Zateplenie zakladov

Re: Zateplenie zakladov

Poslaťod MiroM » Uto 13. Sep 2011 7:42:49

tienik píše:No neviem, tu nejde o dlzku, tu ide o prostredie. FeZn v betone je prakticky neznicitelne, ale FeZn na akomkolvek prechode (beton-zem, zem-vzduch, beton-vzduch) je naopak velmi nachylne na poskodenie elektrochemickou koroziou.
V tvojom pripade bude odpor OK, to nemusis teraz ani merat, skor by ma trapila zivotnost toho zmenica, ale tych neumyselnych prechodov beton - zem tam bude asi dost.
V tomto momente uz s tym nic nenarobis, jedina moznost je to nejak zaistit. A sice, ja by som asi navrhol este zatlct par zemniacich tyci a od nich doviest samostatny zvod k EPS objektu.


Ta elektrochem. reakcia tam bude len velmi slaba. Netreba tu strasit ludi. Ja si dovolim tvrdit, ze ten zemnic bude mat zivotnost domu. FeZn aj v zemi je prakticky(obrazne povedane) neznicitelne. Ved aj rozne prepoje vo VN rozvodniach sa riesia pasovinou zakopanou v zemi a prechadzaju tiez cez mnohe prechody beton/zem. A to by bol iny pruser, aby to nebolo ok.
Riesit sa to bude vtedy, ak by zemny odpor zacal stupat. Urcite zo dna na den to neprehhrdzavie. Zase mi to vnuklo analogiu s rozpravkou Matko a blazni, kde plakali nad zaseknutou sekerou v komore, pretoze moze padnut este na nenarodene dieta.

Ked som pri kopani kanalizacie obnazil pozinkovanu vodovodnu ruru volne ulozenu 40 rokov v zemi, co myslis, co som nasiel? Nasiel som krasnu neporusenu ruru a dokonca prechadza aj cez zaklady. Ved to by uz davno podla tvojej teorie prehrdzavelo a nemali by co pit :-) Pasovina ma hrubsiu stenu ako pozinkovana rura. Alebo pri robeni vsakovacej nadrze som objavil stary trativod(robeny pred vyse 40-timi rokmi), v ktorom bol nahzany rozny bordel, mimo ineho aj pozinkovane hydinarske pletivo(absolutne zachovane bez nanznakov korozie), stary sud(skorodovany, ale cely), rozne zelezne tyce(skorodovane na povrchu). Takze nie je vsetko take cierne ako sa zda. Ludia od fachu maju tendenciu v tom svojom obore to prehanat(ja tiez niesom vynimka), je to kvazi akasi pracovna deformacia.

Ja tiez mozem povedat (podla jednej teorie), ze pri udereni silneho blesku sa voda v betone v zakladoch odpari a dojde k destrukcii pasov a naruseniu statiky a nedajboze k spadnutiu domu.


to embe:
Opakujem, ze nemusis sa bat, mozes kludne spavat. Ak bude poctivo premeriavat zemny odpor (raz za 1-2 roky), nemoze sa stat, ze zemnic bude nefunkcny. Ak by nastal problem, potom ho mozes nasledne riesit. Odpor sa bude menit v zavislosti od rocneho obdobia a vydatnosti zrazok. Merat by sa malo vzdy za priblizne rovnakych podmienok. To som spomenul len kvoli tomu, aby si sa nenalakal, ked druhy rok nameras o 1,5Ohmu vyssi zemny odpor a uz si budes predstavovat, ako ti zacina korodovat pasovina v zemi :)
Inac, co sa tyka tych zatlcenych tyci, co spominal tienik, nebolo by to zle urobit. ved ako hovori klasik, dobrej zeme nie je nikdy dost.
Obrázok užívateľa
MiroM
 
Príspevky: 3039
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 8:21:13
Dal súhlas: 58 krat
Dostal súhlas: 244 krat




Re: Zateplenie zakladov

Poslaťod sigma » Uto 13. Sep 2011 12:21:14

MiroM: nezovšeobecňoval by som to, veľa závisí od vlastností vody a pôdy. Ja som nič pozinkované nevykopal, všetko bolo zhrdzavené. (poľnohospodársky obrábaná pôda)

