Dufty píše:Dik za info, musim sa este porozpravat s firmou, co to bude robit, ako to presne bude. Mne islo hlavne o to, aby tam bola instalacna medzera. A ten pomer ma byt "medzi krokvami" 5 : 1 "medzi parozabranou a SDK"?
Precitaj si dokladne moj prispevok, je to tam napisane..... pred a nad parozabranou. Je to vlastne akysi bezpecny pomer, ktorym sa dosiahne to, aby rosny bod nepresiel pod foliu, so by sposobilo kondenzovanie pod parozabranou.
pretorianm píše:pockat,mozno som blby ale neako tomunechapem.
cize bude izolacia, na tom hned parozabrana, potom rost SDK a na roste SDK?
ak je na parozabrane este rost, tak tam 2cm budu, nie?
Teraz ked to po sebe citam, vidim, ze som zabudol vymazat nejake slova vo vete a vznikol z toho gulas.
Este raz. Takze ak chces mat parozabranu pod CD profilmi, tak musis pouzit priame zavesy. Foliu naasponkujes na krokvy, perforaciu prelepis prislusnou paskou a priskrutkujes priame zavesy. Osadis CD a das druhu vrstvu vaty. A ta druha vrstva moze byt maximalne tak 1/5 az 1/4 hrubky vaty medzi krokvami. V pripade pouzitia dreveneho rostu je to podobne. V tychto pripadoch bude vzduchova medzera dostatocna, teda sa moze Al parozabrana pouzit.
Ale pokial budes davat vacsiu hrubku vaty okolo 30 a viac cm, tak ti ine nezostava iba dat parozabranu na CD, lebo nedosiahnes onen bezpecny pomer, alebo jedine by si musel dat aspon 25cm vysoke krokvy