Zle zapojenie a ohrev TUV? Zasobnik prepusta teplu vodu.

Re: Zle zapojenie a ohrev TUV? Zasobnik prepusta teplu vodu.

Poslaťod MiroSe » Uto 04. Okt 2011 16:04:55

Dnes to bol omrknut kurenar, a prisiel k zaveru ze sa jedna o samotiaz efekt, namontoval na vystupe zo zasobnika spatnu klapku, ktora zamedzi po dobehu obeh. cerpadla dalsie prudenie(stupanie) vody do systemu. Tvrdi ze je to vyriesene. Tak uvidim, budem to par dni pozorovat ci je to OK. Inak dakujem za konzultacie.
MiroSe
 
Príspevky: 58
Registrovaný: Str 18. Nov 2009 12:22:33
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat




Re: Zle zapojenie a ohrev TUV? Zasobnik prepusta teplu vodu.

Poslaťod MartinH » Uto 04. Okt 2011 18:23:26

MiroSe píše:Dnes to bol omrknut kurenar, a prisiel k zaveru ze sa jedna o samotiaz efekt


Bol by niekto ochotny nakreslit malu schemu pre jedno zvedave velke decko? Lebo stale mi nejde do hlavy, ako vlastne prudi voda, ked trojcestny ventil je prepnuty na TUV :oops:
Obrázok užívateľa
MartinH
 
Príspevky: 3951
Registrovaný: Ned 30. Nov 2008 20:02:01
Dal súhlas: 215 krat
Dostal súhlas: 333 krat

Re: Zle zapojenie a ohrev TUV? Zasobnik prepusta teplu vodu.

Poslaťod vvv » Uto 04. Okt 2011 20:18:19

Pridavam obrazok na trojcestak v stave ohrevu TUV. Vidno, ze je uzavrety okruh pre vykurovanie a nesmie prepustit ani tlak vyvinuty kotlovym cerpadlom, nie to este samotiazny tlak kvapaliny. Samotiaz moze fungovat len v obehu bojler - kotol tomu zamedzi teraz namontovana spatna klapka na bojlery, ale neviem si vysvetlit, ako by tepla voda mohla ist samotiazou von s kotla do kurenia, ked vsetky vyvody teplej vody z kotla smeruje smerom dole.

Doporucujem vyskusat, ci sa pri ohreve TUV zahrieva vystup kotla do kurenia. Musi ostat v kazdom pripade studeny, cela tepla voda z kotla musi ist pre ohrev bojlera.
Prílohy
vvv
 
Príspevky: 397
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 15:14:47
Dal súhlas: 4 krat
Dostal súhlas: 62 krat

Re: Zle zapojenie a ohrev TUV? Zasobnik prepusta teplu vodu.

Poslaťod MiroSe » Uto 04. Okt 2011 21:20:45

to znamena ze ked bude horuci vystup z kotla nielen pre TUV ale aj kurenie mam zly 3cestny ventil?
MiroSe
 
Príspevky: 58
Registrovaný: Str 18. Nov 2009 12:22:33
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat

Re: Zle zapojenie a ohrev TUV? Zasobnik prepusta teplu vodu.

Poslaťod jarafat » Str 05. Okt 2011 6:24:19

vvv píše: Samotiaz moze fungovat len v obehu bojler - kotol tomu zamedzi teraz namontovana spatna klapka na bojlery, ale neviem si vysvetlit, ako by tepla voda mohla ist samotiazou von s kotla do kurenia, ked vsetky vyvody teplej vody z kotla smeruje smerom dole.

To teplo uniká aj z bojlera, nielen z kotla. Bojler je predsa plný teplej vody, pretože je v ňom výmenník ktorý odovzdáva teplo z kotlovej vody do TUV, tak to funguje aj opačne. Teplo z TUV sa cez výmenník dostáva do vykurovacej vody a tým bojler funguje ako zásobník tepla. Toto teplo potom samotiažou stúpa hore a ak má vhodné podmienky cirkuluje aj do radiátorov. A toto sa deje vtedy, keď je kotol už vypnutý, teda to teplo nemôže byť z kotla. Trojcestný ventil nie je uzatvárací, len regulačný prvok, nejaké teplo teda môže prepustiť. Mal by byť ale rozdiel medzi teplotou vetvy do vykurovania a do bojlera.
jarafat
 
Príspevky: 13
Registrovaný: Str 03. Feb 2010 0:10:35
Dal súhlas: 1 krat
Dostal súhlas: 0 krat

Re: Zle zapojenie a ohrev TUV? Zasobnik prepusta teplu vodu.

Poslaťod vvv » Str 05. Okt 2011 18:32:00

jarafat píše:Trojcestný ventil nie je uzatvárací, len regulačný prvok, nejaké teplo teda môže prepustiť. Mal by byť ale rozdiel medzi teplotou vetvy do vykurovania a do bojlera.


Dovolim si s tymto tvrdenim nesuhlasit. Trojcestny ventil v tomto pouzity je cisto uzatvaraci ventil pracujuci len v dvoch stavoch

ON - ON - OFF alebo

OFF - ON - ON.
Kde stredne ON je vstup do trojcestaku a krajne vystup do TUV a druhe vystup do kurenia. (Vacsinou je vsak zapojeny na spiatocke, ale to je analogicke)

Ziaden medzistav nie je pripustny, dokonca aj cas prestavenia z jednej polohy do druhej by mal byt co najkratsi.
Mam pocit, ze si to mylis s trojcestnym ventilom pouzivanym v zmiesavaci.

Jednoznacne na vystupe do kurenia sa pri spravnej cinnosti nesmie dostat ani trochu teply vody v letnej prevadzke pri ohreve TUV. V zime je to ovplyvnene vodou, ktora sa dostava do kurenia pri kureni, takze sa to neda tak jednoznacen odsledovat.
vvv
 
Príspevky: 397
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 15:14:47
Dal súhlas: 4 krat
Dostal súhlas: 62 krat




Predchádzajúci

Späť na Vykurovanie, ohrev vody, kotly

 


  • Súvisiace témy
    Odpovede
    Zobrazenia
    Posledný príspevok

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 0 hostia

cron