Ytong P6-700 kde zohant, vyraba sa este?

Ytong P6-700 kde zohant, vyraba sa este?

Poslaťod fabka2004 » Štv 20. Aug 2009 10:19:55

zdravim stavebnikov,

na jedno specificke miesto v stavbe potrebujem Ytong s vyssou pevnostou ako P4-500
a kedze pouzitie Silky vytvori velky tepelny most (aj ked by som pouzil penosklo dole)

tak moja otazka znie kde zozeniem Ytong P6-700,
viem ze pred 2r sa vyrabal a bol aj v ponuke, ale teraz ho uz neviem zohnat ...

Alebo ake ine riesenie by bolo za rozumne peniaze s rozumnym tepelnym odporom

dakujem
fabka2004
 
Príspevky: 1910
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 10:13:36
Bydlisko: BA vidiek
Dal súhlas: 48 krat
Dostal súhlas: 172 krat




Re: Ytong P6-700 kde zohant, vyraba sa este?

Poslaťod MiroM » Štv 20. Aug 2009 11:42:02

V SR sa nevyrabal, ani nebol v ponuke. Dal sa zohnat len u nasich zap. susedov. Ak ti nevyhovie P4-500, tak penosklo ti urcite staticky nevyhovie.

V akej sirke potrebujes nahradit P4-500 P6-700-kou? Co je to za detail?
Obrázok užívateľa
MiroM
 
Príspevky: 3039
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 8:21:13
Dal súhlas: 58 krat
Dostal súhlas: 244 krat

Re: Ytong P6-700 kde zohant, vyraba sa este?

Poslaťod fabka2004 » Štv 20. Aug 2009 15:05:37

MiroM píše:V SR sa nevyrabal, ani nebol v ponuke. Dal sa zohnat len u nasich zap. susedov. Ak ti nevyhovie P4-500, tak penosklo ti urcite staticky nevyhovie.
V akej sirke potrebujes nahradit P4-500 P6-700-kou? Co je to za detail?


je to tkzv stlpik medzi dvoma oknami , detail tu:
viewtopic.php?f=5&t=1383
je to ten 60cm "dlhy" a 25cm hruby stlpik medzi dvoma miestnostami (obyvacka a spalna)
statik preratal a Ytong nevysiel, ako dalsie riesenie vidim Silku (ktora vyhovela),
ale to by som nerad kvoli tepelnemu mostu

nemaju to ani v CZ, HU, PL ani AT, to som si uz zistoval, bud tam dam Silku,
alebo ten stlpik spravim nie 25 na sirku a 60cm na dlzku ale 60 na 60 ...

hmm zatial ma nic ineho nenapada
fabka2004
 
Príspevky: 1910
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 10:13:36
Bydlisko: BA vidiek
Dal súhlas: 48 krat
Dostal súhlas: 172 krat

Re: Ytong P6-700 kde zohant, vyraba sa este?

Poslaťod koso » Pon 24. Aug 2009 10:40:46

čo tak spraviť ponad tie dva otvory silnejší preklad a potom až domurovať stlpik - aby netvoril nosnu časť, ale iba vyplňovu....
koso
 
Príspevky: 178
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 15:54:40
Bydlisko: Čadca
Dal súhlas: 1 krat
Dostal súhlas: 4 krat

Re: Ytong P6-700 kde zohant, vyraba sa este?

Poslaťod fabka2004 » Pon 24. Aug 2009 10:57:52

koso píše:čo tak spraviť ponad tie dva otvory silnejší preklad a potom až domurovať stlpik - aby netvoril nosnu časť, ale iba vyplňovu....

prave toto nejde ... staticky ... veniec tam bude 50cm vysoky, ale momenty tam budu take ze musi byt nosny stlpik, silnejsi preklad nepomoze
fabka2004
 
Príspevky: 1910
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 10:13:36
Bydlisko: BA vidiek
Dal súhlas: 48 krat
Dostal súhlas: 172 krat

Re: Ytong P6-700 kde zohant, vyraba sa este?

Poslaťod Majo 2 » Pon 24. Aug 2009 22:47:13

Veniec vysoký 50 cm na 4 metre ? To statik vypočítal alebo to len tak pasuje kvôli výške ytongu ?
Majo 2
 
Príspevky: 1060
Registrovaný: Pon 05. Jan 2009 14:08:51
Dal súhlas: 30 krat
Dostal súhlas: 47 krat

Re: Ytong P6-700 kde zohant, vyraba sa este?

