Dobrý Deň.
Už ste si to vyriešili problém "Vyhadzuje ističe - prosím o radu" ?
Otázka:
"Zostáva ešte jedna záhada: ak elektrikár doobeda kontroloval kábel, ktorý vyhlásil za bezchybný, prečo ten kábel vyrážal istič (skratoval)?"
Odpoveď: - Vlhkosť! (môže byť spôsobené chybou izolačného stavu kábla!)
1. Máte elektro projekt na RD?
2. Máte na tú Vašu el. inštaláciu, vydanú aj platnú revíznu správu?
Ako spomínal užívateľ p."kriloter" - jedná sa o skrat, ale ak sa vám to nevyhadzuje stále (keby ste mali 100% priamy skrat, v takomto prípade ani nezapnete HL istič!) znamená to že, tento poruchový stav pravdepodobne spôsobuje vlhkosť!
Logicky vyplýva:
1. pravdepodobne na 99% mate poškodený kábel. -porušený izolačný stav kábla! (spôsobený asi s kopaním, alebo neodborná montáž el. zariadení: rozvádzačov).
2. alebo do rozvádzačov niekde sa Vám dostane vlhkosť! (nedobré tesnenie)
Premeraním izolačného stavu kábla ľahko zistíte kde je problém!!!!
Skontrolujte si:
1. Vypnúť el. prúd! - HL vyp. pri hodinách!
2. Vizuálny stav podružných rozvádzačov: spojov, tesnení, korózie.
3. Premerať si izolačný stav káblov! - obyčajnou skúšačkou sa to nedá! (Doporučujem Vám vyhľadať si revízneho technika alebo elektrotechnika s vybavením: meracím prístrojom pre meranie izolačného stavu napr (združení merací prístroj UNIMER 09 a pod.)
P.s.
1. Následne Vám doporučujem si dať aj skontrolovať selektivitu obvodov (ističov)!
2. Prvý príspevok! Chyba čo som si všimol: istič zásuviek 220 V (10A) --- istič zásuviek 230V (predtým 220V) je istení podľa aktuálnych právnych predpisov a STN noriem 16A/B (kábel: cyky 3x2,5), Istenie 10A sa používa pre svetelné obvody (kábel: cyky 3x1,5)
3. citujem Vás "potom prišiel elektrikár ktorý to celé počas stavby zapájal. taktiež kontroval napätie v garáži /O.K/ potom odpojil prívodný kábel v šachte a zaizoloval ho.čakal 2 hod nič sa nestalo tak odišiel."
Znamená to že ten Váš elektrikár nemá dostatočné vybavenie pre meranie izolačného stavu! Lebo ak by vlastnil takýto merací prístroj určite by nečakal 2 hod, že čo sa stane! Skúsený kvalifikovaný elektrotechnik vždy meria a preveruje!
Inakšie s tým meracím prístrojom čo som si spomínal dá sa vyskúšať aj funkčnosť prúdových chráničov atď.!
V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať s Pozdravom: Technik EZ