vypocet rosneho bodu

vypocet rosneho bodu

Poslaťod limal » Pia 15. Jan 2010 2:30:05

Na efilipe som nasiel,ako vypocitat rosny bod,ale nemozem prist na to ako sa dopracoval k tym +3,5 stupna pred koncom polystyrenu.Dakujem za odpovede. Vonku -15 a dnu +22
Heluz 30 cm R cca 2.5, (10 EPS R = 2.5), (12 EPS R =3.1)
1), 10 EPS+Heluz=R 5 : 15+22=37, 37/5=7.4 na 1 R , to jest 7.4*2.5(R polystyren)= 18.5, To znamena ze pred koncom polystyrenu uz bude +3.5
limal
 
Príspevky: 65
Registrovaný: Pon 15. Dec 2008 21:32:30
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 1 krat




Re: vypocet rosneho bodu

Poslaťod Miro Ke » Pia 15. Jan 2010 7:59:44

Pre prestup tepla v rovnej stene vedenim plati ze tepelny tok je v celej stene rovnaky
Ak mame povrchove teploty 22 a -15 potom celkovy rozdiel teplot je 22- -15 t.j 37st.
Tepelny odpor steny je sucet tepelnych odporov jej casti teda 2.5+2.5 /2.5+3.1/ co dava 5 /5.6/.
Tepelny tok na m2 je pomer rozdielu teplot a odporu 37/5.0............7.400
.................................................................37/5.6............6.607
pre vypocet teploty na styku murivo izolant plati
variant 2.5+2.5............variant 2.5+3.1
7.4= (22-t)/2.5............6.607=(22-t)/2.5 cez murivo
...t=22-7.4x2.5..............t=22-6.607x2.5
...t= 3.5......................t=5.48
7.4= (t-(-15))/2.5...........6.607=(t-(-15))/3.1 cez EPS
...7.4=(t+15)/2.5...........6.607=(t+15)/3.1
...t=7.4x2.5-15..............t=6.607x3.1-15
...t=3.5.......................t=5.48
Naposledy upravil Miro Ke dňa Pia 15. Jan 2010 8:00:54, celkovo upravené 1
Obrázok užívateľa
Miro Ke
 
Príspevky: 719
Registrovaný: Pia 21. Nov 2008 7:48:29
Dal súhlas: 4 krat
Dostal súhlas: 53 krat

Re: vypocet rosneho bodu

Poslaťod limal » Sob 16. Jan 2010 1:18:17

Tak uz mam v tom jasno,dik.
limal
 
Príspevky: 65
Registrovaný: Pon 15. Dec 2008 21:32:30
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 1 krat

Re: vypocet rosneho bodu

Poslaťod romano » Str 27. Jan 2010 21:26:54

Tu je nastroj na vypocet priebehu teplot v konstrukcii:

http://www.tzb-info.cz/t.py?t=16&i=68
romano
 
Príspevky: 13
Obrázky: 1
Registrovaný: Štv 01. Jan 2009 21:02:45
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat

Re: vypocet rosneho bodu

Poslaťod jepeto » Sob 30. Jan 2010 23:50:48

romano píše:Tu je nastroj na vypocet priebehu teplot v konstrukcii:

http://www.tzb-info.cz/t.py?t=16&i=68


V grafe mi ukaze krivku, ale nie uplne tomu rozumiem. Potreboval by som vediet, ci 10 cm EPS na ytong lambda 375 je dostatocne tak ako mi povedal znamy, alebo je to nepostacujuce tak ako mi to tvrdite tu viaceri a treba viac - ak tak kolko minimalne mam dat.
Dom postavany v blizkosti mesta Trencin /nie Orava ani BA/, kurenie klasika nie podlahovka.
Dik
Obrázok užívateľa
jepeto
 
Príspevky: 363
Registrovaný: Štv 12. Mar 2009 10:36:46
Bydlisko: Uhrovec
Dal súhlas: 1 krat
Dostal súhlas: 2 krat

Re: vypocet rosneho bodu

Poslaťod ToBo » Ned 31. Jan 2010 0:16:56

Uvazujme nasledujuce materialy:
YTONG P2-400 (tl. 375) tepelně izolační vnější tvárnice - 0.11 W/mK
Pěnový polystyren - PPS - 0.037 W/mK

pri teplote -20 mas na rozmedzi materialov -1.87 C, co je malo. Tam potrebujes mat + hodnotu. 0 by mala byt v izolacii.
ToBo
 
