Stránka 1 z 2

Aku skladbu plochej strechy?

PoslaťNapísal: Pon 05. Máj 2014 18:42:50
od Luomird
Aku skladbu plochej strechy by ste doporucli?
SDK, parozabrana, 30cm mineralna vlna, odvetravacia medzera, hranoly, zaklop s OSB dosiek, hydroizolacia,
ALEBO
SDK, hranoly, zaklop z OSB dosiek, EPS, hydroizolacia?
Dakujem

Re: Aku skladbu plochej strechy?

PoslaťNapísal: Pon 05. Máj 2014 19:03:46
od bladerunner
1. Sú ešte aj iné možnosti.
2. TY sa musíš rozhodnúť ČO chceš.
3.Ťažko ti tu bude doporučovať niekto nejakú skladbu, keď si nedal žiadne info.

Re: Aku skladbu plochej strechy?

PoslaťNapísal: Pon 05. Máj 2014 19:22:36
od Luomird
bladerunner píše:1. Sú ešte aj iné možnosti.
2. TY sa musíš rozhodnúť ČO chceš.
3.Ťažko ti tu bude doporučovať niekto nejakú skladbu, keď si nedal žiadne info.



Prepac, strecha ma byt plocha ako som spemnul s atikou. Plocha cca 127 m2. Na projekte mam SDK, paronepriepustnu foliu, 30cm vaty, vzduchovu medzeru na odvetranie s vyduchmi von, drevene hranoly, zaklop z OSB 22mm, asfaltove pasy a odvetravacie kominky. Jeden z nazorov bol, ze sa mi bude zrazat vlhkost vo vate a nad nou aj ked dam pod vatu paronepriepustnu foliu a bude tam ten odvetravaci priestor a iny nazor bol, ze v zime mi bude ten odvetravaci priestor ochladzovat vatu a celkovo interier. Tuto skladbu som chcel, lebo je finacne asi najmenej narocna. Druha moznost by teda asi bola na OSB dosky dat neviem kolko cm EPS a na to asfaltove pasy, teda hydroizolaciu. Ake este ine moznosti si mal na mysli? Poradte prosim.
Dakujem

PoslaťNapísal: Pon 05. Máj 2014 23:08:05
od bladerunner
Pozri na nete rôzne typy plochych striech- napr. existuje aj take, ze "obratena strecha".
Ako hydroizolacia nemusia byt len asfaltove pasy. Existuju aj rozne typy "folii" - pvc, tpo, epdm.

Sent from my Nexus 4

Re: Aku skladbu plochej strechy?

PoslaťNapísal: Uto 06. Máj 2014 7:16:32
od Palino007
Ja mam taku ze :
- strk 50mm
- geotextilia
- folia (daco ako Fatrafol)
- geotextilia
- EPS 150mm
- zaklop
- krokvy + vata 200mm
- vata 200mm
- parozabrana - kedze nemam prevetravanie, kriticke miesto, Sarnavap 2000 + blower door test
- vzduchova medzera (instalacie, VZT)
- SDK

Pali

Re:

PoslaťNapísal: Uto 06. Máj 2014 8:08:48
od Luomird
bladerunner píše:Pozri na nete rôzne typy plochych striech- napr. existuje aj take, ze "obratena strecha".
Ako hydroizolacia nemusia byt len asfaltove pasy. Existuju aj rozne typy "folii" - pvc, tpo, epdm.

Sent from my Nexus 4



Mne sa ale nejedna o hydroizolaciu, asi si to zle pochopil. Jedna sa mi o to, aby sa mi bud nezrazala voda v izolacii /vate/ alebo ci mi nebude prechladzovat izolaciu do interieru ta odvetravacia medzera nad vatou- teda pod OSB doskami. Alebo ci mam zvolit skladbu, ze pod osb bude vata cca 20cm bez odvetrania a nad OSB bude EPS cca 15cm.
Dik

Re: Aku skladbu plochej strechy?

PoslaťNapísal: Pia 09. Máj 2014 8:17:24
od Luomird
Takze nikto neporadi? Strechari vraj robili obe varianty a vraj obe su spravne.
Dakujem

Re: Aku skladbu plochej strechy?

PoslaťNapísal: Pia 09. Máj 2014 10:44:19
od TomasHo
Odvetravacia medzera je tam na to, aby sa pripadna vlhkost z vaty mohla odparovat. Nefuka do nej vietor, len sa tam musi pohybovat vzduch, aby mohol odnasat pripadnu vlhkost z vaty. A ochladzovanie vaty? - ved nad tou vzduchovou medzerou je uz len zaklop a hydroizolacia, co tade sa ti interier neprechladzuje? Interier je tepelne chraneny tou vatou, a vata proti vode poistnou hydroizolaciou, zaklopom a hlavnou hydroizolaciou.

Moja skladba je na prilozenom obrazku.

Dolezite je urobit dokladne spodnu parozabranu - ja som ju podobne ako palo vyssie robil celoplosne, dvakrat prelepovane spoje, vsetky kotviace prvky su cez gumove tesniace hmozdinky. Blower door test som nerobil, meral som bezkontaktne teploty stropu, ci sa niekde nepodchladzuje.

Re: Aku skladbu plochej strechy?

PoslaťNapísal: Pia 09. Máj 2014 11:00:26
od jan45
popis zospodu je dobrý, poistná hydroizolácia je zbytočná, pri plochej streche by musela byť vyspádovaná a vyvedená von, to sa nedá urobiť (navrhnúť sa to dá), pod fóliou chýba podložka.

Re: Aku skladbu plochej strechy?

