Aké dať chráničky pre inžinierske siete - pod novú cestu?

PoslaťNapísal: Uto 11. Máj 2010 10:12:32
od jaseco
Ahojte,

pozemok na ktorom planujem stavat ma vedla seba cestu, v ktorej su siete (voda - na strane pozemku, plyn - na opacnej strane, elektrina - stlp na opacnej strane).

V priebehu dvoch mesiacov by sa cesta mala obnovit, mala by dostat novy asfalt. Kedze stavat chcem, ale neviem kedy, velmi nerad by som cestu prekopaval kvoli napojeniu sa na siete.
Rozpraval som sa s clovekom ktory na obnove pracuje (obnovuje sa uz iny usek), a ten povedal ze by bolo dobre dat pod zem chranicky, ktore by sa pouzili v pripade napajania.

Ak mate skusenosti, prosim poradte pri tomto:

- ak je v ceste, na strane pri pozemku voda, je mozne sa na nu napojit bez rozbitia cesty (prekopat sa ku nej z boku)?
- aku chranicku pouzit pre elektricky kabel, plynovy kabel a ako by mali byt umiestnene? Predpokladam ze pre elektriku/plyn budu platit nejake ochranne pasma.

Dakujem

Re: Aké dať chráničky pre inžinierske siete - pod novú cestu

PoslaťNapísal: Pia 14. Máj 2010 16:11:22
od Majo 2
neviem prečo neodpovedal niekto kto tomu rozumie ale pre el. a vodu musí byť vzdialenosť tuším 60 cm, chráničky sú lacné, pokiaľ budú v dostatočnej hĺbke a obsyp bez kameňov tak si myslím že stačia tie jednovrstvové.
hop vlastne pre el. sú také priemeru asi cól a bez vlniek a sú strašne pevné.
treba ísť kúpiť do predajne el. materiálu alebo vody a kanalizácie alebo stavebnín.
na vodu by som zobral priemer minimálne 6 cm.

Re: Aké dať chráničky pre inžinierske siete - pod novú cestu

PoslaťNapísal: Pia 14. Máj 2010 20:28:11
od joko
Ako mu môžme relevantne odpovedať na otázku, či môže podkovať cestu k vodovodu? :dash Čo ak je to 2 m od kraja cesty? Aj vtedy je to na jeho strane. Ak by to bolo 50 cm asi by sa nepýtal, a ak je to 1 m a viac, tak ohrozuje užívateľov komunikácie a seba ak podkope cestu.
Ja osobne takéto riešenie neodporúčam. Nech vykope otvor, ak bude cesta odstavená a v rekonštrukcii. Ak nerozkope cestu, tak aj tie chráničky potrebuje "pretlačiť" pod vozovkou, a vtedy potrebuje spýtať tých, kto to bude chráničky pretláčať, že čo sú schopní pretlačiť. (elektrika, plyn).
Čo ja viem, tak ochranné pásma - vzdialenosti od seba sú od 50 cm, ale možno 60 a viac

Re: Aké dať chráničky pre inžinierske siete - pod novú cestu

PoslaťNapísal: Ned 16. Máj 2010 20:27:46
od jaseco
Vdaka za odpovede zatial,

s tou vodou to vyzera tak, ze je dalej ako 1 m od hranice cesty, takze si neviem predstavit ze by sa pripojka robila "zboku". Cesta sa ma robit v priebehu 2 mesiacov, tak skusim sa na vodu pripojijt. Znamena to pravdepodobne sachtu na pozemku, ale to si nastudujem.

S tymi chranickami som to myslel tak, ze by som ich nepretlacal, ale jednoducho polozil do cesty ked sa bude robit. Cize zistit aku chranicku potrebujem napr. na elektriku, a ako ju spravne polozit. Aby som ked bude hotova cesta, jednoducho pretlacil kabel na druhu stranu. Pre plyn nieco podobne, polozit do cesty ruru cez ktoru budem neskor pretlacat plynovu ruru. Co som videl tak rury sa obsypavaju pieskom, v istej vyske sa polozi folia oznamujuca ze co je tam polozene....

Ale asi obvolam ludi co to robia a popytam sa aky postup zvolit.

J.

Re: Aké dať chráničky pre inžinierske siete - pod novú cestu

PoslaťNapísal: Ned 16. Máj 2010 21:14:00
od mlaco
No, mne ked pretlacali plyn, tak pouzili ako chranicku najobycajnejsiu PVC ruru (na sebe mala napisane ze je urcena na odvetravacie potrubie...), co podla mna nebolo celkom koser... Priemer cca 75mm.


Ja na tvojom mieste by som pouzil zeleznu pancierovu chranicku na el. kable (dostat vo velkoobchodoch elektro), ale je dost draha. Alebo potom HT kanalizacnu trubku - ta ma dobru pevnost.