od Riso » Sob 31. Aug 2013 14:34:09
Dik za info.
Takze skusal som vypocitat tepelne straty podla vzorca dostupneho na internete.
Vyslo mi to na 52kw, ak som pocital spravne. Jednalo by sa o kotol do 60kw.
Chcem sa opytat na skusenost s kotlami/drevo , uhlie/ na trhu ich je strasne vela/Atmos, Attack,
Hita..../ tak ake mate skusenosti rady odporucania...
D = 0.8 x (520 m² x 3.3 m) x (20 °C - (- 18°C) = 52 166.4W = 52Kw
D = G x V x ΔT,
D = Celkové straty vo W
V = Obytná plocha v m³
ΔT = Rozdiel medzi teplotou vnútri domu a minimálnou vonkajšou teplotou v danej lokalite.
G = Tepelnoizolačný koeficient domu v W/m³K .°C
Odhad koeficientu G podľa typu izolácie (G en W/m³K . °C)
Starý dom bez izolácie G = 2
Starý dom s izoláciou G = 1,5
Dom postavený po roku 1990 G = 1,1
Dom postavený po roku 2005 G = 0,8
Veľmi dobrá izolácia G = 0,6
Bioklimatická G = 0,4