Stránka 1 z 1
Ucinnost rekuperacie
Napísal:
Sob 25. Jan 2014 3:17:49
od jakub123
ako je mozne ze ma rekuperacia skoro 100% ucinnost ? vsak to je len ventilator s vymennikom, takze by som povedal,ze sa moze blizit k ucinnosti 50% ,ked odovzda jednotka objemu vzduchu teplo prijatemu takemu istemu objemu...
Aka asi byva navratnost v rokoch rekuperacnej jednotky ??
Re: Ucinnost rekuperacie
Napísal:
Sob 25. Jan 2014 12:00:40
od emkac
prva vec sa rozoberala napr. tu
realna-ucinnost-rekuperacie-t5428.htmldruha vec sa rozobera v kazdej teme o rekuperacii - navratnost neexistuje
rekuperacia sa dava kvoli komfortu, nie kvoli setreniu nakladov
je to o tom, ze nevetras a neriesis nic s vetranim
takze spocitat navratnost je veeeelmi tazke, ale aj keby to niekto skusal, tak su to desiatky rokov
ak si ale das napr. kvoli rekuperacii okna, ktore sa nedaj otvarat (ved naco), tak usetris na oknach a navratnost je vacsia....
to vsak tusim nespravil nik, aspon co ja poznam
Re: Ucinnost rekuperacie
Napísal:
Sob 25. Jan 2014 14:47:44
od MartinH
jakub123 píše:takze by som povedal,ze sa moze blizit k ucinnosti 50% ,ked odovzda jednotka objemu vzduchu teplo prijatemu takemu istemu objemu...
Dajte take vymenniky za sebou tri. Prvy vymeni 50% tepla a 50% teda nie. Druhy vymeni znova 50% z tych 50%, co ostalo z prvej casti. To je uz 50+25 = 75%. Za tym treti vymeni 50% z 25% co ostalo. To bude spolu 50+25+12,5 = 87,5%. Atd, pridavajte dalsie a dalsie a teoreticky ste takmer na 100%.
No a v skutocnosti nie je za sebou niekolko vymennikov za sebou, ale jeden dlhy a kazda cast z neho prispieva do celkovej vymeny, takze ucinnost nad 50% je uplne realna.
Re: Ucinnost rekuperacie
Napísal:
Sob 25. Jan 2014 15:36:04
od jakub123
jj,rano som pri zaspavani po nocnej nad tym rozmyslal a uz som si to tiez uvedomil, ze to moze byt. Ked teply vzduch sa postupne ochladzuje a nepredava sa teplo z napr 20 stupnoveho priamo 0 stupnovemu, ale s mensim rozdielom a tym padom moze odovzdat celu energiu
Re: Ucinnost rekuperacie
Napísal:
Sob 25. Jan 2014 16:47:35
od bladerunner
a logicky ideálne je keď je ten výmenník protiprúdový
Re: Ucinnost rekuperacie
Napísal:
Pon 27. Jan 2014 13:26:24
od MiroM
Problematika ucinnosti rekuperacie nie je taka jednoducha zalezitost, ako sa na prvy pohlad zda. Vstupuju tam aj ine veliciny ako prietok, teploty, entalpia. Orientacne sa da ucinnost vypocitat z pomerov teplot vstupujucich a vystupujucich z rekuperacie. 100% ucinnost by bola vtedy, ak by teplota odpadneho vzduchu bola rovna teplote cerstveho vstupujuceho vzduchu, a teplota vystupujuceho cerstveho vzduchu bola rovna teplote odpadneho vzduchu pred rekuperaciou. Toto je vsak len nedosiahnutelny mytus. Takisto ucinnosti nad 90% sa dosahuju iba pri velmi malych prietokoch , resp. v laboratornych podmienkach. Mne sa pocita online tepelna ucinnost rekuperacie a pohybuje sa od 70 do 85-86% v zavislosti na prietoku (rychlosti ventilatora).
