odvetranie wc ventilátorom

PoslaťNapísal: Sob 13. Okt 2012 9:23:02
od martin.melisek
Zdravim, chcem poprosit o radu. Idem robit odvetranie wc ventilátorom. VIzia je taká, že ventilátor dám do SDK stropu, prechodom cez parozabranu ho vyvediem na povalu, resp až nad strechu. Nad parozabranou mám 35 cm izolácie, minerálna vlna. BOjim sa najma kondenzácie a stekania kondenzácie do interieru

Preto rozmyslam ze tesne po prechode odvodnej rury cez parozabranu by som tu odvodnu ruru ohol, urobil by som akysi sifon, tento by bol umiestnený ešte v izolacii a nad izolaciou by odvodna rura isla uz priamo hore. Teda kondenz kt by vznikol v neizolovanej casti rury by stiekol a zachytil by sa v sifone. Snad by sa to mnozstvo vody potom odparilo.... aký máte na to názor????

dakujem

Re: odvetranie wc ventilátorom

PoslaťNapísal: Ned 14. Okt 2012 9:39:03
od Jookie
martin.melisek píše:VIzia je taká, že ventilátor dám do SDK stropu, prechodom cez parozabranu ho vyvediem na povalu, resp až nad strechu.


Muz, ku kondenzu sa ti vyjadrit neviem, ale poviem tolko, ze som mal v kupelni ventilator ktory isiel rovno krizom cez stenu von, z vonku su take tie lamelky aby dovnutra nefukalo. Napriek tomu minulu zimu, ked bolo -20 a fukalo jak svina, tak tie lamelky vietor dvihal a dulo mi dovnutra, na zachode som mal tak 5 stupnov... Kedze prinos ventilatoru bol maly (ani smrad a ani vlhkost z tamad moc dostat nedokazal), tak som ho vymontoval a dieru zapchal polystyrenom a hned sa v kupelni oteplilo...

Re: odvetranie wc ventilátorom

PoslaťNapísal: Pon 15. Okt 2012 8:14:36
od Wlado
Mám presne rovnako ventilátor cez stenu priamo rúra zvonku lamelková mriežka a zvnútra ventilátor so samozatváraciou žalúziou a neviem si to vynachváliť , čo sa týka kondenzu v zime tam bol cencúľ.
Tvoje riešenie ma čaká na poschodí tam to chcem spraviť tiež so sifónom len mám tu výhodu že vedľa mi vedie odvetranie kanalizácie a tam plánujem ten kondenz pustiť , zatiaľ je to len plán čo polroka odkladám :)

Re: odvetranie wc ventilátorom

PoslaťNapísal: Pon 15. Okt 2012 8:20:41
od martin.melisek
hmm, tak snad sa tam toho kondenzu az tak velmi tvorit nebude. Ten sifon budem mat vo vate, cize zamrznut by to nemalo, a verim ze sa to nejako odpari. Lebo inak neviem. Ja to nemam moznost odviest nikam

Re: odvetranie wc ventilátorom

PoslaťNapísal: Pon 15. Okt 2012 23:22:56
od hipi
ja to mam rovnako, v strope ventilator s uzatvaratelnymi klapkami, rura do podkrovia zateplena a tam vyvedena cez dalsie klapky pod 90st uhlom do vodorovna. Napriek otmu, ked pustim ventak v hajzli, tak deci vody vytecie.
To iste digestor, len ten mam vyvedeny hore cez komin cez dvoje klapky. Digestor na zimu blendujem a na zachode je zakaz pustat v zime odsavac :-)