Zle zapojenie a ohrev TUV? Zasobnik prepusta teplu vodu.

Zle zapojenie a ohrev TUV? Zasobnik prepusta teplu vodu.

Poslaťod MiroSe » Ned 02. Okt 2011 21:34:50

Ahojte stavbari. chcem Vám popisat môj aktuálny status o ktorom ale nie som presvedčený že je ok.
Novostavba este neobyvana,Kotol Zem 2-17, podlahovka na prízemí 5 okrh. Na poschodí 4 okrh + rebrik,Nepriamo ohrevny zásobnik Drazice 120l.
Kotol mám v letnom režime tzn že len ohrievam vodu v zasobniku na 45C. Problém je ten že mám
V systeme vodu s teplotou cca 35-40C(merane na hornom rozdelovaci), rebrik je na dotyk teply.
Je to bezne keď kotol pustí do zasobnika horucu vodu tá ním pretecie a ide ďalej do systému a tým ho
Viacmenej cely Vyhreje? deje sa to aj u vás alebo chyba je niekde inde? Pripadá mi divne že je vonku teplo a ja mám teply rebrik a Podlahu. Určite to budem riešiť s kurenarom kt. To zapajal ale rad by som Vedel aj vás názor. Dikes M.
Naposledy upravil emkac dňa Pon 03. Okt 2011 15:26:06, celkovo upravené 1
Dôvod: Zmena nazvu temy z "Zapojenie a ohrev TUV"
MiroSe
 
Príspevky: 58
Registrovaný: Str 18. Nov 2009 12:22:33
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat




Re: Zapojenie a ohrev TUV

Poslaťod tienik » Ned 02. Okt 2011 21:38:39

Ja to vidim na prilis dobre urobene kurenie - zacina fungovat samotiaz. Presne toto sa deje u mojich rodicov, kde bol z povodne samotiazoveho systemu vyhodeny kotol na uhlie a namontovany plynovy. V lete musime zatvarat ventil na vystupe z pece aby sa pri ohreve TUV nedialo presne to co si opisal
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: Zapojenie a ohrev TUV

Poslaťod juro_b » Ned 02. Okt 2011 22:31:22

no to nie je v poriadku.ked kuris len tuv,vo vykurovacom systeme nemozes mat ani o stupen teplejsiu vodu ako je teplota okolia.bud chyba kotla alebozle zapojenie.
juro_b
 
Príspevky: 420
Registrovaný: Str 19. Nov 2008 23:19:19
Dal súhlas: 10 krat
Dostal súhlas: 13 krat

Re: Zapojenie a ohrev TUV

Poslaťod MiroSe » Pon 03. Okt 2011 12:26:38

Tusil som ze to nebude Ok. Zajtra mám stretnutie s kurenarom čo to robil, som zvedavý k akemu záveru príde.
MiroSe
 
Príspevky: 58
Registrovaný: Str 18. Nov 2009 12:22:33
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat

Re: Zle zapojenie a ohrev TUV? Zasobnik prepusta teplu vodu.

Poslaťod joko » Pon 03. Okt 2011 17:42:07

Ja by som odporučil najprv prekontrolovať nastavenie a činnosť kotla. Môže byť všetko dobré, len riadenie kotla je rozladený a vykuruje aj podlahovku aj TUV. Môže to byť zle nastavený software kotla. Stretol som sa s tým . Stačilo resetnúť nastavenia pamäti a nastavenie nových parametrov. Pravdepodobne Ti kotol nahrieva aj TUV aj kúrenie. Až následne by som hľadal príčinu vo vedení. To by musel robiť "Lakatoš" to kúrenie, aby prepojil ohrev TUV s vykurovaním. Pri tomto systéme princíp "etážového kúrenia " pravdepodobne neprichádza do úvahy , to sa stáva pri "pôvodných etážových" vykurovaniach.
Obrázok užívateľa
joko
 
Príspevky: 2532
Obrázky: 9
Registrovaný: Ned 23. Nov 2008 19:28:22
Bydlisko: Bratislava
Dal súhlas: 688 krat
Dostal súhlas: 307 krat

Re: Zle zapojenie a ohrev TUV? Zasobnik prepusta teplu vodu.

