Vyhadzuje ističe - prosím o radu

Vyhadzuje ističe - prosím o radu

Poslaťod nový prispivateľ » Sob 06. Apr 2013 21:50:56

Ahojte machri cez elektrinu!
Zapojenie na istič Garáž v dome (25A):
- zapojená samotná garáž s nasledovným vybavením: 3f 25A, 3f 20A, istič garážovej brány (16A), istič vstupnej brány (16A), istič zásuviek 220 V (10A), svetlo (10A) a zabezpečovačka (tuším 6A)
- druhá vetva ide dozadu domu, kde je napojená bazénová šachta (hlavný vypínač, 3f 16A, istič svetla 10A) a pokračuje ďalej do záhradného domčeka - svetlo 10A, istič pre bazénové svetlo a čerpadlo a hlavný vypínač (zapnutý iba hlavný vypínač a svetlo)

Napíšem históriu:
- v utorok mi brali s bazénovej šachty čerpadlo kvôli oprave (bazénový istič v záhradnom domčeku vypnutý)
- v utorok večer (nebol som doma) manželka háčkovala /sedela na pohovke a zrazu vyhodilo istič " Garaž v dome" a následne hlavný istič v plote (32A). Manželka istič nahodila a život išiel ďalej. Žiadny iný istič okrem týchto dvoch nevyhodilo!!!!!
- toto isté sa zopakovalo v piatok doobeda s rovnakým scenárom ako utorok
- v piatok večer som prišiel domov a vypol som všetky 3f ističe v garáži (25 a 20A)
- o 03:00 v sobotu ráno a následne o 05:00 vyhodilo istič "Garáž v dome" a hlavný istič v plote bez vyhodenia akéhokoľvek iného ističa
- ráno som hlavným vypínačom vypol záhradný domček a okolo 11 sa zopakoval rovnaký scenár (vyrazenie ističa "Garáž v dome" a hlavného v plote, žiadny iný nevyrazilo)
- okolo 14 prišiel švagor(SPŠ elektro), skontroloval skrinku v garáži - zmeral napätie z domu do garáže - nameral 380V i 220 V - povedal bez skratu
- následne odišiel
- okolo 17 sa to zapakovalo (krátko predtým prišiel) - vyrazenie ističa "Garáž v dome" a hlavného v plote, žiadny iný nevyrazilo
- následne sme vypli hlavný vypínač v bazénovej šachte = vypnutá jedna vetva ističa "Garáž v dome" a dúfali, že skrat je niekde vo vlhkej šachte
- no o pár minút sa to celé zopakovalo (vyrazenie ističa "Garáž v dome" a hlavného v plote, žiadny iný nevyrazilo)

Teraz je to v štádiu, že som vypol celý istič "Garáž v dome".
Ďakujem za každú radu, ktorou vyriešim hore popísaný problém.
nový prispivateľ
 
Príspevky: 171
Obrázky: 1
Registrovaný: Sob 06. Dec 2008 22:59:58
Dal súhlas: 21 krat
Dostal súhlas: 4 krat




Re: Vyhadzuje ističe - prosím o radu

Poslaťod kriloter » Sob 06. Apr 2013 22:45:43

To, ze vyhadzuje obidva istice znamena jedno ...skrat.
Ak svagor elektrikar vyhlasil bez skratu, tak ho pozdravujem ... chcem vidiet, ako by nameral, ze tam je skrat pri zapnutych isticoch :-).

Edit: este doplnim, ze je to skrat niekde za isticom Garaz v dome.
kriloter
 
Príspevky: 625
Registrovaný: Str 11. Jan 2012 16:36:30
Dal súhlas: 4 krat
Dostal súhlas: 10 krat

Re: Vyhadzuje ističe - prosím o radu

Poslaťod kriloter » Sob 06. Apr 2013 22:49:44

A kedze ti nevyhadzovalo ziadny z isticov v garazi, to znamena, ze skrat je medzi isticom garaz v dome a rozvadzacom v garazi (alebo v rozvadzaci v garazi?). takze ked si vypol vsetky istice v garazi, logicky to nepomohlo ...
kriloter
 
Príspevky: 625
Registrovaný: Str 11. Jan 2012 16:36:30
Dal súhlas: 4 krat
Dostal súhlas: 10 krat

Re: Vyhadzuje ističe - prosím o radu

Poslaťod MartinH » Sob 06. Apr 2013 22:50:40

nový prispivateľ píše:Ďakujem za každú radu, ktorou vyriešim hore popísaný problém.


