V inej téme som už raz opisoval, no bez problémov to zopakujem. Trativod jedine na dažďovú vodu. Tabuľkové výpočty nepoznám, dve stavby z praxe:
Novostavba plocha strechy cca 120m2 projektovaný trativod, cca 2m od stavby, objem 2 m3, prevedenie: vykopaná jama 1,5x1,5x1,5m, podložie hlina. Na hrúbku cca 1m skaly z kameňolomu o veľkosti 20-50 kg. do toho nainštalované 2 dažďové zvody, prekryté geotextiliou, 20cm triedený štrk, zakryté ornou pôdou na úroveň terénu.
Druhá stavba, strecha cca 140m2, bez projektov jama cca 150x150x250hlbka. na dno položený PE barel o objeme 1000l v koši, /vyradené z chemikálie/ perforované na celom objeme. Z hora natiahnuté dažďové zvody do vnútra. Celé obsypané skalou do vyšky cca 150 so skalou o veľkosti 5-15kg z vrchu spevnené plechom zakryté geotextília a hlina. Oba prešli kolaudáciou. U Filipa niekto opisoval aj trativod z čov, kde použil ako paženie len rúru, ako je na obraze, čo si uviedol len v dlžke 1m, tam stačí na prietok z ČOV, ale na dažďák podľa mňa, to čo je na obrázku je málo, ale mal tam ešte výkopy a možno tam dal drenážnu rúru na rozptyl.