Stránka 1 z 1

Posunuty zaklad pod schody

PoslaťNapísal: Pon 08. Aug 2016 10:20:38
od emkac
Ahojte,

na obrazku je plan a realita zakladu, ktory mal byt pod schodami.


V projekte je zaklad o sirke 40 cm, v realite su tam 30cm DTcka.
Navyse pocas kopania bol chaos, takze ten zaklad je trosku posunuty. Cize koniec toho zakladu je vlastne o 17cm blizsie, ako by mal.
Co s tym? Idealne tak, aby sa nemusela znova prepocitavat statika schodov.

a) cele to zburat a vykaslat sa na stavbu, ozrat sa, stat sa bezdomovcom a pod....
b) neurobit vobec nic a schodisko postavit podla povodneho planu, pricom ten spodny siroky 40 schod bude 17 cm pretrcat dopredu a vzadu bude pevne na zaklade
c) rozsirit ten spodny 40 cm schod na cca 60 cm. Cize bude 17 cm pretrcat dopredu aj cca 13 dozadu nad ten zaklad
d) posunut zaciatok schodiska tak, aby licoval na zaklad, skratit spodne schody o 1 cm na 27 a plosinu o 10 cm na 884, cize sa cele schodisko kvazi skrati
e) to iste ako d), len schody nemenit a skratit len plosinu o 17 cm na 814
f) nejaky mix... schody zacat povedzme s 7 cm presahom iba, neskracovat teda samotne schody ale len plosinu a pod.
g) ine

Mne osobne sa najviac pozdava alternativa c), ale neviem, ci je najspravnejsia.

este foto:

Re: Posunuty zaklad pod schody

PoslaťNapísal: Pon 08. Aug 2016 13:21:36
od mp1
ak je ten základ "pevný", v správnej hĺbke, neodfláknutý, tak sa nič nedeje. principiálne odmietam akékoľvek skracovanie či už plošiny, či schodov. možno pred betónovaním vykopať o decimeter, dva hlbšie (v mieste "chýbajúcich) centimetrov).

Re: Posunuty zaklad pod schody

PoslaťNapísal: Pon 08. Aug 2016 13:26:03
od emkac
kedze tam bola navazka, tak pod tym je zial zaklad az moc pevny
tie DTcka o sirke 30cm idu az do metrovej hlbky, cize 4ks na sebe
a pod tym este samotny zaklad, hrubka cca 60 cm, a to este cely meter... az tak hlboko bola pevna vrstva zeme

Re: Posunuty zaklad pod schody

PoslaťNapísal: Pon 08. Aug 2016 13:27:22
od emkac
este jedna vec, na tom uz je hotova doska, takze nehrozi ziadne kopanie... keby tam doska nebola, tak sa to da nejako spravit, ale uz je tam doska aj izolacia

Re: Posunuty zaklad pod schody

PoslaťNapísal: Pon 08. Aug 2016 14:26:17
od Adam
Posunul by som len debnenie zadnej hrany 1. stupňa (zvislica s kótou 302 mm) o 7 cm bližšie k podeste a zvyšok bezo zmeny. Bude Ti to prenášať zvislú silu na celú šírku tých DT30 a bude to OK.

Re: Posunuty zaklad pod schody

PoslaťNapísal: Pon 08. Aug 2016 20:50:36
od joko
Ja by som možno ohol tie zadné roksory do tvaru Z smerom ro predu. Následne prvý schod spravil trochu širší smerom do zadu, aby prekryl roksory zo zadu a je to. Základové pásy dudú čiastočne pod prvým schodom, armovanie ostane neporušené - iba zadné ohnuté smerom do predu, a deka roznesie celú záťaž na posunuté základové pásy.
No , vieš že nie som statik.

Re: Posunuty zaklad pod schody

PoslaťNapísal: Uto 09. Aug 2016 8:25:01
od Wlado
Podbetonuj aj prvy a druhy schod a bude to stat na zaklade.