tienik píše:....odkvapove potrubie. Svorkami na to urcenymi to potom k nemu pripnes a malokto bude vediet, ze tam nieco je
A máš v zálohe aj nejaký návrh na prechod zvodu cez vrstvu zateplenia základov?tienik píše:2) ... ak sa da, tahaj gulatinu zo zemnica hore este aj cez DTcka a prechod beton zem (vzduch) rob na urovni dosky. Tak je to najlepsie chranene, aj sa to tam dobre robi.
mlaco píše:
tienik, toto ma caka taktiez.
- ake presne svorky mas na mysli? Je to toto: "Svorka na odkvapové potrubie" ???
http://www.zinkovo.sk/bleskozvody/svork ... -potrubie/
- aky odporucas postup prac vzhladom na realizaciu zateplenej fasady?
Eval píše:A máš v zálohe aj nejaký návrh na prechod zvodu cez vrstvu zateplenia základov?
A navliekať DT na 2-3m dlhý kus drôtu tiež nie je úplná sranda.
Hlavne kvôli zatepleniu základov som vytiahol zvody z betónu už na úrovni pásov.
Noem píše:Rozdelenie PEN mam projektované v hlavnom rozvádzači v dome. Z RE ťahám káblom CYKY-J 4Bx16 .
Nie je mi celkom jasné, ako mám urobiť EPP. V projekte je vyvedená gulatina FeZn ø10 k Ekvipotenciálnej svorkovnici v technickej miestnosti. Odtiaľ by som mal (zrejme) ťahať káblom CY 10 k hlavnému el. rozvádzaču a pripojiť k nemu PEN (ešte pred rozdelením). Neviem, prečo je toto projektované do tech. miestnosti.
Radšej EPP umiestnim v blízkosti hlavného rozvádzača a ak bude potrebné, potiahnem medeným káblom do TM.
MartinH písal, že je vhodné umiestniť EPP na obvodovú stenu. Neviem, či som to správne pochopil – na obvodovú stenu dám menší rozvádzač do ktorého vyvediem gulatinu zo základového zemniča a pripojím na EPP. Vodič PEN takisto pripojím na EPP, do tohto rozvádzača dám aj prepäťovú ochranu a do hlavného rozvádzača to potiahnem 4 žilovým káblom (stále je to TN-C). V hlavnom rozvádzači bude prúdovými chráničmi (PF7-40) rozdelená sieť na TN-S. Ak som to pochopil zle, prosím, opravte ma. Ešte ma napadá, či je to vôbec potrebné v mojom prípade takto komplikovať, čo tým získam ? Mohol by som EPP umiestniť do hlavného rozvádzača ?
Noem píše:Ďakujem za povzbudivé slová a pripomienky. Uzemňovací pás pridrôtujem na kúsky roxorov. Gulatinu v rohoch vyvediem cez DTčka v doske (beton-vzduch) tak ako písal tienik.
Rozdelenie PEN mam projektované v hlavnom rozvádzači v dome. Z RE ťahám káblom CYKY-J 4Bx16 .
Nie je mi celkom jasné, ako mám urobiť EPP. V projekte je vyvedená gulatina FeZn ø10 k Ekvipotenciálnej svorkovnici v technickej miestnosti. Odtiaľ by som mal (zrejme) ťahať káblom CY 10 k hlavnému el. rozvádzaču a pripojiť k nemu PEN (ešte pred rozdelením). Neviem, prečo je toto projektované do tech. miestnosti.
Radšej EPP umiestnim v blízkosti hlavného rozvádzača a ak bude potrebné, potiahnem medeným káblom do TM.
MartinH písal, že je vhodné umiestniť EPP na obvodovú stenu. Neviem, či som to správne pochopil – na obvodovú stenu dám menší rozvádzač do ktorého vyvediem gulatinu zo základového zemniča a pripojím na EPP. Vodič PEN takisto pripojím na EPP, do tohto rozvádzača dám aj prepäťovú ochranu a do hlavného rozvádzača to potiahnem 4 žilovým káblom (stále je to TN-C). V hlavnom rozvádzači bude prúdovými chráničmi (PF7-40) rozdelená sieť na TN-S. Ak som to pochopil zle, prosím, opravte ma. Ešte ma napadá, či je to vôbec potrebné v mojom prípade takto komplikovať, čo tým získam ? Mohol by som EPP umiestniť do hlavného rozvádzača ?
V základových pásoch nemám navrhnutú žiadnu výstuž. Stavebný dozor povedal, že mám dobré podložie a že armatúra v základových pásoch je zbytočná (pásy budú 50x50cm, DT 30cm). Do základovej dosky dám určite karisiete (asi 150x150x6, zatiaľ som nad tým neuvažoval). Ak by som prepojil základový zemnič s karisieťami, musel by som ich všetky pospájať dokopy (asi zvariť). Ako mám pripojiť karisiete k základovému zemniču? Gulatinu k zvodom vyvediem cez základovú dosku von – môžem v tomto mieste pripojiť karisiete na gulatinu (ešte v základovej doske)? A v prípade, že do domu udrie blesk plnou silou, nemôže to poškodiť základovú dosku ?
Ďakujem
tienik píše:2) k EPP sa pripaja a aj pospojovanie z kupelne, vana, sprchac, atd.... preto treba uvazit je umiestnenie tak, aby k nej nebolo od nikadial daleko (preto asi TM)
Tiež som ešte neprišiel na to, čo tvorca normy myslel pod pojmom nekovová netrieštivá trubka .... a kde to rastie.tienik píše:... Prechod na urovni dosky nie je plosny, je to viac menej len dakych 6-7 cm cez izolaciu, takze tam ani pri velkom udere nemoze dojst k velkemu pohybu (ked berieme miesto prechodu do betonu ako pevny bod). Takze kus chranicky - trubky to spolahlivo spravi ....Eval píše:A máš v zálohe aj nejaký návrh na prechod zvodu cez vrstvu zateplenia základov?
tienik píše:2) k EPP sa pripaja a aj pospojovanie z kupelne, vana, sprchac, atd.... preto treba uvazit je umiestnenie tak, aby k nej nebolo od nikadial daleko (preto asi TM)
Eval píše:Tiež som ešte neprišiel na to, čo tvorca normy myslel pod pojmom nekovová netrieštivá trubka .... a kde to rastie.
FYI: na DT mám zateplenie 150mm XPS, od DT až po +0,15 je to 250mm XPS, zvyšok 350mm EPS. Pri reči o zateplení 6-7 cm sa len pousmejem.
Dosku som vylieval do debnenia z polystyrénu.
Skrátka a (s)prosto, nemal som chuť riešiť akékoľvek prechody zvodov cez horľavý materiál.