Zostava na privode vody: navrh a material

Re: Zostava na privode vody: navrh a material

Poslaťod tienik » Ned 17. Jan 2016 14:16:55

Tak Jokom odporucany Honeywell mam aj ja a som 100% spokojny. Mam na "mestkej" vode verziu s filtrom a na studnovej bez neho a oba slapu ako hodiny. Akurat v lete sa chystam prerobit toto u nasich na dome, kde je taky ten taliansky zazrak co maju v kazdom obchode. S tym je ale kriz, uz sa druhy krat menil a zivotnost rposte ziadna.
Co sa klapiek tyka, netreba vyrobcu menit :-)
http://www.honeywell.sk/?com=pages&id=224
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat




Re: Zostava na privode vody: navrh a material

Poslaťod joko » Ned 17. Jan 2016 21:21:34

Doplním pre Tomáša:
Priznám sa, ešte som nemontoval "uhlíkový" filter, iba dvoj - trojobal, s tým, že majiteľ si dokúpil vložky, resp. pri závlahách zo studne som dával tri mechanické filtre rôznych zrnitostí, alebo ako druhú polyfosfátovú vložku. Práve preto som netušil, že uhlie má byť za mechanickým filtrom. :oops:
Čo sa poradia týka, som to tu uvádzal, že uhlie som navrhoval iba pre to pred regulátor, že - ak Honeywell obsahuje membránu s pružinou, ktorá funguje iba ako jednosmerný prietok, tak ten odkalovák je otvorený zo strany prítoku, a s prítokom vyplachuješ kal. Za membránou ostáva tlak v systéme.
Ak máš uzatvorený druhý guľový ventil, tak v priestore za regulátorom a guľovým ventilom ostáva pôvodný tlak. Ak tam vložíš uhlíkový filter, tak ostane pod tlakom a filter otvátať pod tlakom je hlúposť. ako prvé hrozí, že to vôbec nepovolíš, a ak to povolíš, tak môžeš poškodiť O-krúžok , čo tam tesní. Tak je potrebné pri opačnom poradí filtrov riešiť vypustenie tlaku z priestoru uhlíkového filtra. (Ešte k zrnitosti filtrov - 100 mikronov je "horšie" ako 60 mikronov, teda prepustí viac nečistôt ako 60 mikronov. v predaji sú aj 25 mikronové - husté, no regenerovať sa nedajú jedine meniť. Ten nerezový v regulátore sa nemení.)
I keď hovoríme teraz o jednej konkrétnej prípojke, tak ja sa snažím svoje príspevky formulovať všeobecne, nakoľko fórum je " KNIHA " , ktorú číta X ľudí bez toho, aby sa prihlásil, alebo sám položil otázku.
Čo sa FK -06 - ky týka, viem že to stojí do 100 E aj s manometrom, ale zatiaľ nič lepšie som neobjavil na trhu. Reguláciu časom bude potrebovať takmer každý dom, lebo aj tam kde dnes v obci 100 domov a majú tlak 3 bary o 15 rokov tam možno bude 500 domov a 3 bary už nebudú stíhať a vodárne budú povinné navýšiť tlak. Samozrejme predávajú regulátory aj za 40 E, aj filtre za 17, aj klapky za 12, aj šrôbenie za 6 Eur, a ak to všetko spočítaš, a k tomu pripočítaš 1 - 2 vložky do filtra ročne, tak FK - 06 je takmer lacnejší - priestorovo kratší, a na obsluhu podstatne jednodušší. :drink

Prepojenie obecnej vody s iným zdrojom nebudem komentovať. Zákon je jednoznačný, a v tomto prýpade aj jednoduchý : je to zakázané. :!: :!: (Ako prvé otráviš vlastnú rodinu)

Ja to tiež riešim na každej stavbe, lebo takmer každý má dva zdroje, ale riešim to bypasom, kde mám dva prívody , jeden vývod a jeden prepoj, To zamená, že úžitková voda v dome je napojená na prívod z obce, alebo úžitkovej vody prepojom, a pruhý prívod je zazátkovaný. Ak vypadne čerpadlo zo studne, tak za 3 minuty máš prehodený prepoj, a celý systém funguje na obecnú vodu. Ja si nemôžem dovoliť namontovať protizákonnú vec zákazníkovi, prípadne vystaviť jeho rodinu, či obyvateľov obce nákaze neupravenou vodou. :o Obecná voda je väčšinou spolahlivejšia a zdravšia ako studňa - retenčná nádoba s dažďovou vodou.
Obrázok užívateľa
joko
 
Príspevky: 2532
Obrázky: 9
Registrovaný: Ned 23. Nov 2008 19:28:22
Bydlisko: Bratislava
Dal súhlas: 688 krat
Dostal súhlas: 307 krat