Príspevky: 89
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 9:42:31
Bydlisko: BB kraj
Dal súhlas: 1 krat
Dostal súhlas: 3 krat

Re: vypocet rosneho bodu

Poslaťod jepeto » Ned 31. Jan 2010 0:39:42

ToBo píše:Uvazujme nasledujuce materialy:
YTONG P2-400 (tl. 375) tepelně izolační vnější tvárnice - 0.11 W/mK
Pěnový polystyren - PPS - 0.037 W/mK

pri teplote -20 mas na rozmedzi materialov -1.87 C, co je malo. Tam potrebujes mat + hodnotu. 0 by mala byt v izolacii.


ToBo dakujem.
Aj ked som tam nahodil opat hodnoty Ytong a EPS, nikde som vyslednu hodnotu -1,87 C nevidel. Co vsak ma zaujima je , ci treba ozaj pocitat s vonkajsou teplotou -20 C ??? Kolko je takych dni do roka, kedy ja takato teplota ????
Obrázok užívateľa
jepeto
 
Príspevky: 363
Registrovaný: Štv 12. Mar 2009 10:36:46
Bydlisko: Uhrovec
Dal súhlas: 1 krat
Dostal súhlas: 2 krat

Re: vypocet rosneho bodu

Poslaťod jepeto » Ned 31. Jan 2010 0:46:08

ToBo píše:Uvazujme nasledujuce materialy:
YTONG P2-400 (tl. 375) tepelně izolační vnější tvárnice - 0.11 W/mK
Pěnový polystyren - PPS - 0.037 W/mK

pri teplote -20 mas na rozmedzi materialov -1.87 C, co je malo. Tam potrebujes mat + hodnotu. 0 by mala byt v izolacii.


Sorry, uz som to nasiel. Pri -16 C je to ale uz +0,36 C.
Asi zavolam doktorovi Ilkovi, nech mi predpovie, ake nas cakaju v najbliksich 30 rokoch mrazy - podla toho zateplim ?!?!?! :lol:
Obrázok užívateľa
jepeto
 
Príspevky: 363
Registrovaný: Štv 12. Mar 2009 10:36:46
Bydlisko: Uhrovec
Dal súhlas: 1 krat
Dostal súhlas: 2 krat

Re: vypocet rosneho bodu

Poslaťod MartinH » Ned 31. Jan 2010 11:35:03

ToBo píše:pri teplote -20 mas na rozmedzi materialov -1.87 C, co je malo. Tam potrebujes mat + hodnotu. 0 by mala byt v izolacii.

Nejak mi to nesedi k nazvu temy. Bod mrazu a rosny bod nie je to iste.
Obrázok užívateľa
MartinH
 
Príspevky: 3951
Registrovaný: Ned 30. Nov 2008 20:02:01
Dal súhlas: 215 krat
Dostal súhlas: 333 krat

Re: vypocet rosneho bodu

Poslaťod ToBo » Ned 31. Jan 2010 11:51:05

Ide o to, ze este je potrebne podla teploty a relativnej vlhkosti urcit, kde sa to bude zrazat... zvycajne sa voda zraza na spoji dvoch roznych materialov... alebo sa mylim?
ToBo
 
Príspevky: 89
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 9:42:31
Bydlisko: BB kraj
Dal súhlas: 1 krat
Dostal súhlas: 3 krat

Re: vypocet rosneho bodu

Poslaťod MartinH » Ned 31. Jan 2010 12:35:15

ToBo píše:Ide o to, ze este je potrebne podla teploty a relativnej vlhkosti urcit, kde sa to bude zrazat... zvycajne sa voda zraza na spoji dvoch roznych materialov... alebo sa mylim?