Poslaťod fabka2004 » Uto 25. Aug 2009 9:52:54

Majo 2 píše:Veniec vysoký 50 cm na 4 metre ? To statik vypočítal alebo to len tak pasuje kvôli výške ytongu ?

po celom obvode nosnych obvodovych stien ... vyska je dana hlavne tym ze na juznej strane su velke presklenia
a teda momenty tam budu riadne ...
na veniec sa polozi uz iba vaznikovy krov a teda ziadna deka ...
fabka2004
 
Príspevky: 1910
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 10:13:36
Bydlisko: BA vidiek
Dal súhlas: 48 krat
Dostal súhlas: 172 krat

Re: Ytong P6-700 kde zohant, vyraba sa este?

Poslaťod MiroM » Uto 25. Aug 2009 11:39:51

fabka2004 píše:po celom obvode nosnych obvodovych stien ... vyska je dana hlavne tym ze na juznej strane su velke presklenia
a teda momenty tam budu riadne ...
na veniec sa polozi uz iba vaznikovy krov a teda ziadna deka ...

Pokial budu vazniky polozene rovnobezne s tymto prekladom, tak ten preklad by v podstate niesol iba sam seba. Bez stropu tam nejake extra zatazenie nebude, ale na druhej strane je to predsa len velka svetlost.
Obrázok užívateľa
MiroM
 
Príspevky: 3039
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 8:21:13
Dal súhlas: 58 krat
Dostal súhlas: 244 krat

Re: Ytong P6-700 kde zohant, vyraba sa este?

Poslaťod MiroM » Štv 27. Aug 2009 7:43:34

Diskusia sa zacala uberat uplne inym smerom, ako bola povodne zadana otazka. Temu som rozdelil. Nova tema je viewtopic.php?f=8&t=1896
Obrázok užívateľa
MiroM
 
Príspevky: 3039
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 8:21:13
Dal súhlas: 58 krat
Dostal súhlas: 244 krat

Re: Ytong P6-700 kde zohant, vyraba sa este?

Poslaťod fabka2004 » Štv 27. Aug 2009 11:15:08

kontrola statickeho vypoctu ukazala ze dany 600mm "stlpik" medzi dvoma oknami z Ytongu P4-500 staticky nevyhovuje ...

nevidim inu alternativu ako pouzitie Silky
fabka2004
 
Príspevky: 1910
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 10:13:36
Bydlisko: BA vidiek
Dal súhlas: 48 krat
Dostal súhlas: 172 krat

Re: Ytong P6-700 kde zohant, vyraba sa este?

Poslaťod vladoh » Štv 27. Aug 2009 11:33:39

A co porfix? Nevyraba sa v pozadovanej pevnosti?
vladoh
 
Príspevky: 178
Registrovaný: Ned 28. Dec 2008 19:07:04
Dal súhlas: 1 krat
Dostal súhlas: 6 krat

Re: Ytong P6-700 kde zohant, vyraba sa este?

Poslaťod fabka2004 » Štv 27. Aug 2009 11:35:10

slubeny prepocet:
S4 medzi miestn. 1.06 a 1.03 - prierez: 250 x 600 mm
Použité murivo: vápenno-pieskové tvárnice SILKA S20-2000, malta MC 10 MPa
šírka prierezu b = 0,60 m
výška prierezu h = 0,25 m
dĺžka tlačeného prvku l0 = 2,56 m
vzperná dĺžka tlačeného prvku l = 1,5*l0 = 3,84 m
Maximálne zaťaženie muriva:
zaťaženie od strechy Q: 3,85*25,04 = 96,40 kN
vl. tiaž muriva: 1,35*(h*19+0,3*2)*b*l0 = 11,09 kN
Nmax = 107,49
Stále zaťaženie muriva:
zaťaženie od strechy: 0,75*Q = 72,30 kN
vl. tiaž muriva: 1,35*b*h*l0*8 = 4,15 kN
Nst = 76,45 kN
Výpočet únosnosti :
najmenšia hrúbka prvku tmin = h = 0,25 m
súčiniteľ podmienok pôsobenia gu = (75+100*tmin)/120 = 0,8333 m
normálová sila od stáleho zaťaženia Nlt = Nst = 76,45 kN
maximálna normálová sila Nser = Nmax = 107,49 kN
Nlt/Nser = 0,71
súčiniteľ pretvárnosti muriva a = 1000
štíhlostný pomer l1 = l/tmin*Ö(1000/a) = 15,36
pomocný súčiniteľ h = 0,36
súčiniteľ vzpernosti j = 0,66
súčiniteľ dĺžky pôsobenia zaťaženia klt = 1-h*Nlt/Nser = 0,74
plocha prierezu A = b*h = 0,1500 mˇ
výpočtová pevnosť muriva Rd = 2,70 MPa
výpočtová únosnosť prierezu Nud = gu*klt*j*A*1000*Rd = 164,83 kN
Nmax £ Nud ⇒ návrh vyhovuje

su tam sice hrusky s jablkami, ale aj po kontrole vypocet nevyhovel pre Ytong P4-500
fabka2004
 
