Poslaťod toan » Pia 31. Okt 2014 11:44:28

Zdravim. Po 3 vykurovacich sezonach som sa nahodou pozrel na rozdelovac a zistil som, ze prietokomery su uplne nepriehladne, cize nie je mozne nastavovat prietoky podla stupnic. System kurenia je z plast-hliniku, medi, rozdelovac je nerez + 2 rebriky a bol naplneny cistou vodou. Predpokladam, ze za znecistenie vody mozu tie dva rebriky. Keby som vymenil vodu a vycistil prietokomery da sa nejakym sposobom vyhnut znecisteniu vykurovacej vody, neviem napr. pridanim niecoho do vykurovacej vody ale podobone?dik
Naposledy upravil emkac dňa Pia 31. Okt 2014 13:21:18, celkovo upravené 1
Dôvod: Zrusenie CAPS
toan
 
Príspevky: 17
Registrovaný: Str 19. Jan 2011 0:30:25
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat




Re: znecistene prietokomery

Poslaťod MartinH » Pia 31. Okt 2014 21:16:10

toan píše:Zdravim. Po 3 vykurovacich sezonach som sa nahodou pozrel na rozdelovac a zistil som, ze prietokomery su uplne nepriehladne, cize nie je mozne nastavovat prietoky podla stupnic. System kurenia je z plast-hliniku, medi, rozdelovac je nerez + 2 rebriky a bol naplneny cistou vodou. Predpokladam, ze za znecistenie vody mozu tie dva rebriky. Keby som vymenil vodu a vycistil prietokomery da sa nejakym sposobom vyhnut znecisteniu vykurovacej vody, neviem napr. pridanim niecoho do vykurovacej vody ale podobone?dik


Ta chemikalia sa vola inhibitor korozie. Napr. Bionibal alebo Fernox Protector F1.
Obrázok užívateľa
MartinH
 
Príspevky: 3951
Registrovaný: Ned 30. Nov 2008 20:02:01
Dal súhlas: 215 krat
Dostal súhlas: 333 krat

Re: znecistene prietokomery

Poslaťod toan » Pia 31. Okt 2014 21:46:25

super, dakujem
toan
 
Príspevky: 17
Registrovaný: Str 19. Jan 2011 0:30:25
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat

Re: znecistene prietokomery

Poslaťod kriloter » Uto 04. Nov 2014 9:21:26

Davate do podlahovky preventivne nejake ochranne kvapaliny?
kriloter
 
Príspevky: 625
Registrovaný: Str 11. Jan 2012 16:36:30
Dal súhlas: 4 krat
Dostal súhlas: 10 krat

Re: znecistene prietokomery

Poslaťod drepo » Uto 04. Nov 2014 16:36:13

Sentinel X100 - inhibítor, Sentinel X700 - Dezinfekcni a biocidni pripravok pre system podlahoveho vykurovania
... vdaka Bohu a moderatorom za toto forum ...
Obrázok užívateľa
drepo
 
Príspevky: 257
Obrázky: 0
Registrovaný: Uto 25. Nov 2008 12:07:48
Bydlisko: okres Skalica
Dal súhlas: 103 krat
Dostal súhlas: 17 krat

Poslaťod kriloter » Štv 06. Nov 2014 18:40:36

Tak a uz aj mne vykvasila voda v prietokomeroch, sice este vidno, ale asi nie dlho. Voda z odvzdusnovakov ide cira, tak predpokladam, ze v prietokomeroch to zije kedze je tam teplucko a stojata voda. Otazka ci pridanie chemie vyriesi aj prietokomery, neviem ci sa tam dostane. Da sa to nejako preplachnut? Rozobrat?

Odoslané z GT-I9195 pomocou Tapatalku
kriloter
 
Príspevky: 625
Registrovaný: Str 11. Jan 2012 16:36:30
Dal súhlas: 4 krat
Dostal súhlas: 10 krat

Re: znecistene prietokomery

Poslaťod kriloter » Pia 07. Nov 2014 10:11:43

pripajam foto
Prílohy
kriloter
 
Príspevky: 625
Registrovaný: Str 11. Jan 2012 16:36:30
Dal súhlas: 4 krat
Dostal súhlas: 10 krat

Re: znecistene prietokomery

Poslaťod MartinH » Pia 07. Nov 2014 10:37:37

kriloter píše:Voda z odvzdusnovakov ide cira, tak predpokladam, ze v prietokomeroch to zije kedze je tam teplucko a stojata voda.