Korózia je elektrochemický alebo chemický rozklad materiálu pôsobením agresívneho prostredia.
Korózia betónu: CO2 + CaCO3 + H2O Ca2+ + 2 HCO3-
Elektrochemická korózia kovov: 2 Fe + 3/2 O2 + 3 H2O 2 Fe(OH)3

Kyslý dážď tiež urýchľuje hrdzavenie železa. (http://sk.wikipedia.org/wiki/Kysl%C3%BD ... 5%BE%C4%8F)

Tu je niečo aj o pH pôdy: http://www.szn.sk/Slovgas/Casopis/2005/5/2005_5_07.pdf
Obrázok užívateľa
sigma
 
Príspevky: 1877
Obrázky: 10
Registrovaný: Str 19. Nov 2008 9:23:12
Bydlisko: NR
Dal súhlas: 336 krat
Dostal súhlas: 108 krat

Re: Zateplenie zakladov

Poslaťod bladerunner » Uto 13. Sep 2011 13:27:32

už sa asi dostávame trocha mimo tému....
pridám jednu otázku, ktorá /snáď aspoň/ okrajovo súvisí so zateplením základov ;)
v základoch nemám zemnič :(
prečo??? to je už teraz nepodstatné /bolo to v projekte, ale firma to neurobila :kill /
kedže budem zatepľovať základy /to je ten súvis s témou ;) /, postupne budem obkopávať celý dom. môžem realizovať "obvodový" zemnič uložením pásoviny do výkopu okolo domu? pásovina by bola len v hline. ak to tak môžem spraviť - ako hlboko dať pásovinu? do akej vzdialenosti od základového betónu? ....
alebo to riešiť iným spôsobom? /tyče a pod./
bladerunner
 
Príspevky: 1245
Registrovaný: Pon 05. Okt 2009 20:10:55
Dal súhlas: 72 krat
Dostal súhlas: 126 krat

Re: Zateplenie zakladov

Poslaťod tienik » Uto 13. Sep 2011 14:50:20

MiroM píše:Ta elektrochem. reakcia tam bude len velmi slaba. Netreba tu strasit ludi. Ja si dovolim tvrdit, ze ten zemnic bude mat zivotnost domu. FeZn aj v zemi je prakticky(obrazne povedane) neznicitelne. Ved aj rozne prepoje vo VN rozvodniach sa riesia pasovinou zakopanou v zemi a prechadzaju tiez cez mnohe prechody beton/zem. A to by bol iny pruser, aby to nebolo ok.
Riesit sa to bude vtedy, ak by zemny odpor zacal stupat. Urcite zo dna na den to neprehhrdzavie. Zase mi to vnuklo analogiu s rozpravkou Matko a blazni, kde plakali nad zaseknutou sekerou v komore, pretoze moze padnut este na nenarodene dieta.

Ked som pri kopani kanalizacie obnazil pozinkovanu vodovodnu ruru volne ulozenu 40 rokov v zemi, co myslis, co som nasiel? Nasiel som krasnu neporusenu ruru a dokonca prechadza aj cez zaklady. Ved to by uz davno podla tvojej teorie prehrdzavelo a nemali by co pit :-) Pasovina ma hrubsiu stenu ako pozinkovana rura. Alebo pri robeni vsakovacej nadrze som objavil stary trativod(robeny pred vyse 40-timi rokmi), v ktorom bol nahzany rozny bordel, mimo ineho aj pozinkovane hydinarske pletivo(absolutne zachovane bez nanznakov korozie), stary sud(skorodovany, ale cely), rozne zelezne tyce(skorodovane na povrchu). Takze nie je vsetko take cierne ako sa zda. Ludia od fachu maju tendenciu v tom svojom obore to prehanat(ja tiez niesom vynimka), je to kvazi akasi pracovna deformacia.

