Vysoka spotreba Nilan Comfort?

Vysoka spotreba Nilan Comfort?

Poslaťod salwator » Štv 19. Júl 2012 20:42:15

Mate tu niekto Nilan Comfort (najlepsie 300) a merali ste spotrebu? lebo podla datasheetov na stranke je spotreba dost vysoka v porovnani s Eco verziou rekuperacky.

(vľavo Eco 300, vpravo Comfort 300)
Obrázok

nechcem sa pytat najprv firmy nech nedostanem odpoved typu: nie nie je tam vysoka spotreba a nakoniec to tak nebude...
alebo to je verzia s elektrickym dohrevom a preto ta spotreba? Ale nic o tom tam nie je uvedene...
salwator
 
Príspevky: 85
Registrovaný: Pon 11. Júl 2011 18:56:34
Dal súhlas: 28 krat
Dostal súhlas: 9 krat




Re: Vysoka spotreba Nilan Comfort?

Poslaťod SOFO » Ned 22. Júl 2012 23:14:59

Tohle je jen propagační leták, na to nekoukejte. To je dost nepřesné, podívejte se na http://www.nilan.cz/index.php?option=co ... &Itemid=30 tam si najděte typ jednotky Comfort 300 a při požadovaném výkonu http://www.nilan.cz/images/logo2/graf_c ... 300_52.pdf To jsou data dle TÜV. Nemám sice jednotku Comfort 300, ale VP18K, která má stejné ventilátory a jejich grafy najdete přímo na stránkách EBM Papst, když zadáte typ. Přihlásil jsem se loni do referenčních domů a posílám každých čtvrt roku údaje o spotřebě. Když se větrá volně (bez chodu kompresoru) bere jednotka VP18K na první stupeň (tím větrám nejčastěji) včetně spotřeby regulace a obou ventilátorů kolem 40W. Údaje jsou pro vás stejně jen orientační, nejvíc záleží, jak jednotku zatížíte vlastním rozvodem.
SOFO
 
Príspevky: 3
Registrovaný: Ned 22. Júl 2012 23:02:30
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat

Re: Vysoka spotreba Nilan Comfort?

Poslaťod SOFO » Pon 23. Júl 2012 9:18:07

Ještě doplním, že u grafů je vždy potřeba mít uvedený i tlakový výkon (resp. zátěž), jinak jsou o ničem. Proto nejde jednoduše porovnávat grafy tak, jak jste je nakopíroval vedle sebe. Chtějte vždy po výrobci, aby poskytl zátěžový graf a nejlépe z nezávislé zkušebny. Propagační leták snese cokoliv.
SOFO
 
Príspevky: 3
Registrovaný: Ned 22. Júl 2012 23:02:30
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat

Re: Vysoka spotreba Nilan Comfort?

Poslaťod salwator » Pon 23. Júl 2012 20:35:07

SOFO píše:Ještě doplním, že u grafů je vždy potřeba mít uvedený i tlakový výkon (resp. zátěž), jinak jsou o ničem. Proto nejde jednoduše porovnávat grafy tak, jak jste je nakopíroval vedle sebe. Chtějte vždy po výrobci, aby poskytl zátěžový graf a nejlépe z nezávislé zkušebny. Propagační leták snese cokoliv.


ja som ale porovnaval grafy, ktore mali reprezentovat to iste len u dvoch rozdielnych RJ. to ze vyrobca v tom ma bordel a pri jednej uvedie graf z velkou tlakovou stratou a pri druhej s nulovou- to im mam pisat ci to ozaj tak mysleli jak je to tam?

SOFO píše:jejich grafy najdete přímo na stránkách EBM Papst, když zadáte typ


aky je tam typ ventilatorov? nemozem to najst v udajoch ku Comfort jednotkam...
salwator
 
Príspevky: 85
Registrovaný: Pon 11. Júl 2011 18:56:34
Dal súhlas: 28 krat
Dostal súhlas: 9 krat

Re: Vysoka spotreba Nilan Comfort?

Poslaťod SOFO » Uto 24. Júl 2012 15:30:48

Jde o to, že zkušebna vydá nějaké výsledky a pracovníci reklamy pak s tímto pracují. Nikde netvrdí, že graf pasuje na konkrétní tlakovou ztrátu. Navíc tlaková ztráta dokáže modulovat různé spotřeby, do 2D grafu těžko dostanete 3 nebo více os, aby bylo možné vysledovat celou charakteristiku, proto data z letáků berte s velkou, opravdu velkou rezervou. Leták by měl sloužit jako prvotní informace, vždycky se ale ptejte výrobce po grafech ze zkušeben a zkušebních protokolech. Možná byste se divil, co nakonec objevíte. Já se výběru věnoval dost poctivě. Někteří výrobci (zejména dovozci) ani nebyli schopni validní data poskytnout a snažili se mě uspokojit pestrobarevnými letáky a hezkými řečmi. Tím se sami vyautovali z mého výběru.
Pro Comfort 300 je motor EBM Papst G3G140 AW05.
SOFO
 
Príspevky: 3
Registrovaný: Ned 22. Júl 2012 23:02:30
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat

Re: Vysoka spotreba Nilan Comfort?

Poslaťod salwator » Uto 24. Júl 2012 18:29:02

dik, podla toho som to nasiel.

v zime sem teda asi pridam hodnotenie mojho systemu... :drink
salwator
 
Príspevky: 85
Registrovaný: Pon 11. Júl 2011 18:56:34
Dal súhlas: 28 krat
Dostal súhlas: 9 krat





Späť na Rekuperácia, vetranie, VZT

 


  • Súvisiace témy
    Odpovede
    Zobrazenia
    Posledný príspevok

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 0 hostia

cron