Re: Ucinnost rekuperacie
Napísal:
Štv 30. Jan 2014 10:38:48
od návštěvník
Přečtěte si tenhle článek
http://www.airforum.cz/viewtopic.php?f= ... 8675#p8675Účinnost v procentech udávaných u většiny jednotek je v celku nic neříkající bezrozměrný údaj.
Re: Ucinnost rekuperacie
Napísal:
Pia 31. Jan 2014 23:34:10
od jan45
zaujímavé fórum zhodné s českou mentalitou, vinie sa ním, po slovensky povedané, niť: je perpetum mobile možné?
Re: Ucinnost rekuperacie
Napísal:
Pia 18. Dec 2015 16:35:01
od vladis
MiroM píše:Problematika ucinnosti rekuperacie nie je taka jednoducha zalezitost, ako sa na prvy pohlad zda. Vstupuju tam aj ine veliciny ako prietok, teploty, entalpia. Orientacne sa da ucinnost vypocitat z pomerov teplot vstupujucich a vystupujucich z rekuperacie. 100% ucinnost by bola vtedy, ak by teplota odpadneho vzduchu bola rovna teplote cerstveho vstupujuceho vzduchu, a teplota vystupujuceho cerstveho vzduchu bola rovna teplote odpadneho vzduchu pred rekuperaciou. Toto je vsak len nedosiahnutelny mytus. Takisto ucinnosti nad 90% sa dosahuju iba pri velmi malych prietokoch , resp. v laboratornych podmienkach. Mne sa pocita online tepelna ucinnost rekuperacie a pohybuje sa od 70 do 85-86% v zavislosti na prietoku (rychlosti ventilatora).
Nemozem suhlasit,pretoze nejake teplo vytvara aj ventilator aj kondenzaciou vznika energia,vysvetlit to fyzikalne neviem,ale ja mam 2 vymenniky a ucinnost 95% a nemam laboratorne podmienky,ale normalny RD a prietok 200 kubikov/h. Aj pri minusovej teplote mam na privode len o 0,5°C menej ako na odtahu,uvidim ked bude vacsia zima co bude
Re: Ucinnost rekuperacie
Napísal:
Pia 18. Dec 2015 18:02:08
od MartinH
Ucinnost sa da spocitat z teplot a objemov. Presne meranie teploty nie je problem zvladnut, ale objemy (za jednotku casu, aby som bol presny) merat mimo laboratoria lahke nie je. Potom nastupuje zjednodusenie, ze kolko dnu, tolko von, a to vobec nemusi byt pravda.
Re: Ucinnost rekuperacie
Napísal:
Pia 18. Dec 2015 21:12:30
od ice_age
to vladis: model (typ) rekuperacneho vymennika? 95% mi pride po realnych skusenostiach dost optimisticke cislo, ale nic v zlom naozaj
Re: Ucinnost rekuperacie
Napísal:
Sob 19. Dec 2015 10:58:03
od vladis
MartinH píše:Ucinnost sa da spocitat z teplot a objemov. Presne meranie teploty nie je problem zvladnut, ale objemy (za jednotku casu, aby som bol presny) merat mimo laboratoria lahke nie je. Potom nastupuje zjednodusenie, ze kolko dnu, tolko von, a to vobec nemusi byt pravda.
uplne presne to ohladne tych objemov byt naozaj nemusi,ale myslim ze je tam len velmi mala odchylka,aspon u mna,kedze mam 2 potrubne ventilatory v kazdom smere s rovnakym vykonom(TT125),jeden mezi vymennikmi a jeden pri vstupe a vystupe z domu a potrubia su zhruba rovnakej dlzky
(ploche potrubie 20x10cm+2odbocky 10x10cm),sice filter G3 ma nejaky odpor,ale je o velkosti 25x50cm (takze rychlost prudenia mala), ale zase cerstvy vzduch ohrievanim nabera objem,takze si nemyslim ze by som mal mensie objemy na vstupe