PoslaťNapísal: Pia 09. Máj 2014 13:33:59
od Luomird
TomasHo píše:Odvetravacia medzera je tam na to, aby sa pripadna vlhkost z vaty mohla odparovat. Nefuka do nej vietor, len sa tam musi pohybovat vzduch, aby mohol odnasat pripadnu vlhkost z vaty. A ochladzovanie vaty? - ved nad tou vzduchovou medzerou je uz len zaklop a hydroizolacia, co tade sa ti interier neprechladzuje? Interier je tepelne chraneny tou vatou, a vata proti vode poistnou hydroizolaciou, zaklopom a hlavnou hydroizolaciou.

Moja skladba je na prilozenom obrazku.

Dolezite je urobit dokladne spodnu parozabranu - ja som ju podobne ako palo vyssie robil celoplosne, dvakrat prelepovane spoje, vsetky kotviace prvky su cez gumove tesniace hmozdinky. Blower door test som nerobil, meral som bezkontaktne teploty stropu, ci sa niekde nepodchladzuje.


Diky, uz tomu chapem. Este sa spytam, musia tam byt na tych krokvach aj kontralaty? Viem ze je to na to aby vznikla odvetravacia medzera, ale co keby nedam na krokvy kontralaty, ibaze by som dal mineralnu vatu cca o 5-10cm nizsie od OSB dosky? Tym padom by tam bola medzera a kontralaty by neboli- OSB dosky by boli priamo na krokvach.

Re: Aku skladbu plochej strechy?

PoslaťNapísal: Pia 09. Máj 2014 16:37:08
od tomas g
jan45 píše:popis zospodu je dobrý, poistná hydroizolácia je zbytočná, pri plochej streche by musela byť vyspádovaná a vyvedená von, to sa nedá urobiť (navrhnúť sa to dá), pod fóliou chýba podložka.


Da sa to aj urobit, ale je to zbytocne komplikovane. Ja mam presne takuto skladbu, asj s poistnou hydroizolaciou, ktoru mam vyvedenu do dutiny kastlika nad vchodom. So skusenym stavebným dozorom sme sa zhodli, ze skondenzovanej vody v medzipriestore bude velmi malo, takze sa stihne odparit. Samozrejme, ak by sa poskodila primarna hydroizolacia a zatiekla by, uz bude vody vela, ale stale ju aspon vyvediem mimo podorys domu.

Dnes sa ale takymto komplikovanym rieseniam vyhybam a preferujem neprevetravane ploche strechy.

Re: Aku skladbu plochej strechy?

PoslaťNapísal: Pia 09. Máj 2014 21:41:37
od TomasHo
jan45: mas pravdu v tom, ze moja strecha nie je uplne plocha, ma sklon cca 6 stupnov, a poistna hydroizolacia je vyvedena na pododkvapove plechy (dolny previs). Nesuhlasim s tebou v tom, ze poistna HI nema zmysel - ma uz len kvoli ochrane cerstvo polozenej tepelnej izolacie pred necakanym dazdom. Nam sa presne to stalo. Navyse, na poistnej hydroizolacii vznikli kaluze, kde voda stlacila vlnu nadol, vdaka comu som sa rozhodol urobit aj dolny pevny zaklop z OSB. Co sa vody a vlhkosti tyka, nepodcenoval by som ani najmensie miesta kondenzu - mne vznikal kondenz asi na 15 cm atikoveho plechu z dolnej strany a vdaka tomu mam poskodenu fasadu v tom rohu - kym som na to prisiel, a miesto opravil, par litrov zatieklo pod zateplenie.

Ludomird: (priecne) kontralaty v prevetravacej vrstve by branili stupaniu vzduchu proti spadu - tie vetracie dutiny smerovat zdola nahor. Norma stanovuje aj plochu nasavacich aj odvetravacich otvorov pre dany sklon. V mojom rieseni su nad krokvami este kontralaty vyplnene mineralnou vlnou, az na nich je poistna HI, takze prevetravacie laty uz mozu ist pozdlzne ku spadu. Volil som taketo riesenie preto, lebo aj krokvy su podla vypoctov znacny tepelny most. Riesenie, ze by sa vata nedala az po vrch lat je mozne, ale tazko by sa zhotovovala ta poistna hydroizolacia, ktoru kritizuje jan45, a tepelny most by bol este vyraznejsi - vetracim vzduchom by sa chladili priamo krokvy.

Re: Aku skladbu plochej strechy?

PoslaťNapísal: Pon 12. Máj 2014 8:34:48
od dreamer
ja som robil sanaciu plochej strechy s atikou... po "dlhom teoretizovani" :-) sa to urobilo takto

betonova deka, na to sa natavila 1 vrstva asfaltovych pasov ako parozabrana, potom eps 34-27cm do spadu, epdm plachta, geotextilia, strk

..jediny prechod cez strechu (teda aj cez epdm foliu) je svetlovod ...optimalne by bolo pocet prechodov = 0 :-)

takze pre teba:
SDK, hranoly, zaklop z OSB dosiek, EPS, EPDM-"plachta", geotextilia, strk

epdm "plachta" chranena strkom ta prezije, vyjde ta to lacnejsie ako natavovanie dvoch vrstiev asfaltovych pasov kde nemas istotu ako dobre to urobia a stojata voda si najde kazdu malu netesnost...

PoslaťNapísal: Pon 12. Máj 2014 11:56:43
od bladerunner
Tiez mam cast domu plochu strechu- eps, geotextilia, epdm, geotextilia, pritazujuca vrstva (jedna cast dlazba na tercikoch, druha cast strk)

Sent from my Nexus 4

Re: Aku skladbu plochej strechy?

PoslaťNapísal: Uto 13. Máj 2014 7:51:09
od Luomird