Ja tiez mozem povedat (podla jednej teorie), ze pri udereni silneho blesku sa voda v betone v zakladoch odpari a dojde k destrukcii pasov a naruseniu statiky a nedajboze k spadnutiu domu.


tak OK, podme na to takto. Ako je asi o mne uz zname, profesne som na HPP projektant, konkretne rozvodne VN, VVN, ZVN - takze o ich technologii a materialoch Ti mozem pisat cele dni, ak nie roky.
V ramci prac co prevadzame pravidelne skumame, rekonstruujeme, pripadne oposilnujeme aj hlavnu uzemnovaciu sustavu kazdej rozvodne. To je pre rozvodne tak podstatna cast, ze je to osobitny stavebny objekt a projekt k nemu jje vacsi ako na kompletny RD vratane vsetkych profesii.
Tym padom si dovolujem tvrdit, ze som uz videl, meral, prepocitaval zemnice snad kazdeho mozneho veku a stavu. Ja nepisem o sudoch, a inom zeleznom srote v zemi, ja vidim konkretne ako vypada ten FeZn pasik po vykopani - a to nie jeden dva metre, su to uz mozno ine km dohromady. Na zaklade toho si dovolim prezentovat tie veci co som tu popisal - je to dolezene dost rozsiahlimi skusenostami konkretne zo zemnicmi - nie hocijakym kusom zeleza v zemi.

Takze, kazdy nech sa rozhodne ako chce...
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: Zateplenie zakladov

Poslaťod tienik » Uto 13. Sep 2011 15:07:37

bladerunner píše:už sa asi dostávame trocha mimo tému....
pridám jednu otázku, ktorá /snáď aspoň/ okrajovo súvisí so zateplením základov ;)
v základoch nemám zemnič :(
prečo??? to je už teraz nepodstatné /bolo to v projekte, ale firma to neurobila :kill /
kedže budem zatepľovať základy /to je ten súvis s témou ;) /, postupne budem obkopávať celý dom. môžem realizovať "obvodový" zemnič uložením pásoviny do výkopu okolo domu? pásovina by bola len v hline. ak to tak môžem spraviť - ako hlboko dať pásovinu? do akej vzdialenosti od základového betónu? ....
alebo to riešiť iným spôsobom? /tyče a pod./



da sa to tak riešiť, len zalezi od pody a hlbky obkopu - aby tam boli dobre podmienky. Pre istotu by som v kazdom rohu aj tak natlkol po jednej tyci. A hlavne pozor na tie spoje, tam sa neda spolahnut na beton, fakt nesetri gumoasfaltom, alebo cimsi podobnym.
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: Zateplenie zakladov

Poslaťod jepeto » Uto 13. Sep 2011 21:41:33

Tiez mam prosbu o pomoc pri realizovani zateplenie zakladov.
Postup:
- nalepim IPU na celu vysku DT (cca 80 cm)
- pomocou pur peny nalepim Perimeter
- na to este nopova folia
Mozno tam toho zbytocne vela "kydam", staviam vsak v oblati s vysokou spodnou vodou, tak preto som sa takto rozhodol
Potrebujem poradit :
1. pri vchode su do domu vedene elekticke káble (viem ze to nie je najlepsie prevedene). Su v chranickach, ale prevedenie je take, ze napr. na jednom kabli su 2 ks chraniciek natiahnute a spojene len elektikarskou paskou a takto vlozene do zeme (miesto spoja dvoch chraniciek je v zemi - povedzme ze som to spravil z dovodu toho, aby mi nezostal odpad). Mam vsak strach, ze po case paska sa v zemi poskodi a do trubky natecie voda, ktora sposobi to, ze bude nou prudit VLHKOST az ku stene a tam mi bude casom sposobovat problem. Ako mam tento detail vyriesit. Rozmyslam ze tesne pred Perimetrom vsetky chranicky ukoncim, do nich natlacim nejaky silikonova tmel a dalej za Prerimetrom budu kable vedene volne bez chranicky. Mozem na to pouzit sanitarny vodu odpudivy tmel co mi zostal z kupelne ?
2. ako mam realizovat zateplenie sokla garaze. Chcem tam nalepit IPU, ale neviem si rady ako dalej. Ku garazi chcem davat zamkovu dlazbu, ak by som tam daval na sokel Perimeter tak asi ta zamkova dlazba na tom Perimetri nebude "sediet" a casom dlazba asi sadne. Alebo cast sokla, kde je garaz nemam zateplovat ??? Ako ste tento detail riesili vy ?? (neviem ci som sa vyjadril spravne)
3. z EPS mi ide cez stenu von gulatina, na ktoru som v zemi upevnil 3 zemniace tyce. Niekde som pocul, ze tato gulatina by sa mala cca 30-50 cm do zeme natriet gumoasfaltom. Je to tak, alebo sa to inac riesi. Tiez ma zaujima, ci ta gulatina moze byt skovana za izoaciou na sokli. Moze sa dotykat izolacie, alebo je lepsie nechat medzi gulatinou a izolaciou nejaka medzera. Mozem ako gmoasfalt pouzit napr. toto : http://www.denbraven.cz/denbit-asfaltov ... cz212.html
Prílohy
Obrázok užívateľa
jepeto
 
