Stránka 1 z 1

zaregulovanie VZT

PoslaťNapísal: Str 17. Apr 2013 15:49:42
od ice_age
Vsimol som si, ze viaceri ste si robili VZT s rekuperaciou svojpomocne. Ako ste nasledne riesili zaregulovanie systemu (nastavenie vyustiek,..)? Prip. ak islo o novostavbu, riesili ste aj nejaku "reviziu" VZT ku kolaudacii?
Dik.

Re: zaregulovanie VZT

PoslaťNapísal: Str 22. Máj 2013 17:18:45
od filipino
reviziu nie, ale regulovanie ventilov ti urobi dodavatel jednotky (tu asi budes kupovat - iba rozvody si urobis sam).

Re: zaregulovanie VZT

PoslaťNapísal: Sob 25. Máj 2013 22:24:53
od TomasHo
Ked mas stastie na dodavatela, tak ti system zareguluje. Ja som stastie nemal, a ten moj mi pozical len anemometer, ktorym som zmeral prietoky vzduchu na jednotlivych vyustkach, (pri 100% vykonu, lebo inak bol prietok pod hladinou citlivosti anemometra), zistil som, ze klapky v systeme su umiestnene nelogicky, a tak som sa hral s nastavenim jednotlivych vyustiek, az kym som nedosiahol prietoky priblizne podla mojich vypoctov.

Som si isty, ze dobry dodavatel to urobi profesionalnejsie, ale s dobrym meracim pristrojom je mozne to doregulovat rucne. Regulacia na vyustke dokaze prietok dost zasadne pozmenit, staci par otoceni taniera. Treba vsak ratat s tym, ze pri konstantnom celkovom prietoku vzduchu v systeme sa otvorenim jednej vyustky znizi prietok na vsetkych ostatnych.

Re: zaregulovanie VZT

PoslaťNapísal: Ned 26. Máj 2013 13:27:16
od MiroM
U mna bolo podmienene zarukou, aby to zaregulovala specializovana firma. Ale ked som videl, akym sposobom to robia, tak som ich poslal do riti a ani som im nezaplatil. Dodavatel VZT mi potom zapozical anemometer aj s nastavcami na vyustky a zareguloval som si to sam, k svojej spokojnosti.