tienik píše:Tak ja som zjavne jeden z tych par "rozdelovacovych" domov.
Nemozem si pomoct, ale mne sa to riesenie paci - ked teda beriem do uvahy ze spoje na plasthliniku su OK, mna tesi ta skutocnost ze sa odbery navzajom nejak sledovatelne neovplivnuju. U nasich bol presne ten problem, ze ked sa niekto sprchoval a niekto na druhej strane steny pustil teplu vodu do drezu - hned bolo veselo. Takze z mojej strany je to velky benefit.
Veď o tom to je, náš vzákazník náš pán. Som rád, že si spokojný.
Ako som písal, ja radšej robím do série, ale bobre - rozumej správne nadimenzovať priemery. Veď v tom čase, ako som tebe robil dom, som spravil asi 6 domov s rozdelovačmi. Ak zapojíš sprchovú alebo vanovú batériu s 20 mm plasthliníkom, tak by broblémy nemali byť. Záleži však na projekte, a postoji zákazníka. Veď rozdelovače na vodovod je treba tiež niekam umiestniť, niekto si tam želal ventily, tak to musí byť aj prístupné, a cena systému je tiež otázna. Ak máš mať 4 rozdelovače s ventilmi, tak to tiež niekobo môže odradiť, no hlavným problémom býva prístup. Ak máš rozdelovače na podlahovku - nie ty, ale všeobecne - tak ešte jedna skriňka môže byť problém. Alebo bez ventilov to schovať pod omietku. Schválne nehovorím pod podlahu, lebo to nekorešponduje s poslaním rozdelovača.
To " ..." Prepáč, ale to je paranoja, i keby som vôbec nebral do úvahy cenu mareriálu. Prakticky: aké máš rohové ventily, aký majú prietoky cez 3/8" hadičky?, koľko vody máš v rúrach TUV - je to výhoda, alebo nevýhoda, máš recirkuláciu TUV? o koľko máš vyššie prevádzkové náklady na ohrev TUV?
Vieš, podľa tabuliek sa dá vypočítať pri akom tlaku aká rúra koľko vody prepustí. Je to iba matematyka. To je to isté, ako keď WC sa pripojí na 125 - 160 mm odpadovú rúru. Je to kravina. Veď hydrodynamika nepustí. To že úmyselne meníš - navýšiš priemery, to ešte neznamená, že to bude aj lepšie. Jedno je však isté, ak budeš k tomu upravovať vodu s magnetom, tak budeš mať skôr upchaté rúry. Veď prípojku do domu máš pravdepodobne RPe 32, a vodomer do konca iba 3/4". Mýlim sa?
Ano, robil som rodinný dom, kde dom mal prípojku RPE 50 mm, a v rozvodoch boli projektované DN 40 -32 a 26 mm. Žijú tam dvaja dospelí a trojročné dieťa. Je to opodstatnené? "kde pak soudruzy z NDR udelali chybu?"