Poslaťod Bororo » Pon 03. Okt 2011 18:40:42

neviem isto ci je to spravna uvaha, ale ak je pouzity nepriamoohrevny zasobnik, tak sa v nom voda zohrieva nepriamo (dobra logika, co?!) a to tak, ze sa spaluje plyn, ktory ohreje vodu vo vykurovacom okruhu na teplotu, ktora je definovana ako max. teplota pre vykurovanie (typicky aj 60stupnov) a pomocou nej sa ohreje voda v zasobniku. ja si tiez myslim, ze v tomto pripade funguje samotiaz t.j. horuca voda, ktora sa pouzila na nepriamy ohrev vody v zasobniku stupa hore (teplo stupa hore) a preto mate teply rebrik na poschodi...
Bororo
 
Príspevky: 607
Registrovaný: Pia 21. Nov 2008 9:48:19
Dal súhlas: 28 krat
Dostal súhlas: 32 krat

Re: Zle zapojenie a ohrev TUV? Zasobnik prepusta teplu vodu.

Poslaťod MiroSe » Pon 03. Okt 2011 20:54:18

No na tej samotiazi niečo bude, pretože dolny rozdelovac je studený
Tam sa tepla voda zo zasobnika nedostala a stúpa iba hore do horneho
Rozdelovaca a tým aj do rebrika. Zapojene je to ok a myslím že aj kotol
Funguje normálne. Asi tam budem musieť hneď za zasobnikom pridať
Ventili aby som v letnej prevezme to poschodie natvrdo odstavil od systému.
MiroSe
 
Príspevky: 58
Registrovaný: Str 18. Nov 2009 12:22:33
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat

Re: Zle zapojenie a ohrev TUV? Zasobnik prepusta teplu vodu.

Poslaťod Ludo » Pon 03. Okt 2011 21:17:03

a to na rozdelovači nemáš ventil? ktorým by si uzavrel prívod do rozdelovača a tým pádom aj do rebrika??? :idea:
ako-vela rozdelovačov som nevidel-ale tie čo som videl mali ventil aj na privode aj na spiatočke....

S týmto príspevkom autora Ludo súhlasil
joko
Ludo
 
Príspevky: 1781
Obrázky: 0
Registrovaný: Str 19. Nov 2008 16:33:55
Dal súhlas: 153 krat
Dostal súhlas: 216 krat

Re: Zle zapojenie a ohrev TUV? Zasobnik prepusta teplu vodu.

Poslaťod vvv » Pon 03. Okt 2011 21:24:22

Samotiaz pri tomto kotle nemoze v ziadnom pripade fungovat az do sustavy kurenia, maximalne v obehu vody v ramci kotla a proti tomu som mal ku bojleru pribalenu spatnu klapku na spiatocke z bojlera do kotla. S najvacsou pravdepodobnostou netesni trojcesny ventil v kotli a pri ohreve TUV prepusta aj do kurenia. Kotol je v podstate celkom odpojeny od kurenia v letnom rezime trojcestnym ventilom.
vvv
 
Príspevky: 397
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 15:14:47
Dal súhlas: 4 krat
Dostal súhlas: 62 krat

Re: Zle zapojenie a ohrev TUV? Zasobnik prepusta teplu vodu.

Poslaťod MiroSe » Uto 04. Okt 2011 8:20:48

Keby prepustal trojcestny ventil, tak by sa tepla voda dostala aj do
Dolneho rozdelovaca ale ten je studený.
MiroSe
 
Príspevky: 58
Registrovaný: Str 18. Nov 2009 12:22:33
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat

Re: Zle zapojenie a ohrev TUV? Zasobnik prepusta teplu vodu.

