Stránka 1 z 1

Izolovanie stupnovanej zakladovej platne

PoslaťNapísal: Uto 16. Jún 2009 17:20:25
od Laik
Chcem poziadat o radu pri tepelnej izolacii platne ktora je stupnovana - do obyvacej miestnosti idu dva schody. Idem davat 15cm EPS ale neviem ako riesit izolovanie v horizontalnom smere. Kedze uz mam vytiahnute priecky a obvodove mury ako potom riesit odskok ktory mi vznikne izolovanim v horizontalnom smere.

Dalej neviem ci budem moct do obyvacej miestnosti priviest hadice podlahoveho kurenia - rozdiel je 36 cm.

Dakujem za rady

Re: Izolovanie stupnovanej zakladovej platne

PoslaťNapísal: Uto 16. Jún 2009 22:29:12
od boro
K zatepleniu stupňovitej základovej dosky sa vyjadriť neviem, ale 36 cm prevýšenie pre podlahovku nie je žiaden problém.

Re: Izolovanie stupnovanej zakladovej platne

PoslaťNapísal: Štv 18. Jún 2009 9:03:46
od Bobo NR
No pozeram, ze nie som jediny kto ma dva schody do obyvacky:-) Konecne:-)
No ale spat otazke, ja som to riesil tym ze som schody medzi tymi dvomi vyskami urobil z ytongu, tak ako cely dom, a do tych dvoch schodov som vypilil drazku a tade som viedol dve trubky k rozdelovacu v obyvacke.
Ak sem das mail, tak ti poslem foto.