Príspevky: 363
Registrovaný: Štv 12. Mar 2009 10:36:46
Bydlisko: Uhrovec
Dal súhlas: 1 krat
Dostal súhlas: 2 krat

Re: Zateplenie zakladov

Poslaťod opus » Str 14. Sep 2011 8:08:28

tienik píše:
bladerunner píše:už sa asi dostávame trocha mimo tému....
pridám jednu otázku, ktorá /snáď aspoň/ okrajovo súvisí so zateplením základov ;)
v základoch nemám zemnič :(
prečo??? to je už teraz nepodstatné /bolo to v projekte, ale firma to neurobila :kill /
kedže budem zatepľovať základy /to je ten súvis s témou ;) /, postupne budem obkopávať celý dom. môžem realizovať "obvodový" zemnič uložením pásoviny do výkopu okolo domu? pásovina by bola len v hline. ak to tak môžem spraviť - ako hlboko dať pásovinu? do akej vzdialenosti od základového betónu? ....
alebo to riešiť iným spôsobom? /tyče a pod./



da sa to tak riešiť, len zalezi od pody a hlbky obkopu - aby tam boli dobre podmienky. Pre istotu by som v kazdom rohu aj tak natlkol po jednej tyci. A hlavne pozor na tie spoje, tam sa neda spolahnut na beton, fakt nesetri gumoasfaltom, alebo cimsi podobnym.


presne takto som to robil ja ked som zateploval zaklady, ryhu som vykopal asi 80cm do nej som dal pasovinu plus do kazdeho rohu som zatlkol v tej hlbke tyc a v kazdom rohu mam vyvedeny ten drot na napojenie bleskozvodu zo strechy. samozrejme vsetky spoje su poriadne pretrete gumoasfaltom.
opus
 
Príspevky: 259
Registrovaný: Str 04. Feb 2009 14:56:49
Dal súhlas: 3 krat
Dostal súhlas: 5 krat

Re: Zateplenie zakladov

Poslaťod tienik » Str 14. Sep 2011 8:23:50

opus píše:


presne takto som to robil ja ked som zateploval zaklady, ryhu som vykopal asi 80cm do nej som dal pasovinu plus do kazdeho rohu som zatlkol v tej hlbke tyc a v kazdom rohu mam vyvedeny ten drot na napojenie bleskozvodu zo strechy. samozrejme vsetky spoje su poriadne pretrete gumoasfaltom.


sedi vec, len fakt pozor na vlastnosti pody - tento zemnic nema ani zdaleka taku plochu ako zakladovy, takze urcite treba premerat pred tym ako si povies ze je to OK. A nezabudni na vyvod k EPS.
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: Zateplenie zakladov