Z popisu je jasne podozrive miesto. Treba hladat od istica, ktory vyrazilo po kabli dalej smerom od privodu az po istic, ktory nevyrazilo.
- vypnut prud a spravit obhliadku spojov
- prejst trasu, kadial vedie kabel, a skontrolovat, co sa da, teda ak vobec nieco
- spomenut si, ci sa tam niekde prednedavnom napr. nevrtalo :mrgreen:
- zavolat elektrikara s vybavenim, nech premeria, co sa da

P.S. su spomenute same istice. Chranice ziadne. Je to starsia instalacia?
Obrázok užívateľa
MartinH
 
Príspevky: 3951
Registrovaný: Ned 30. Nov 2008 20:02:01
Dal súhlas: 215 krat
Dostal súhlas: 333 krat

Re: Vyhadzuje ističe - prosím o radu

Poslaťod kriloter » Sob 06. Apr 2013 22:53:15

A este do tretice a idem uz spat, vela hodin je :-).
Ta druha vetva je napojena konkretne odkial? Ne pochopil som to presne ...
kriloter
 
Príspevky: 625
Registrovaný: Str 11. Jan 2012 16:36:30
Dal súhlas: 4 krat
Dostal súhlas: 10 krat

Re: Vyhadzuje ističe - prosím o radu

Poslaťod nový prispivateľ » Sob 06. Apr 2013 23:53:42

kriloter píše:To, ze vyhadzuje obidva istice znamena jedno ...skrat.
Ak svagor elektrikar vyhlasil bez skratu, tak ho pozdravujem ... chcem vidiet, ako by nameral, ze tam je skrat pri zapnutych isticoch :-).

Edit: este doplnim, ze je to skrat niekde za isticom Garaz v dome.


Ďakujem.
Nemám dokázané, že pri vypnutých ističich v garáži vyhodí istič v dome a v plote. Vypol som len 3f, ale ostatné ističe (brána, garážová brána, svetlo a zabezpečovačka zostali zapnuté)

Do ističa "Garáž v dome" je napojená garáž a taktiež bazénová šachta so záhradným domčekom. Ja ako laik som to nazval vetva (vetva garáž a vetva bazénová šachta so zahradným domčekom"
nový prispivateľ
 
Príspevky: 171
Obrázky: 1
Registrovaný: Sob 06. Dec 2008 22:59:58
Dal súhlas: 21 krat
Dostal súhlas: 4 krat

Re: Vyhadzuje ističe - prosím o radu

Poslaťod nový prispivateľ » Sob 06. Apr 2013 23:57:33

MartinH píše:
nový prispivateľ píše:Ďakujem za každú radu, ktorou vyriešim hore popísaný problém.


Z popisu je jasne podozrive miesto. Treba hladat od istica, ktory vyrazilo po kabli dalej smerom od privodu az po istic, ktory nevyrazilo.
- vypnut prud a spravit obhliadku spojov
- prejst trasu, kadial vedie kabel, a skontrolovat, co sa da, teda ak vobec nieco
- spomenut si, ci sa tam niekde prednedavnom napr. nevrtalo :mrgreen:
- zavolat elektrikara s vybavenim, nech premeria, co sa da

P.S. su spomenute same istice. Chranice ziadne. Je to starsia instalacia?


Aj Tebe ďakujem za odpoveď.
K Tvojej prvej vete - s istotou viem povedať, že vyráža istič v dome a v plote.
Podľa dnešnej "vylučovacej" metódy to bude pravdepodobne skrat v garáži resp. medzi garážou a domom. Nie som elektrikár, dá sa to zistiť?
Ide o 6 ročnú stavbu. Posledných 6 rokov sa medzi garážou a domom nevŕtalo ani nerobili žiadne zemné práce.

