Jozef píše:Asi približne akú kapacitu by mali mať akumulačné nádoby?
Akumulačnú nádobu môžte dimenzovať buď podľa zdroja tepla (aby to bola schopná zachytitť) alebo podľa tepelnej straty domu (aby bola schopná ho zohrievať po želanú dobu).
Merná tepelná kapacita vody je 4180 kJ/kg*K
Pre výpočet stačí vedieť (alebo nájsť), že do 1 litru vody sa pri zohriatí o 1°C vloží energia 0,00116 kWh. Alebo naopak.
Príklad:
V kotli s výkonom 4kW horí 5 hodín. Počiatočná teplota je 40°C a maximálna 95°C.
Objem = 862 * Výkon [kW] * čas [hod] / (Tmax - Tmin)
Objem = 862 * 4 * 5 / (95 - 40) = 862 * 20 / 55 = 313 litrov
Akumulačná nádrž o objeme 750 litrov je nahriata na 80°C a pracuje do radiátorov dimenzovaných na tepelný spád 55-40 v objekte so stratou 3 kW.
Čas = Objem * (Tmax - Tmin) / (862 * Strata)
Čas = 750 * (80 - 40) / (862 * 3) = 750 * 40 / 2586 = 11 hodín.