KoMiKo píše:- za deň 78 x 24 = 1872 m3
- za sezónu 202 dní to je 378144 m3 vzduchu, ktoré vyvetrám a musím bez ZR ohriať o 0,46K
Toto je vsetko teoretizovanie. Vidno ze s prevadzkou vetrania nemas absolutne ziadne skusenosti. Ucelovo hadzes cisla ako ti to vyhovuje. Ako mozes uvazovat, ze pri -15°C ti bez rekuperacie pojde do domu 13°C. Nepojde ti tam ziadny vzduch, protimrazova ochrana ti odstavi rekuperator a budes cakat kym sa rozmrazi a po rozmrazeni po par minutach znova zamrzne a takto to pojde dokola. Tuto zimu bolo tych mrazivych dni pomerne vela(viackrat som nameral pod -15, dokonca aj takmer -20°C).
Ja vetram intezitou cca 100-150m3 prerusovane, co v konecnom dosledku vychadza tiez nejakych 60-70m3/h. Pri -15°C mi isiel z registra vzduch 10°C. teda zisk bol 0,337.70.25 co je cca 600W. Co mozem ratat ako cisty zisk oproti tebe, tebe sa bude v tom case rozmrazovat rekuperator, ked bude cely den mrznut, budes musiet asi otvorit okna.
Co sa tyka letnej prevadzky. Som zvedavy ako budes vetrat, ked bude vonku -33°C a v blizkosti sania bude nejakych 40°C(zohriaty vzduch od fasady). Ten horuci vzduch si budes vhanat do domu. Alebo zase nebudes cez den vetrat a pockas do tretej rana a pootvaras okna?
Mne bude stacit(aj stacil) vzduch ochladen zo ZR na udrzanie tepelnej pohody aj v lete. Pozri si na tzb-info.cz merania teplot, davali sme ich tam na porovnanie viaceri.
Aj tych 80%, co uvadzas bude v praxi uplne inac. Ked spustis rekuperaciu, a osahas si to prakticky , sam uvidis , ze realita bude uplne ina.
Takze tych 0,46K, co si pocital, bude v praxi uplne ine cislo.
Niektori prispievatelia do for(nebudem menovat) uz dlhsiu dobu bojuju proti ZR a vidim, ze niektori im to zhltli. Podavaju po forach rozne foto s narastenou kombuchou vo vnutri ZR, pripadne prerastenym korenom.
Mna vysiel ZR par korun a uzitok z neho mam relativne velky. Pomer cena/vykon je u ZR velmi dobry.
A to ze treba ZR cistit? Ved to patri medzi riadnu udrzbu domu. Ty doma neutieras prach, nevysavas, neutieras dlazky? Teda cistenie ZR mozem zaradit medzi domace prace. V mojom pripade je cistenie otazkou par minut.
Radon - dalsia kapitola sama o sebe. Radon je vsade aj vo vzduchu, takisto si natiahnes z fasady ako ja zo ZR. Radon "putuje" v pode smerom nahor a stale nechapem tu zakonitost, preco by sa ten hajzlik mal natlacit prave do mojich trubiek ZR-stra, ktoreho steny maju mnohonasobne vyssi difuzny odpor ako poda?