Napusti deci tej "cirej vody" do flase a pozoruj par dni. Ak mas vo vode rozpustene zelezo, ked sa tam dostane vzdusny kyslik, vznikne oranzova hrdza. To sa asi stalo v prietokomeroch.
Obrázok užívateľa
MartinH
 
Príspevky: 3951
Registrovaný: Ned 30. Nov 2008 20:02:01
Dal súhlas: 215 krat
Dostal súhlas: 333 krat

Re: znecistene prietokomery

Poslaťod kriloter » Pia 07. Nov 2014 10:51:05

MartinH píše:
kriloter píše:Voda z odvzdusnovakov ide cira, tak predpokladam, ze v prietokomeroch to zije kedze je tam teplucko a stojata voda.


Napusti deci tej "cirej vody" do flase a pozoruj par dni. Ak mas vo vode rozpustene zelezo, ked sa tam dostane vzdusny kyslik, vznikne oranzova hrdza. To sa asi stalo v prietokomeroch.


Vodu co vytecie pri odvzdusnovani mam vo flaske na zemi, ta je cira.
Podla rozboru tam zelezo nie je, ale hlinik ano.
kriloter
 
Príspevky: 625
Registrovaný: Str 11. Jan 2012 16:36:30
Dal súhlas: 4 krat
Dostal súhlas: 10 krat

Re: znecistene prietokomery

Poslaťod tienik » Pia 07. Nov 2014 13:45:39

Nechcem sa stavit, ale ked si spomenie na Tvoj rozbor vody - tusim tam mas celkom peknu "zoologicku" zahradu (bakterie). Podla mna tepla vody im urobila dobre a zacali zit svoj zivot - velmi dobre to poznam z akvaria a priehladnych hadic na nom.
Ked Ti nabehne podlahovka a pojdu tam uz nejake vyssie teploty vody tak to podla mna zabalia. Tak isto nejaka chemia ich asi tiez da do smutku.
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: znecistene prietokomery

Poslaťod joko » Pia 07. Nov 2014 20:09:23

Je až neuveriteľné, že po týždni prevádzky sú takéto prietokomery. Asi to nie je v poriadku. Ešte je otázne, že čo to bude robiť s TUV, ak táto voda bude stáť v bojlery? Nechcem Ťa strašiť, ale ružové to nieje. :netusim :shock:
Obrázok užívateľa
joko
 
Príspevky: 2532
Obrázky: 9
Registrovaný: Ned 23. Nov 2008 19:28:22
Bydlisko: Bratislava
Dal súhlas: 688 krat
Dostal súhlas: 307 krat

Re: znecistene prietokomery

Poslaťod kriloter » Pia 07. Nov 2014 20:57:48

otazka znie, co s tym
kriloter
 
Príspevky: 625
Registrovaný: Str 11. Jan 2012 16:36:30
Dal súhlas: 4 krat
Dostal súhlas: 10 krat

Re: znecistene prietokomery

Poslaťod tienik » Pia 07. Nov 2014 23:29:09

Tak u Teba to cche asi poriadne zacerpat studnu. To jest najprv pravidelne tahat, nasledne prechorovat sokovou davkou a potom zas tahat. Ono cerstva studna z obcasnym odberom pocas stavby je hotove nestastie. Vyvrtanie studne je len 50% uspechu, nemenej dolezite je spravne zacerpanie a nasledna dezinfekcia vneseneho znecistenia.
V kureni by som to videl na pridanie vyssie spomenuteho pripravku a hlavne poriadne prehriatie - samozrejme po vysuseni poteru.
Podla rozboru vody tam nic tragicke nemas, takze toto by mohla byt cesta.
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Poslaťod kriloter » Ned 09. Nov 2014 15:48:03

O studnu teraz az tak nejde, otazka co s tou vodou v podlahovke, ci to ta chemia spravi, ci treba vodu vymenit, preplachnut system, rozobrat prietokomery, vyciatit, vymenit, ...
kriloter
 
Príspevky: 625
Registrovaný: Str 11. Jan 2012 16:36:30
Dal súhlas: 4 krat
Dostal súhlas: 10 krat

Re: znecistene prietokomery

Poslaťod drepo » Pon 10. Nov 2014 20:52:31

posielam Ti do spravy , jednu z moznych variant pre upravu vody do vykurovacieho systemu.
... vdaka Bohu a moderatorom za toto forum ...
Obrázok užívateľa
drepo
 
Príspevky: 257
Obrázky: 0
Registrovaný: Uto 25. Nov 2008 12:07:48
Bydlisko: okres Skalica
Dal súhlas: 103 krat
Dostal súhlas: 17 krat




Ďalší