Robili sa pri bazénovej šachte, ale keď sa odpojila šachta hlavným vypínačom v rozvodni bazénovej šachty , dochádzalo k výpadku ističa v dome i v plote.

Všetky inštalácie sú 6 ročné.
nový prispivateľ
 
Príspevky: 171
Obrázky: 1
Registrovaný: Sob 06. Dec 2008 22:59:58
Dal súhlas: 21 krat
Dostal súhlas: 4 krat

Re: Vyhadzuje ističe - prosím o radu

Poslaťod kriloter » Ned 07. Apr 2013 0:54:36

Aka je pravdepodobnost, ze sa sam od seba stal skrat na kabli alebo v rozvadzaci? To skor bude problem pri bazene :-)

Edit: ak mozes, skus odpojit v rozvadzaci tu vetvu s bazenom
kriloter
 
Príspevky: 625
Registrovaný: Str 11. Jan 2012 16:36:30
Dal súhlas: 4 krat
Dostal súhlas: 10 krat

Re: Vyhadzuje ističe - prosím o radu

Poslaťod nový prispivateľ » Ned 07. Apr 2013 1:19:27

kriloter píše:Aka je pravdepodobnost, ze sa sam od seba stal skrat na kabli alebo v rozvadzaci? To skor bude problem pri bazene :-)

Edit: ak mozes, skus odpojit v rozvadzaci tu vetvu s bazenom


A keď som ju vypol hlavným vypínačom v rozvádzači v bazénovej šachte? Nie je to to isté?

Kopalo sa tam asi pred 2-3 týždňami. Nebol som tam prítomný, ak by poškodili kábel, tak by ho opravili. Ak je tam poškodený kábel, nevyhadzovalo by istič aj v rozvádzači v bazénovej šachte resp. nefungoval by záhradný domček, ktorý je pokračovaním zo šachty?
nový prispivateľ
 
Príspevky: 171
Obrázky: 1
Registrovaný: Sob 06. Dec 2008 22:59:58
Dal súhlas: 21 krat
Dostal súhlas: 4 krat

Re: Vyhadzuje ističe - prosím o radu

Poslaťod MartinH » Ned 07. Apr 2013 8:18:28

nový prispivateľ píše:Kopalo sa tam asi pred 2-3 týždňami. Nebol som tam prítomný, ak by poškodili kábel, tak by ho opravili.


Dovolím si tvrdiť, že len profi elektrikár je schopný odborne opraviť pri kopaní poškodený kábel.
Obrázok užívateľa
MartinH
 
Príspevky: 3951
Registrovaný: Ned 30. Nov 2008 20:02:01
Dal súhlas: 215 krat
Dostal súhlas: 333 krat

Re: Vyhadzuje ističe - prosím o radu

Poslaťod nový prispivateľ » Ned 07. Apr 2013 9:34:46

Do hodiny by mal prísť elektrikár, ktorý to tu všetko inštaloval.

Po telefonickom rozhovore s ním však nemám dobrý pocit. Začal vetou: " ten skrat nie je okamžitý, ale náhodný".

Mám pocit, že nič nezistí. Dúfam že sa mýlim. :(
nový prispivateľ
 
Príspevky: 171
Obrázky: 1
Registrovaný: Sob 06. Dec 2008 22:59:58
Dal súhlas: 21 krat
Dostal súhlas: 4 krat