V zime sa zvycajne pari z ust - ziadne rozhranie dvoch materialov netreba. Obavam sa preto, ze teno argument vo vypocte zateplenia neobstoji.
Obrázok užívateľa
MartinH
 
Príspevky: 3951
Registrovaný: Ned 30. Nov 2008 20:02:01
Dal súhlas: 215 krat
Dostal súhlas: 333 krat

Re: vypocet rosneho bodu

Poslaťod ToBo » Ned 31. Jan 2010 13:15:57

hm.. preco sa potom niektorym ludom zraza voda na oknach a nie niekde v priestore? pytam sa ako laik, ktoreho je potrebne poucit.. .;-)
ToBo
 
Príspevky: 89
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 9:42:31
Bydlisko: BB kraj
Dal súhlas: 1 krat
Dostal súhlas: 3 krat

Re: vypocet rosneho bodu

Poslaťod fabka2004 » Ned 31. Jan 2010 13:30:39

ToBo píše:hm.. preco sa potom niektorym ludom zraza voda na oknach a nie niekde v priestore? pytam sa ako laik, ktoreho je potrebne poucit.. .;-)

na zrazanie vody je potrebne splnit podmienku rosneho bodu ... na oknach je najnizsia teplota a teda inymi slovami povedane tam klesne teplota najskor pod teplotu rosneho bodu a vtedy sa zacne zrazat voda na oknach .... ak by teplota dalej klesala tak by sa voda zrala uz vsade, ale k tomu nedochadza pri vykorovanych miestnostiach .... takze voda sa zraza tam kde je tepelny most a teda v mieste najslabsieho clanku ... niekde je najslabsim clankom roh okna, inde styk venca a okna, niekde spodny roh, inde vrchny roh, niekedy je to v zadveri, inokedy v kupelke ... skratka vzdy je to tam kde vznikne rosny bod najskor ...
fabka2004
 
Príspevky: 1910
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 10:13:36
Bydlisko: BA vidiek
Dal súhlas: 48 krat
Dostal súhlas: 172 krat

Re: vypocet rosneho bodu

Poslaťod jepeto » Ned 31. Jan 2010 23:16:00

Vase odpovede su zaujimave-poucne. Ja by som ale chcel odpoved na otazku, ci pri Ytong-u Lambde 375 a na to EPS o hrubke 10 cm mi moze sposobavat casom problem ??? Ako som si vsimol ROSNY BOD sa vypocitava pri vonkajsej teplote - 20 C, ale takato teplota v zime byva malokedy, nehovoriac o tom ze len par noci v zimnom obdobi a to este nie kazdy rok. Ak som dobre cital v inych temach, tak ak sa aj stane, ze pri nizsej (minusovej) teplote vznikne rosny bod v murive je dolezite, aby to takto nebolo pocas celej zimy, aby sa pri zvysenej (plusovej) teplote mal kondenz kedy odparit.
Spravne ????
Obrázok užívateľa
jepeto
 
Príspevky: 363
Registrovaný: Štv 12. Mar 2009 10:36:46
Bydlisko: Uhrovec
Dal súhlas: 1 krat
Dostal súhlas: 2 krat

Re: vypocet rosneho bodu

Poslaťod MartinH » Pon 01. Feb 2010 0:39:55

jepeto píše:Ako som si vsimol ROSNY BOD sa vypocitava pri vonkajsej teplote - 20 C, ale takato teplota v zime byva malokedy, nehovoriac o tom ze len par noci v zimnom obdobi a to este nie kazdy rok. Ak som dobre cital v inych temach, tak ak sa aj stane, ze pri nizsej (minusovej) teplote vznikne rosny bod v murive je dolezite, aby to takto nebolo pocas celej zimy, aby sa pri zvysenej (plusovej) teplote mal kondenz kedy odparit.
Spravne ????


Prva veta nespravne, druha spravne.

Rosny bod vo vyzname, ako ho tu pouzivame, je teplota (v stupnoch Celzia), ktora je jednoznacna dana teplotou a vlhkostou vnutri a nicim inym. Polystyrenom zateplene murivo s teplotou rovnakou alebo nizsou ako rosny bod bude vlhnut, a to nechceme.

Pre lubovolny mraz vonku sa da spocitat, kolko je vlhnuceho muriva pri danej teplote. Zaujimava je teplota, od ktorej vlhnutie zacina, t.j. ked najchladnejsie miesto muriva (styk so zateplenim) prave dosiahne rosny bod. Ak je to uplne bezna zimna teplota, budete mat problem s mokrymi murmi.
Obrázok užívateľa
MartinH
 
Príspevky: 3951
Registrovaný: Ned 30. Nov 2008 20:02:01
Dal súhlas: 215 krat
Dostal súhlas: 333 krat





Späť na Vykurovanie, ohrev vody, kotly

 


  • Súvisiace témy
    Odpovede
    Zobrazenia
    Posledný príspevok

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 3 hostia

cron