Poslaťod tienik » Str 14. Sep 2011 8:25:46

jepeto píše:Tiez mam prosbu o pomoc pri realizovani zateplenie zakladov.
Postup:
- nalepim IPU na celu vysku DT (cca 80 cm)
- pomocou pur peny nalepim Perimeter
- na to este nopova folia
Mozno tam toho zbytocne vela "kydam", staviam vsak v oblati s vysokou spodnou vodou, tak preto som sa takto rozhodol
Potrebujem poradit :
1. pri vchode su do domu vedene elekticke káble (viem ze to nie je najlepsie prevedene). Su v chranickach, ale prevedenie je take, ze napr. na jednom kabli su 2 ks chraniciek natiahnute a spojene len elektikarskou paskou a takto vlozene do zeme (miesto spoja dvoch chraniciek je v zemi - povedzme ze som to spravil z dovodu toho, aby mi nezostal odpad). Mam vsak strach, ze po case paska sa v zemi poskodi a do trubky natecie voda, ktora sposobi to, ze bude nou prudit VLHKOST az ku stene a tam mi bude casom sposobovat problem. Ako mam tento detail vyriesit. Rozmyslam ze tesne pred Perimetrom vsetky chranicky ukoncim, do nich natlacim nejaky silikonova tmel a dalej za Prerimetrom budu kable vedene volne bez chranicky. Mozem na to pouzit sanitarny vodu odpudivy tmel co mi zostal z kupelne ?
2. ako mam realizovat zateplenie sokla garaze. Chcem tam nalepit IPU, ale neviem si rady ako dalej. Ku garazi chcem davat zamkovu dlazbu, ak by som tam daval na sokel Perimeter tak asi ta zamkova dlazba na tom Perimetri nebude "sediet" a casom dlazba asi sadne. Alebo cast sokla, kde je garaz nemam zateplovat ??? Ako ste tento detail riesili vy ?? (neviem ci som sa vyjadril spravne)
3. z EPS mi ide cez stenu von gulatina, na ktoru som v zemi upevnil 3 zemniace tyce. Niekde som pocul, ze tato gulatina by sa mala cca 30-50 cm do zeme natriet gumoasfaltom. Je to tak, alebo sa to inac riesi. Tiez ma zaujima, ci ta gulatina moze byt skovana za izoaciou na sokli. Moze sa dotykat izolacie, alebo je lepsie nechat medzi gulatinou a izolaciou nejaka medzera. Mozem ako gmoasfalt pouzit napr. toto : http://www.denbraven.cz/denbit-asfaltov ... cz212.html



k chranickam

je zvykom v pode chranicku nespajat, respektive spajat na to urcenou spojkou. Ale ak mas chranicku len vyslovene ako mech. ochranu, da sa to prezit. Na tu vlhkost, mozno by stacilo do kazdej chranicky pre domom urobit dieru a fuknut tam pur penu. Ono v takejto konfiguracii (slaby spoj niekde na ceste) aj tak ten kabel nikdy pohnut nepojde.
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: Zateplenie zakladov

Poslaťod jepeto » Str 14. Sep 2011 8:30:22

tienik píše:
k chranickam

je zvykom v pode chranicku nespajat, respektive spajat na to urcenou spojkou. Ale ak mas chranicku len vyslovene ako mech. ochranu, da sa to prezit. Na tu vlhkost, mozno by stacilo do kazdej chranicky pre domom urobit dieru a fuknut tam pur penu. Ono v takejto konfiguracii (slaby spoj niekde na ceste) aj tak ten kabel nikdy pohnut nepojde.


tienk dikes,
a co sa tyka tej gulatiny, mozem to tak spravit, alebo je vhodne - potrebne ine riesenie - prevedenie
Obrázok užívateľa
jepeto
 
Príspevky: 363
Registrovaný: Štv 12. Mar 2009 10:36:46
Bydlisko: Uhrovec
Dal súhlas: 1 krat
Dostal súhlas: 2 krat

Re: Zateplenie zakladov

Poslaťod bladerunner » Str 14. Sep 2011 9:03:38

tienik píše:....... A nezabudni na vyvod k EPS..........


v rozvádzači v dome mám ešte veľa miesta, preto rozmýšľam, či EPS /ešte nemám/ neurobím v rozvádzači.
ak sa to tak dá spraviť, ako napojím EPS na /budúci/ zemnič.
treba potiahnuť FeZn guľatinu do rozvádzača alebo stačí napojiť medeným vodičom? ak vodičom, tak aký prierez a kde urobiť spoj Cu- FeZn - pod zateplením, pred fasádou, v zemi ???
bladerunner
 
Príspevky: 1245
Registrovaný: Pon 05. Okt 2009 20:10:55
Dal súhlas: 72 krat
Dostal súhlas: 126 krat

Re: Zateplenie zakladov

Poslaťod MartinH » Str 14. Sep 2011 9:38:05

bladerunner píše:treba potiahnuť FeZn guľatinu do rozvádzača alebo stačí napojiť medeným vodičom? ak vodičom, tak aký prierez a kde urobiť spoj Cu- FeZn - pod zateplením, pred fasádou, v zemi ???


