Tak dnes prišiel servisák, pripojil PC a OCI490, zmenil parameter KonfigRg8, bit 2 - UVSetHz (t,j, presne ten, čo som už aj ja našiel, iba som ho nevedel zmeniť, lebo tento parameter nie je dostupný bez interface OCI490) z hodnoty 0 na hodnotu 1, a všetko funguje tak, ako má - trojcestný ventil sa po nabití zásobníka TUV poslušne prepne naspäť do polohy na vykurovanie a znemožní spätnú cirkuláciu samotiažou.
Našťastie tento servisný technik nie je typ, čo robí všetky kotle a už niekedy z rýchlika videl aj Geminox, ale robí v prvom rade Geminoxy a až potom ostatné, takže sa v Geminoxoch celkom slušne vyzná.