tienik píše:No neviem, tu nejde o dlzku, tu ide o prostredie. FeZn v betone je prakticky neznicitelne, ale FeZn na akomkolvek prechode (beton-zem, zem-vzduch, beton-vzduch) je naopak velmi nachylne na poskodenie elektrochemickou koroziou.
V tvojom pripade bude odpor OK, to nemusis teraz ani merat, skor by ma trapila zivotnost toho zmenica, ale tych neumyselnych prechodov beton - zem tam bude asi dost.
V tomto momente uz s tym nic nenarobis, jedina moznost je to nejak zaistit. A sice, ja by som asi navrhol este zatlct par zemniacich tyci a od nich doviest samostatny zvod k EPS objektu.
Ta elektrochem. reakcia tam bude len velmi slaba. Netreba tu strasit ludi. Ja si dovolim tvrdit, ze ten zemnic bude mat zivotnost domu. FeZn aj v zemi je prakticky(obrazne povedane) neznicitelne. Ved aj rozne prepoje vo VN rozvodniach sa riesia pasovinou zakopanou v zemi a prechadzaju tiez cez mnohe prechody beton/zem. A to by bol iny pruser, aby to nebolo ok.
Riesit sa to bude vtedy, ak by zemny odpor zacal stupat. Urcite zo dna na den to neprehhrdzavie. Zase mi to vnuklo analogiu s rozpravkou Matko a blazni, kde plakali nad zaseknutou sekerou v komore, pretoze moze padnut este na nenarodene dieta.
Ked som pri kopani kanalizacie obnazil pozinkovanu vodovodnu ruru volne ulozenu 40 rokov v zemi, co myslis, co som nasiel? Nasiel som krasnu neporusenu ruru a dokonca prechadza aj cez zaklady. Ved to by uz davno podla tvojej teorie prehrdzavelo a nemali by co pit Pasovina ma hrubsiu stenu ako pozinkovana rura. Alebo pri robeni vsakovacej nadrze som objavil stary trativod(robeny pred vyse 40-timi rokmi), v ktorom bol nahzany rozny bordel, mimo ineho aj pozinkovane hydinarske pletivo(absolutne zachovane bez nanznakov korozie), stary sud(skorodovany, ale cely), rozne zelezne tyce(skorodovane na povrchu). Takze nie je vsetko take cierne ako sa zda. Ludia od fachu maju tendenciu v tom svojom obore to prehanat(ja tiez niesom vynimka), je to kvazi akasi pracovna deformacia.
Ja tiez mozem povedat (podla jednej teorie), ze pri udereni silneho blesku sa voda v betone v zakladoch odpari a dojde k destrukcii pasov a naruseniu statiky a nedajboze k spadnutiu domu.
to embe:
Opakujem, ze nemusis sa bat, mozes kludne spavat. Ak bude poctivo premeriavat zemny odpor (raz za 1-2 roky), nemoze sa stat, ze zemnic bude nefunkcny. Ak by nastal problem, potom ho mozes nasledne riesit. Odpor sa bude menit v zavislosti od rocneho obdobia a vydatnosti zrazok. Merat by sa malo vzdy za priblizne rovnakych podmienok. To som spomenul len kvoli tomu, aby si sa nenalakal, ked druhy rok nameras o 1,5Ohmu vyssi zemny odpor a uz si budes predstavovat, ako ti zacina korodovat pasovina v zemi
Inac, co sa tyka tych zatlcenych tyci, co spominal tienik, nebolo by to zle urobit. ved ako hovori klasik, dobrej zeme nie je nikdy dost.