ziletka píše:Ja mam PEN deleny v skrinke s elektromerom. Pri nej elektrikari zabili jednu tyc (co asi nebude stacit na dobre zemnenie). Odtial mi ide CYKY 5x10 do domu. Prepatovku mam ale iba 3P.
Mozem teda v skrinke s elektromerom odpojit modry vodic a do domu viest len 3 fazy a zeleno-zlty?
Bod delenia by som teda spravil v rozvadzaci v dome a mohol by som pouzit tu prepatovku co mam.
Je to takto v poriadku a technicky mozne? Samozrejme to nebudem robit ja.
Pod rozvadzacom mam EPS kde ide zemnic a ZZ kable.
ziletka píše:Ja mam PEN deleny v skrinke s elektromerom. Pri nej elektrikari zabili jednu tyc (co asi nebude stacit na dobre zemnenie). Odtial mi ide CYKY 5x10 do domu. Prepatovku mam ale iba 3P.
Mozem teda v skrinke s elektromerom odpojit modry vodic a do domu viest len 3 fazy a zeleno-zlty?
Bod delenia by som teda spravil v rozvadzaci v dome a mohol by som pouzit tu prepatovku co mam.
Je to takto v poriadku a technicky mozne? Samozrejme to nebudem robit ja.
Pod rozvadzacom mam EPS kde ide zemnic a ZZ kable.
Dakujem.
tienik píše:Situaciu ohladom spojenia modreho a zelenozlteho vodica do jedneho "super PEN" riesi podla man priamo norma. A sice, pre vodic PEN je dovolena LEN zelenozlta izolacia, pre pripojnicu zelenozlty nater - alebo rovnocenne oznacenie. Ale vzdy sa hovori o ZZ. Ono principom je to, aby sa nikto nesekol a nezvykol si v duchu "ved aj modry je PEN" pretoze inde by to mohlo spatne dopadnut.