz nie je potrebné a ja neviem posúdiť, či to je nevyhnutné urobiť už teraz, alebo nie je problém to pospájať dodatočne. Jediný problém, ktorý vidím s realizáciou pri základoch je ten, že miesto kde to vyjde cez dosku musí byť presne zamerané aj s predstavou ako sa to bude detailne realizovať. Čo vy na to?
melkor píše:Ak dodržíš minimálny odstup 5m ktorejkoľvek časti domového rozvodu od ktorejkoľvek časti bleskozvodovej sústavy vrátane odstupov uzemnení, tak ich prepájať neusíš. Inak áno.
V prípade, že odstupy týchto 2 sústav sú menšie ako 5m riskuješ preskok bleskového prúdu z bleskozvodovej sústavy na domovú inštaláciu a zavlečenie prepätia do domovej inštalácie.
sigma píše:melkor píše:BTW: Nepripájajte anténu na bleskozvod. Umiestnite ju min. 0.5m od drôtov a na anténny zvod dajte prepäťovú ochranu.
Takáto?
http://asm.inshop.sk/inshop/wifi-prvky- ... 50g24.html
Mich píše:Elektrika je pre mňa španielska dedina. Toto necham na odbornika.
Ale snáď správne osadiť základovy zemnič zvládnem. Mam len par otazok.
1) Pri výstupe z betonu sa vývod bleskozvodu izoluje proti vlhkosti. Ale čim ?
2) vystup na prípojnicu vyrovnávania potencialov (PVP) pripojím k základovému zemniču rovnako ako vývod bleskozvodu? Použijem aj rovnaky materiál? Čiže pasovinu? Potom nech si to už zapoji odborník. A na záver. V projekte som to nenašiel. Kde by mala vystupovať zo zeme pasovina pre PVP? Najbližšiou cestou k elektromerovej skrinke? Alebo kam sa to vobec napája?
3) Kde sa da v okoli Senca najvýhodnešie kúpiť pasovina pre základový zemnič?