regulacne klapky pre nasavanie/vyduch

PoslaťNapísal: Str 27. Mar 2013 10:50:41
od yoyo
Hlavne potrubia pre nasavanie a vyduch budem mat spiro ruty fi160. Zaujimalo by ma ci je nutne/potrebne/uzitocne davat regulacne klapky (taketo: http://www.mandik.sk/rkktm) na tieto halvne potrubia.
Teda ak to zoberiem v reze: exterier->stena(prechodka)->?regulacna klapka?->spiro->rekup. jednotka

Je potrebne vobec nejakym sposobom regulovat vzduch pre nasavanie/vyduch? Alebo maju tie klapky len tu funkciu, ze sa zatvoria v pripade, ze rekuperacia nie je funkcna... .

Re: regulacne klapky pre nasavanie/vyduch

PoslaťNapísal: Str 27. Mar 2013 16:12:12
od majko
Regulacna klapka na vystupe a vstupe rekuperacie nie je potrebna, az by som povedal kontraproduktivna. Urcity vyznam by mala, keby bola naozaj tesna a rekuperacia ich zatvarala ked sa vypne. Pomohlo by to tesnosti domu.

Re: regulacne klapky pre nasavanie/vyduch

PoslaťNapísal: Str 27. Mar 2013 21:46:45
od bladerunner
regulovať nemusíš, uzatvárať mimo prevádzky rekuperácie môžeš

Re: regulacne klapky pre nasavanie/vyduch

PoslaťNapísal: Štv 28. Mar 2013 10:33:25
od Adam
Na reguláciu sa nepoužívajú, ale presne na to ako píšeš - uzavrú sa, keď je rekuperácia mimo prevádzku, aby bola zachovaná tesnosť objektu.
Osobne sa mi viac páči riešenie na saní klapka (ak sa hráme na tesnosť), na výfuku spätná klapka. S tou nemušíš potom riešiť ovládanie, jednoducho tesní sama proti nasatiu vzduchu z exteriéru.

Re: regulacne klapky pre nasavanie/vyduch

PoslaťNapísal: Štv 28. Mar 2013 10:56:31
od tienik
Sksusim napisat z mojich merani.

Mam rekuperaciu v technickej, od nej potrubie ide do garaze a zataca o 30 stupnov, potom ide cca 3m garazou a priamo prechadza cez stenu von.
Na sani je len mriezka a sanie je schovane pod presahom strechy, na vyfuku je take vyfukove koleno zo "siltom" mimo urovne strechy - aby som nemal "vzduchovy skrat"
Teplotu meriam v technickej ako takej, na vymeniku rekuperacky a potom vo vsetych 4 potrubiach, asi tak 0,5 m od hrdla jednotky.

Vysledky su take,

ak je bezvetrie, po vypnuti rekuperacie sa casom ustalia vsetky hodnoty na rovnakom cisla, +- stupen. Takze predpokladam ze tam vzduch nejak ukrutne neprudi.
ak fuka vietor spravneho smeru (u mna priamo na sanie) tak teplota v sacej trubke klesne tak o 2,3, vynimocne 4 stupne. Teplota privodu vzduchu do miestnosti sa ale nemeni, takze niet preco riesit.
To iste sa zopakuje, ked fuka smerom na vyfukovu trubku, ta je ale presne na sever, tak to som zatial u nas videl len raz. Potom klesla mierne teplota aj v odsavacej trubke z miestnosti - predpokladam ze vzduch prudil naopak.
No a potom tu mame minulotzydnove "hurikany" vtedy rekuperacku prefukovalo aj pri 20% vykone ventilatorov, tam nebolo o com :-) Ale ked som pridal a trvalo nechal bezat na 30%, tak som to celkom rozumne osetril a aj ked horsie, ale rekuperoval som.

Takze zo skusenosti mozem povedat, spatne klapky to neporiesia - lebo klapka na sani musi byt v smere toku, takze ten naraz vetra ju prefukne. Odhliadnuc od toho, ze spatna klapka v sani aj vytlaku by bolo zbytocne mrhanie vykonom ventilatorov.
Riesili by to klasicke tesne klapky a v mojom pripade servo - kedze rekuperacku ovlada Loxone. TO je ale cca 150€, to sa mi nejka nechce riesit.
Takze zatial to necham tak, neskor, ked dokoncim riadenie a moj Loxone bude mat info ze vonku vietor prekrocil daku rozumnu hranicu z "ohrozeneho" smeru, tak spustim aj mimo riadneho vetrania ventilatory na minimalny vykon a tym udrzim v rekuperacke spravny tok vzduchu a tym aj samotny proces rekuperacie.

Re: regulacne klapky pre nasavanie/vyduch

PoslaťNapísal: Štv 28. Mar 2013 16:55:13
od yoyo
vdaka za postrehy.

Este otazka: spadovali ste (smerom von) hlavne potrubia pre nasavanie/vyfuk? Ak rozmyslam spravne, tak v tych potrubiach sa bude tvorit nejaky kondenz (nasava mrazivy vzduch a vo vnutri bude plusova teplota) a bolo by asi vhodne aby kondenz odtekal von?

dik

Re: regulacne klapky pre nasavanie/vyduch

PoslaťNapísal: Štv 28. Mar 2013 17:27:08
od tienik
jasne, spadoval som obe.
Rekuperacia mi bezi cca od januara a uz par krat som sledoval kvapkanie vody z vyfuku, takze asi to ma svoj ucel. A som rad ze to nejde do jednotky.

Re: regulacne klapky pre nasavanie/vyduch

PoslaťNapísal: Štv 28. Mar 2013 19:31:25
od bladerunner
yoyo píše:...... v tych potrubiach sa bude tvorit nejaky kondenz (nasava mrazivy vzduch a vo vnutri bude plusova teplota)........

v tomto prípade /nasávanie/ sa kondenz nemá prečo tvoriť - mrazivý vzduch obsahuje /napriek vysokej RV/ len málo vody, potrubie bude teplejšie ako ten vzduch, po zahriati sa RV zníži, = tým pádom ku kondenzácii by nemalo dochádzať - samozrejme mám na mysli vnútro potrubia. zvonku musí byť izolácia, ináč bude masívne kondenzovať interiérová vlhkosť na povrchu potrubia.
naopak u výfuku odchádza von teplejší vzduch, následne pri schladení sa RV ešte zvýši a dosiahne sa rosný bod = kondenzácia

teoreticky v lete by to mohlo byť naopak