Spoj CU - FeZn jedine nerezovou svorkou v normalnom suchom prostredi, cize inymi slovami FeZn dotiahnut donutra. Normalne je tento spoj prave na EPSvorkovnici.
Obrázok užívateľa
MartinH
 
Príspevky: 3951
Registrovaný: Ned 30. Nov 2008 20:02:01
Dal súhlas: 215 krat
Dostal súhlas: 333 krat

Re: Zateplenie zakladov

Poslaťod tienik » Str 14. Sep 2011 11:18:02

MartinH píše:
bladerunner píše:treba potiahnuť FeZn guľatinu do rozvádzača alebo stačí napojiť medeným vodičom? ak vodičom, tak aký prierez a kde urobiť spoj Cu- FeZn - pod zateplením, pred fasádou, v zemi ???


Spoj CU - FeZn jedine nerezovou svorkou v normalnom suchom prostredi, cize inymi slovami FeZn dotiahnut donutra. Normalne je tento spoj prave na EPSvorkovnici.


len doplnim, kedze to miesto je potencialnym zdrojom problemov, musi byt pristupne na kontrolu a pripadne dotiahnutie.
Ono to vyhotovenie svorkovnice EPS s tym pocita.

takze jedine ze by si dal gulatinu az do rozvadzaca, ale to nie velmi rad vidim. Radsej krabicu 125x125 kusok pod rozvadzac a mat to pekne ododelene.
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: Zateplenie zakladov

Poslaťod tienik » Str 14. Sep 2011 11:23:51

jepeto píše:
tienik píše:
k chranickam

je zvykom v pode chranicku nespajat, respektive spajat na to urcenou spojkou. Ale ak mas chranicku len vyslovene ako mech. ochranu, da sa to prezit. Na tu vlhkost, mozno by stacilo do kazdej chranicky pre domom urobit dieru a fuknut tam pur penu. Ono v takejto konfiguracii (slaby spoj niekde na ceste) aj tak ten kabel nikdy pohnut nepojde.


tienk dikes,
a co sa tyka tej gulatiny, mozem to tak spravit, alebo je vhodne - potrebne ine riesenie - prevedenie



k tej gulatine. Musi byt izolovana na prechode murivo - zem, alebo murivo - vzduch, proste vzdy ked sa stretnu dve prostredia. Norma udava min 20+30cm, ja robievam aj 50+50, tam niet preco setrit.
Zvod pod zatelenim, ak to nie je fakt 5 cm prechod krajom, musi byt v netriestivej trubke 29 a viac mm velkej.
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: Zateplenie zakladov

Poslaťod jepeto » Str 14. Sep 2011 11:45:15

tienik píše:
k tej gulatine. Musi byt izolovana na prechode murivo - zem, alebo murivo - vzduch, proste vzdy ked sa stretnu dve prostredia. Norma udava min 20+30cm, ja robievam aj 50+50, tam niet preco setrit.
Zvod pod zatelenim, ak to nie je fakt 5 cm prechod krajom, musi byt v netriestivej trubke 29 a viac mm velkej.


tienik

...... proste vzdy ked sa stretnu dve prostredia ......

mam to brat tak, ze aj ked zateplim sokel tak tu cast gulatiny, ktora bude za zateplenim mam izolovat gumoasfaltom (myslim ze cez perimeter a stenu sa tam dostane minimum vzduchu), alebo gumoasfalt len na gulatinu cca 50 cm za izolaciou a 50 cm pred izolaciou na gulatinu v zemi :netusim

..... Zvod pod zatelenim, ak to nie je fakt 5 cm prechod krajom, musi byt v netriestivej trubke 29 a viac mm velkej...

Takze natret gumosafaltom a na to este na gulatinu navliect netriestivu trubku ????
Ujo google mi ale neponuka ziadne moznosti pri vyhladavani "netriestiva trubka" - nechcem byt .... , ale co si mam pod tym predstavit :netusim

DAKUJEM
Obrázok užívateľa
jepeto
 
Príspevky: 363
Registrovaný: Štv 12. Mar 2009 10:36:46
Bydlisko: Uhrovec
Dal súhlas: 1 krat
Dostal súhlas: 2 krat