Re: Vyhadzuje ističe - prosím o radu

Poslaťod tienik » Ned 07. Apr 2013 12:10:55

Tak podla vsetkeho je to na 99% poskodeny kabel, ta porucha nebude nahodna, bude trvala, ale nahodne sa zvysuje velkost unikajuceho prudu az tak, ze posobi prudova spust istica.
Normalny elektrikar to musi odhalit meranim do 5 minut od vystupenia z auta :-)
Typujem ze kabel bude poskodeny presne tym kopanim a "odbornici" ho opravili omotanim ciernou izolackou "nech to nevidno"
Poctiva a dobra oprava kabla poskodeneho v zemi trva aj mne celkom dlhy cas, to sa neda urobit za 5 minut a kopat dalej.
Je potrebne mat na to prislusnu spojku, co pochybujem ze akurat nahodou mali kopaci zo sebou. Tak isto treba okolo vytvorit manipulacny priestor, ocistit kabel, spojkovat, zmrstovat, atd....... pri dobrej konstelacii hviezd a blizkosti otvoreneho velkoskladu sa ten cas da ratat na hodiny.
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: Vyhadzuje ističe - prosím o radu

Poslaťod nový prispivateľ » Ned 07. Apr 2013 13:06:31

tienik píše:Tak podla vsetkeho je to na 99% poskodeny kabel, ta porucha nebude nahodna, bude trvala, ale nahodne sa zvysuje velkost unikajuceho prudu az tak, ze posobi prudova spust istica.
Normalny elektrikar to musi odhalit meranim do 5 minut od vystupenia z auta :-)
Typujem ze kabel bude poskodeny presne tym kopanim a "odbornici" ho opravili omotanim ciernou izolackou "nech to nevidno"
Poctiva a dobra oprava kabla poskodeneho v zemi trva aj mne celkom dlhy cas, to sa neda urobit za 5 minut a kopat dalej.
Je potrebne mat na to prislusnu spojku, co pochybujem ze akurat nahodou mali kopaci zo sebou. Tak isto treba okolo vytvorit manipulacny priestor, ocistit kabel, spojkovat, zmrstovat, atd....... pri dobrej konstelacii hviezd a blizkosti otvoreneho velkoskladu sa ten cas da ratat na hodiny.


Ďakujem za odpoveď, ale...
Dnes tu bol elektrikár - 2 hodiny.
Odpojili sme prívodný kábel do bazénovej šachty a nechali odpojený (bazénová šachta a záhradný domček bez šťavy)
Premeral kábel do bazénovej šachty nejaký prístrojom - podľa nejakej ručičky vyslovil záver, že kábel do bazénovej šachty je v poriadku.
Po 2 hodinách odišiel a po 10 minútach od jeho odchodu - istič v dome i v plote.
V tom čase na istič je napojený iba kábel do bazénovej šachty (podľa merania v poriadku) a garáž.
Dnes už nepríde (je predsa nedeľa), pokračovanie zajtra.
Nejaké nápady?
Ďakujem
nový prispivateľ
 
Príspevky: 171
Obrázky: 1
Registrovaný: Sob 06. Dec 2008 22:59:58
Dal súhlas: 21 krat
Dostal súhlas: 4 krat

Re: Vyhadzuje ističe - prosím o radu

Poslaťod kriloter » Ned 07. Apr 2013 13:19:29

Pisal si, ze ste kabel odpojili a nechali odpojeny a potom zas pises, ze je pripojeny ... tak ako teda?
V rozvadzaci, hned za isticom, ktory vyhadzuje, odpoj striedavio jednu a druhu vetvu. Takto zistis, v ktorej vetve je problem. Potom sa pojde dalej.

Edit: a nebolo by od veci hodit sem schemu zapojenia ...
kriloter
 
Príspevky: 625
Registrovaný: Str 11. Jan 2012 16:36:30
Dal súhlas: 4 krat
Dostal súhlas: 10 krat

Re: Vyhadzuje ističe - prosím o radu

Poslaťod tienik » Ned 07. Apr 2013 15:03:37

tak uz sa v tom dako uspesne stracam.
Kriloter ma pravdu, hod sem nejaky obrazok - nech mame pevny vychodiskovy stav a mozme si "skrtat" moznosti
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat




Ďalší

Späť na Elektrina, slaboprúdova technika, osvetlenie

 


  • Súvisiace témy
    Odpovede
    Zobrazenia
    Posledný príspevok

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť

cron