Príspevky: 1910
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 10:13:36
Bydlisko: BA vidiek
Dal súhlas: 48 krat
Dostal súhlas: 172 krat

Re: Ytong P6-700 kde zohant, vyraba sa este?

Poslaťod fabka2004 » Štv 27. Aug 2009 11:35:56

vladoh píše:A co porfix? Nevyraba sa v pozadovanej pevnosti?

nevyraba
fabka2004
 
Príspevky: 1910
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 10:13:36
Bydlisko: BA vidiek
Dal súhlas: 48 krat
Dostal súhlas: 172 krat

Re: Ytong P6-700 kde zohant, vyraba sa este?

Poslaťod fabka2004 » Štv 27. Aug 2009 11:36:43

inac aj roh v
viewtopic.php?f=5&t=1383
tiez nevyhovel a musi byt so silky
Naposledy upravil fabka2004 dňa Štv 27. Aug 2009 11:37:19, celkovo upravené 1
fabka2004
 
Príspevky: 1910
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 10:13:36
Bydlisko: BA vidiek
Dal súhlas: 48 krat
Dostal súhlas: 172 krat

Re: Ytong P6-700 kde zohant, vyraba sa este?

Poslaťod MiroM » Štv 27. Aug 2009 13:21:54

fabka2004 píše:slubeny prepocet:
S4 medzi miestn. 1.06 a 1.03 - prierez: 250 x 600 mm
Použité murivo: vápenno-pieskové tvárnice SILKA S20-2000, malta MC 10 MPa
šírka prierezu b = 0,60 m
výška prierezu h = 0,25 m
dĺžka tlačeného prvku l0 = 2,56 m
vzperná dĺžka tlačeného prvku l = 1,5*l0 = 3,84 m
Maximálne zaťaženie muriva:
zaťaženie od strechy Q: 3,85*25,04 = 96,40 kN
vl. tiaž muriva: 1,35*(h*19+0,3*2)*b*l0 = 11,09 kN
Nmax = 107,49
Stále zaťaženie muriva:
zaťaženie od strechy: 0,75*Q = 72,30 kN
vl. tiaž muriva: 1,35*b*h*l0*8 = 4,15 kN
Nst = 76,45 kN
Výpočet únosnosti :
najmenšia hrúbka prvku tmin = h = 0,25 m
súčiniteľ podmienok pôsobenia gu = (75+100*tmin)/120 = 0,8333 m
normálová sila od stáleho zaťaženia Nlt = Nst = 76,45 kN
maximálna normálová sila Nser = Nmax = 107,49 kN
Nlt/Nser = 0,71
súčiniteľ pretvárnosti muriva a = 1000
štíhlostný pomer l1 = l/tmin*Ö(1000/a) = 15,36
pomocný súčiniteľ h = 0,36
súčiniteľ vzpernosti j = 0,66
súčiniteľ dĺžky pôsobenia zaťaženia klt = 1-h*Nlt/Nser = 0,74
plocha prierezu A = b*h = 0,1500 mˇ
výpočtová pevnosť muriva Rd = 2,70 MPa
výpočtová únosnosť prierezu Nud = gu*klt*j*A*1000*Rd = 164,83 kN
Nmax £ Nud ⇒ návrh vyhovuje

su tam sice hrusky s jablkami, ale aj po kontrole vypocet nevyhovel pre Ytong P4-500


Ved si vravel, ze ten pilier zvacsis na 80cm. Ako teraz odizolujes patu? Ved ked nevyhovel ytong, tak penove sklo urcite nevyhovie. Vecer zbezne pozriem ten vypocet.
Obrázok užívateľa
MiroM
 
Príspevky: 3039
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 8:21:13
Dal súhlas: 58 krat
Dostal súhlas: 244 krat




Ďalší

Späť na Obvodové múry

 


  • Súvisiace témy
    Odpovede
    Zobrazenia
    Posledný príspevok

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 0 hostia

cron