Re: Zostava na privode vody: navrh a material

Poslaťod tienik » Ned 17. Jan 2016 23:48:16

Ja len este na vysvetlenie k tomu prepojeniu. Joko si mozno spomenie, ale spolu sme dost diskutovali na tuto temu. A mne stale vrtalo v hlave, ze ak to je zakazane, tak potom ako sa da oficialne predavat kotol, kde je priame dopustanie vody do vykurovacieho systemu? Vtedy som po tom dost intenzivne patral, cital zakony a pytal sa...vysledok je ten, ano zakon nam zakazuje PREPOJIT tieto dva zdroje, to mozeme ale dosiahnut roznymi spôsobmi.
A jednym s nich je pouzitie klapky vyhovujucej STN EN 1717 - k comu musi mat patricne papiere. A to su tie na ktore som dal odkaz.
Pravdou ale je, ze ked som ich kupoval (samozrejme na objednavku) pozerali na mna ako na UFO. A cena tiez nebola 5,5€. Ale ja som si teraz isty ze moj prepoj je v zmysle STN a vyhovuje u nas platnej legislative.
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: Zostava na privode vody: navrh a material

Poslaťod MartinH » Pon 18. Jan 2016 8:29:25

tienik píše:Ja len este na vysvetlenie k tomu prepojeniu. Joko si mozno spomenie, ale spolu sme dost diskutovali na tuto temu. A mne stale vrtalo v hlave, ze ak to je zakazane, tak potom ako sa da oficialne predavat kotol, kde je priame dopustanie vody do vykurovacieho systemu? Vtedy som po tom dost intenzivne patral, cital zakony a pytal sa...vysledok je ten, ano zakon nam zakazuje PREPOJIT tieto dva zdroje, to mozeme ale dosiahnut roznymi spôsobmi.
A jednym s nich je pouzitie klapky vyhovujucej STN EN 1717 - k comu musi mat patricne papiere. A to su tie na ktore som dal odkaz.
Pravdou ale je, ze ked som ich kupoval (samozrejme na objednavku) pozerali na mna ako na UFO. A cena tiez nebola 5,5€. Ale ja som si teraz isty ze moj prepoj je v zmysle STN a vyhovuje u nas platnej legislative.


Povedal by som, ze kotol nie je zdroj a klapka musi byt vzdy, ale zasadny problem je, ze neviem, co je v tej norme.

Preto drzim palce susedom Cechom:
Nejvyšší správní soud (NSS) v Brně 28. května 2015 ve svém rozhodnutí předestřel, že závazné technické normy, které poskytuje Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), by měly být pro všechny zdarma přístupné. Zpoplatnění těchto norem je několik let terčem ostré kritiky ze strany architektů, inženýrů a dalších účastníků stavebního trhu. Ve stavebním zákoně je přitom od roku 2006 výslovně uvedeno, že přístup k závazným normám má být bezplatný.

Ačkoli je tento právní názor Nejvyššího správního soudu pro ostatní soudy a orgány veřejné moci závazný, soudní řízení dosud nebylo ukončeno a nezbývá než vyčkat na pravomocné rozhodnutí ve věci

Obrázok užívateľa
MartinH
 
Príspevky: 3951
Registrovaný: Ned 30. Nov 2008 20:02:01
Dal súhlas: 215 krat
Dostal súhlas: 333 krat

Re: Zostava na privode vody: navrh a material

Poslaťod TomasHo » Pon 18. Jan 2016 13:28:11

Dobre, presvedcili ste ma. Bude Honeywell, ale bez filtra. Naco mi je 100mikronovy filter, ked pred nim bude 50 mikronovy v sachte, ze ano.
Spatna klapka na 1col stoji asi 25E, to sa da prezit.
Vypustat filtre by sa dalo aj tak, ze sa zavre prvy gulak, odpusti sa voda zo systemu, cim klesne tlak aj vo filtroch, zavre sa druhy gulak, pripadne sa otvori odvzdusnovak na filtri a vyberie sklo.
Na dazdovu vodu uvazujem dat este protibakterialny filter, lebo sa nam hnusia zachody.
Re MartinH: Co sa toho kotla tyka, v podlahovke mas chemicky upravenu vodu, ktora asi nechces, aby sa dostala do pitneho rozvodu. Pozeram, ze ja to mam normalne spojene, bez spatnej klapky. Boooze, co este.
TomasHo
 
Príspevky: 573
Registrovaný: Ned 15. Máj 2011 8:22:12
Dal súhlas: 34 krat
Dostal súhlas: 35 krat

