Stránka 1 z 1

Priprava na akumulacnu nadrz - izolacia podlahy?

PoslaťNapísal: Pon 15. Dec 2008 10:54:50
od mlaco
Ahojte,

v novostavbe je ramci pivnice kotolna - technicka miestnost. Tu bude plynovy kotol. (Straty domu odhadnute na 8kW).
Uvazujem, ze pri robeni podlah by som si spravil pripravu na pripadnu akumulacnu nadrz. Pod touto by bola podlahova izolacia vynechana -- z dovodu prenosu vahy tejto nadrze do zakladov. Vznikol by akoby schodik - podstavec. Nacrtok v prilohe.
Dodavam ze AN teraz nepotrebujem, akurat, kedze mam k dispozicii tuto technicku miesnost, tak by som si nechal otvorenu tuto moznost.

Moja otazka je, ci tento schodik nebude tvorit nevhodny tepelny most. Tym viac, ze je vytvoreny "pre istotu" a momentalne nie je potrebny a mozno ani nikdy nebude.
Dalsia otazke je, ci oblozenim XPSkom ("vnutrorne zateplenie") by sa tomuto dostatocne predislo. Vid obrazok.

dakujem za tipy...

Re: Priprava na akumulacnu nadrz - izolacia podlahy?

PoslaťNapísal: Pon 15. Dec 2008 11:21:15
od NED
Zateplenie ytong, styrodur, eps 200 atd atd.Netreba to prehánať

Re: Priprava na akumulacnu nadrz - izolacia podlahy?

PoslaťNapísal: Pon 15. Dec 2008 13:29:28
od MiroM
mlaco píše:Ahojte,

v novostavbe je ramci pivnice kotolna - technicka miestnost. Tu bude plynovy kotol. (Straty domu odhadnute na 8kW).
Uvazujem, ze pri robeni podlah by som si spravil pripravu na pripadnu akumulacnu nadrz. Pod touto by bola podlahova izolacia vynechana -- z dovodu prenosu vahy tejto nadrze do zakladov. Vznikol by akoby schodik - podstavec. Nacrtok v prilohe.
Dodavam ze AN teraz nepotrebujem, akurat, kedze mam k dispozicii tuto technicku miesnost, tak by som si nechal otvorenu tuto moznost.

Moja otazka je, ci tento schodik nebude tvorit nevhodny tepelny most. Tym viac, ze je vytvoreny "pre istotu" a momentalne nie je potrebny a mozno ani nikdy nebude.
Dalsia otazke je, ci oblozenim XPSkom ("vnutrorne zateplenie") by sa tomuto dostatocne predislo. Vid obrazok.

dakujem za tipy...

A z coho by bol ten schodik? Z betonu? Ak ano, tak tepelny most by to bol. XPS by vsak postacoval. Pri odhadovanej hmotnosti plnej nadrze povedzme 1200kg by na podklad pri rozlozeni hmotnosti na 1m2 podlahy, tam bol tlak iba priblizne 12kPa a to nie je nijaky brutalny tlak.

Re: Priprava na akumulacnu nadrz - izolacia podlahy?

PoslaťNapísal: Pon 15. Dec 2008 14:53:39
od mlaco
Ano, beton.

Myslis to tak ze XPS by postacoval ako podklad namiesto betonovecho schodika - na to zatazenie?

Re: Priprava na akumulacnu nadrz - izolacia podlahy?

PoslaťNapísal: Pon 15. Dec 2008 16:02:29
od esde
Pocitajme spolu. Akumulacna nadrz bude vysoka az po strop t.j. 2,6 m, realisticky pocitajme: 2,5 m.
Podorys: 1m2, t.j. 2500 l, 2,5 tony.
Plast nadrze(specialna ocel splnujuca najnarocnejsie poziadavky na feng-suej, rovnako ako izolacia, armatury,... 1t.
Dokopy 3,5t.
Opierat sa bude o podlahu len v polovici svojej spodnej casti ("nepresnost" montaze)
t.j. povedzme 4t/0,5m2 = 80 kPa, plus hmotnost betonoveho poteru a vysledok=100kPa.
Podlahovy EPS 100 ma zatazitelnost prave 100kPa.
T.j. ak tu nadrz postavite na normalne zhotoveny poter s izolaciou, je to ok.
Psychika(alebo kaleraby susedskych "odbornikov") vam vsak neda a tak date XPS, ktory ma tlakovu zatazitelnost vyssiu.
Takze ak date XPS (pozrite si vlastnosti) mozte kludne spavat.

Re: Priprava na akumulacnu nadrz - izolacia podlahy?

PoslaťNapísal: Pon 15. Dec 2008 16:27:21
od mlaco
Hm, to znie fajn! Takze ziaden schodik netreba :-) Dakujem....

Re: Priprava na akumulacnu nadrz - izolacia podlahy?

PoslaťNapísal: Pon 15. Dec 2008 22:43:22
od MiroM
mlaco píše:Hm, to znie fajn! Takze ziaden schodik netreba :-) Dakujem....


A to esde riadne prehnal, predsa len 2600l akumulacna nadrz nie je bezna, skor bude to zatazenie omnoho nizsie. Ak by to bolo pre taku obrovsku akumulacnu nadrz aku uviedol esde, predsa by len ten eps 100 mal sakramentske problemy, mohlo by dojst k lokalnemu sadnutiu a tym aj zlomeniu poteru. XPS dat pod nadr je podla mna velmi vhodne aj do blizkeho okolia, tych par Sk navyse ta nezabije. EPS 100 ma udavanu zatazitelnost 100kPa, pri 10%-nej deformacii, ta deformacia bude vsak urcite vacsia. Kedysi som testoval na deformaciu elastifikovany EPS a nezniesol ani polovicnu zataz ako udaval vyrobca, odvtedy som k tym teoretickym udajom dost skepticky.