emkac píše:moc malo,
zabudas na stratu vetranim
a asi aj okna
vetranie tam je toto co tam bolo zapocitane vypoctom, to som ja nedoplnal:
Tepelná ztráta větracím vzduchem Qv,v = 90W
Tepelná ztráta větráním Qv = 90W
okna a dvere som pocital s U - 1.1
ja som len doplnil steny, podlahu, strechu a okna/dvere (plochu a U podla "prostup tepla vicevrstvovou konstrukci")
jasne ze ZB casti to znizia. Ak pocitam ze teraz su zateplene 50mm EPS a pojde nato este 15cm tak ZB bude zatepleny 20cm
∑Qo = 2326W
ako netvrdim, mozno som niekde spravil chybu, robil som to tak pol na pol s robotou, podla toho ako sef behal
takze som sa niekde mohol seknut. Doma to pri nasom drobcovi akosik nestiham, zato som rozputal tuto diskusiu lebo vela casu nazvys nie je...
Rano odchod do worku 4:00am, prichod domov medzi 18-20:00, takze medzi tym moc casu neni...
vecer vykopnem na web obr z vypoctu a mozte ma opravit, asi som niekde spravil zasadnu chybu, nemfiem
dom ma rozmery 13,25x8,5m
kolko Vam povychadzali straty pri prepoctoch?