Stránka 1 z 1

tlakove skusky rozvodov VZT

PoslaťNapísal: Str 15. Apr 2015 15:34:05
od matthewcheck
Riesili ste niekto tlakovu skusku rur pre VZT?
Rozvody sme robili z klasickych modrych flexi rur vonkajsieho priemeru 75mm a pred osadenim SDK by asi bolo vhodne ich preskusat na tesnost ... Da sa to nejako jednoducho podomacky otestovat?

Re: tlakove skusky rozvodov VZT

PoslaťNapísal: Štv 16. Apr 2015 7:56:41
od ice_age
A co konkretne by si chcel testovat, resp. ake chyby hladat?
Hadice mas vedene vo vnutri vzduchotesnej obalky, ci prestupuju cez nu?

Re: tlakove skusky rozvodov VZT

PoslaťNapísal: Štv 16. Apr 2015 9:04:01
od matthewcheck
pri praci to ako zvycajne neslo vsetko uplne hladko a pri prechodoch cez betonovu deku, resp. pri tahani hadic okolo priamych zavesov na SDK (ktore su mimochodom celkom neprijemne ostre) sa sem tam nejaka hadica zavadila ... vonkajsie poskodenie rur bolo na viacerych miestach viditelne, vnutorne len tak lahko odkontrolovat neviem ... preto ta tlakova/dymova skuska, aby som nefucal cisty vzduch nad SDK ...

Re: tlakove skusky rozvodov VZT

PoslaťNapísal: Štv 16. Apr 2015 13:27:25
od ice_age
Uz chapem. Robil som tiez rozvod z takychto hadic (aj ked na odtah som pouzil cervene chranicky) namiesto tychto origos rur. Poskodit sa mi vsak nepodarilo ziadnu.
Ale spytam sa inak - kadial sa ti bude tlacit vzduch? Cez vyustku, kde je otvor s plochou radovo v cm2, alebo cez nejaku dierku v mm2 ?
Z mojho pohladu by som asi rury opticky skontroloval a preveril miesta, kde je viditelne zvonka poskodena.
Samozrejme beriem variantu, ze vsetko je vedene vo vnutri vzduchotesnej obalky.