Poslaťod jarafat » Uto 04. Okt 2011 12:23:22

Je to spôsobené tou samotiažou. Teplá voda prirodzene stúpa hore a teda aj keď je kotol vypnutý po nahriatí TUV, teplo uteká. Zabráni tomu buď spätná klapka, alebo prerobiť trubku napojenia teplej vody od kotla do bojlera. Od kotla musí stúpať najskôr hore až po úroveň vstupu do bojlera, potom ohnúť smerom dolu pod spodnú hranu bojlera a zase hore a do bojlera. Ak je bojler napojený z radiátorového okruhu z vrchu, bude tam len jeden ohyb. Na najvyššom mieste tých ohybov musia byť osadené samoodvzdušňovacie ventily. Teplo cez tieto ohyby nedokáže prúdiť. Čerpadlo teplú vodu pretlačí.
jarafat
 
Príspevky: 13
Registrovaný: Str 03. Feb 2010 0:10:35
Dal súhlas: 1 krat
Dostal súhlas: 0 krat

Re: Zle zapojenie a ohrev TUV? Zasobnik prepusta teplu vodu.

Poslaťod Ludo » Uto 04. Okt 2011 12:58:33

ako to fakt nestačí uzavriet prívod topnej vody do rozdelovačov???
lebo taký čas, nech si ta samotiaž tiahne kade chce, teplá voda sa dostane len k rozdelovaču-donho už nie a tým pádom nikde do vykurovacej sústavy, maximálne ostane teplá v rúre od kotla po rozdelovač - alebo to celé zle čítam???? :roll:
http://cz.danfoss.com/PCMPDF/VDUDN248_FHD.pdf

S týmto príspevkom autora Ludo súhlasil
jarafat
Ludo
 
Príspevky: 1781
Obrázky: 0
Registrovaný: Str 19. Nov 2008 16:33:55
Dal súhlas: 153 krat
Dostal súhlas: 216 krat

Re: Zle zapojenie a ohrev TUV? Zasobnik prepusta teplu vodu.

Poslaťod jarafat » Uto 04. Okt 2011 13:56:17

Ano to je tiež možnosť, zatvárať hocijaký ventil na potrubí vykurovacej vody bojlera. Ale to je dosť nepraktické riešenie. Ak je ten kohút pri rozdeľovači, je to zbytočná strata energie.
jarafat
 
Príspevky: 13
Registrovaný: Str 03. Feb 2010 0:10:35
Dal súhlas: 1 krat
Dostal súhlas: 0 krat

Re: Zle zapojenie a ohrev TUV? Zasobnik prepusta teplu vodu.

Poslaťod vvv » Uto 04. Okt 2011 14:12:47

Este raz, aby fungovala samotiaz musi byt uzavrety okruh vody kotol - vykurovacia sustava. V letnom rezime je trojcestak prestaveny do okruhu kotol - bojler, t.z. ak dostatocne tesni voda do kurenia sa nema ako dostat, lebo sa nema ako vratit naspat do kotla kvoli trojcestaku.
vvv
 
Príspevky: 397
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 15:14:47
Dal súhlas: 4 krat
Dostal súhlas: 62 krat

Re: Zle zapojenie a ohrev TUV? Zasobnik prepusta teplu vodu.

Poslaťod jarafat » Uto 04. Okt 2011 15:17:33

Trojcestný ventil nie je uzatváracia armatúra, slúži len k regulácii. Dokonale neuzatvorí okruh. Samozrejme, najspoľahlivjšie by bolo na leto uzatvoriť nejaký kohút, ktorý by odstavil kúrenársku vodu do systému a je pokoj. Nevieme, či ho tam MiroSe má. Pritom si ale musíme uvedomiť, že celý výkon kotla dávame len do malého okruhu bojlera. Nevieme, či je len 120 litrový bojler schopný celý výkon kotla spotrebovať. Atď, atď... Ak dochádza k úniku tepla z bojlera, čo je aj požiadavka v názve témy, treba riešiť únik tepla z bojlera. To teplo uniká pravdepodobne po každom vypnutí kotla. Aj v zime. To je nežiadúce a nesprávne. Druhá je otázka výhodnosti a vhodnosti takéhoto ohrevu TUV v lete. Existujú aj armatúry, ktoré zaistia prijoritný prietok len cez bojler až po jeho nahriatí púšťajú niečo do kúrenia. To ale neriešme. Keď sa tak MiroSe rozhodol asi vie prečo.