Re: Zostava na privode vody: navrh a material

Poslaťod joko » Pon 18. Jan 2016 18:37:47

TomasHo píše:Dobre, presvedcili ste ma. Bude Honeywell, ale bez filtra. Naco mi je 100mikronovy filter, ked pred nim bude 50 mikronovy v sachte, ze ano.
Spatna klapka na 1col stoji asi 25E, to sa da prezit.
Vypustat filtre by sa dalo aj tak, ze sa zavre prvy gulak, odpusti sa voda zo systemu, cim klesne tlak aj vo filtroch, zavre sa druhy gulak, pripadne sa otvori odvzdusnovak na filtri a vyberie sklo.
Na dazdovu vodu uvazujem dat este protibakterialny filter, lebo sa nam hnusia zachody.
Re MartinH: Co sa toho kotla tyka, v podlahovke mas chemicky upravenu vodu, ktora asi nechces, aby sa dostala do pitneho rozvodu. Pozeram, ze ja to mam normalne spojene, bez spatnej klapky. Boooze, co este.

Tomáš, v žiadnom prípade ťa nechcem presvedčiť. Ty už máš niečo hotové, a ja píšem hlavne pre tých, čo ešte nič nemajú, a chcú investovať. Ja som Ti " navrhol materiál" na čo si sa pýtal. Mne v podstate je jedno čo montujem, ale ak už zákazník investuje, tak mu radím ako najlepšie viem. Fk - 06 je kompaktná jednotka, ktorá na prívod obecnej vody plní všetky požiadavky , ale ak máš záujem iba o regulátor, tak existuje podobný model bez filtra a preplachu.Veď aj preplach Ti bude na nič, ak uhlie bude za regulátorom.
Naposledy upravil joko dňa Pon 18. Jan 2016 19:46:07, celkovo upravené 1
Obrázok užívateľa
joko
 
Príspevky: 2532
Obrázky: 9
Registrovaný: Ned 23. Nov 2008 19:28:22
Bydlisko: Bratislava
Dal súhlas: 688 krat
Dostal súhlas: 307 krat

Re: Zostava na privode vody: navrh a material

Poslaťod TomasHo » Pon 18. Jan 2016 18:57:21

joko, dakujem za cenne rady. Kiez by bezny "vodar" uvazoval takto.
TomasHo
 
Príspevky: 573
Registrovaný: Ned 15. Máj 2011 8:22:12
Dal súhlas: 34 krat
Dostal súhlas: 35 krat

Re: Zostava na privode vody: navrh a material

Poslaťod fefe30 » Uto 19. Jan 2016 10:07:12

tienik píše:Co sa klapiek tyka, netreba vyrobcu menit :-)
http://www.honeywell.sk/?com=pages&id=224


joko píše:Prepojenie obecnej vody s iným zdrojom nebudem komentovať. Zákon je jednoznačný, a v tomto prípade aj jednoduchý : je to zakázané. :!: :!:


Ahojte chcem sa spýtať k prepojeniu zdrojov vody a spätnej klapky. To stačí dať do vodomernej šachty za hodiny spätnú klapku honeywell a vyhovuje to predpisom?

Takže to bude hodiny -> redukčný ventil -> Spratná klapka honeywell -> pokračovanie k domu kde je dopojená a oddelená gulákmi studňa. Diky
Naposledy upravil MartinH dňa Uto 19. Jan 2016 10:28:50, celkovo upravené 1
Dôvod: otáznik
Obrázok užívateľa
fefe30
 
Príspevky: 133
Registrovaný: Pia 14. Jan 2011 14:35:19
Dal súhlas: 45 krat
Dostal súhlas: 11 krat

Re: Zostava na privode vody: navrh a material

Poslaťod TomasHo » Uto 19. Jan 2016 10:37:53

fefe, ja ti to zhrniem za joka : ) O prepajani studnovej a pitnej vody je tu ine vlakno (vyzitie-dazdovej-vody-t1373-60.html?hilit=studnova%20voda), ale podla joka to v principe zakon/vyhlaska zakazuje. Ten redukcny ventil Honeywell, ako pise joko vyssie, uz ma spatnu klapku, takze je zbytocne davat dalsiu blizko neho.

Niektori to mame napriek tomu urobene s tym, ze sa snazime o maximalne bezpecne oddelenie obidvoch vod. V tvojom pripade by som urcite dal spatnu klapku na miesto, kde sa (teoreticky) moze stretnut studnova voda s pitnou, teda urcite do domu. Nech je to ta klapka, o ktorej pise tienik. K tomu oddelenie gulovymi ventilmi a jasny postup otvarania, aby sa nestalo, ze niekto otvori vsetky ventily naraz.
TomasHo
 
Príspevky: 573
Registrovaný: Ned 15. Máj 2011 8:22:12
Dal súhlas: 34 krat
Dostal súhlas: 35 krat




Predchádzajúci