MartinH píše:
Nechcel som pouzivat odborne vyrazy, ked si ani sam naspamat nepamatam, ktory typ je ktory (pozdlzny vs. priecny).
Samozrejme suhlas, ze ked niekto vie, ake riziko hrozi, moze lahsie volit zbrane. Ktory typ prepatia sa teda da viac ocakavat v typickom rodinnom dome, ake si tu clenovia fora staviame? Ja som vychadzal z neodborneho "nic sa neda vylucit" a preto by som radsej bral 3+1 z dovodu, ktory som napisal. Rovno vsak hovorim, ze sa ma ani jedna moznost prakticky netyka.
tienik píše:skus mrknut teoriu tu:
tienik píše:skus mrknut teoriu tu:
http://ap.urpi.fei.stuba.sk/pkom/html/kapitola8.html, popripade na strankach Salteku co som daval v prispevku hore.
V principe, 95% RD co sa tu stavia potrebuje FLP-B+C MAXI/3 alebo 4 (TN-C/TN-S) a samozrejme Dcka pri citlivych strojoch.
Ale nesme sa zabudnut na ostrenie vyvodov von z domu a vsetkeho datoveho (anteny, ovladania, LAN, atd.) Proste treba si dom vziat ako schranku, kde musim mat pod kontrolou vsetko vodive co ide z vonku.
Mam pocit, ze po terajsich burkach to bude viac nez zretelne, comu s treba venovat
ziletka píše:otazka od amatera.ochrany B a C su v rozvodnej skrini. Ochrany D (ak som to spravne pochopil) su priamo za zasuvkou, cize v krabicke? Ak ano, zmesti sa do klasickej plytkej krabicky alebo na to treba hlboku? Kde sa tato ochrana D oplati davat? Myslim konkretne klasicke pristroje v dome. Alebo to zavisi od ceny pristroja? cize ak mam kotol za 400 EUR ale umyvacku za 1000 tak dam na umyvacku? Ale ak mam kotol za 2000 EUR a....
Da sa to namontovat aj dodatocne?
Dakujem
ziletka píše:Ochrany D (ak som to spravne pochopil) su priamo za zasuvkou, cize v krabicke? Ak ano, zmesti sa do klasickej plytkej krabicky alebo na to treba hlboku? Kde sa tato ochrana D oplati davat? Myslim konkretne klasicke pristroje v dome. Alebo to zavisi od ceny pristroja? cize ak mam kotol za 400 EUR ale umyvacku za 1000 tak dam na umyvacku? Ale ak mam kotol za 2000 EUR a....
Da sa to namontovat aj dodatocne?
ziletka píše: ale da sa to prakticky zapojit v zasuvke ku ktorej ide privodny kabel a dalsi ide z nej do dalsej zasuvky?
tienik píše:no, ak to ma byt dobre a na viac rokov, tak konkretne su moznosti:
1) popri kabli polozis pasovinu, alebo gulatinu az k domu - k zakladovemu zemnicu
2) ak mas kablovy privod do pripojkovej skrine - tam byva vyvedene kvalitne zemnenie
3) zatlcies tyce, konkretne 3, do trojuholnika v rozteci ich dlzky
4) zakopes spravne zemniacu dosku
mlaco píše:Chcem si overit ci mozem uzemenienie bodu rozdelenia prepojit so zakladovym zemnicom domu a nevyplyvaju z toho ziadne problemy.
Rozumiem tomu spravne, ze pri kontrolnom merani odporu zemnica bude nutne odpojit aj svorku v RE....?
mlaco píše:
Tienik, MartinH> podla projektu mam bod rozdelenia v elektromerovej skrini.
Chcem si overit ci mozem uzemenienie bodu rozdelenia prepojit so zakladovym zemnicom domu a nevyplyvaju z toho ziadne problemy.
Rozumiem tomu spravne, ze pri kontrolnom merani odporu zemnica bude nutne odpojit aj svorku v RE....?
mlaco píše:V mojom pripade sa stale bavim o bode rozdelenia v elektromernej skrini na hranici pozemku.
mlaco píše:Chlapi, nejako ste ma zmiatli a zda sa mi to protirecive. MartinH vyssie pise ze spojenie bodu rozdelenia a zakladoveho zemnica je povinne. V predoslych stanach vsak Tienik pise ze bod rozdelenia (ak je na plote) potrebuje kvalitnu zem a tvrdi ze je zbytocne pracne robit 2 dobre zeme. A uvadza 4 moznosti (vyssie) ako uzemnit bod rozdelenia.
V mojom pripade sa stale bavim o bode rozdelenia v elektromernej skrini na hranici pozemku.
Hm...?