Stránka 2 z 5

Re: Výber rekuperácie

PoslaťNapísal: Pia 23. Nov 2012 14:01:02
od tienik
Adam píše:filipino: prosím ťa, vieš to skúsiť eše raz ako sa to bude správať po nejakej hodine bez prúdu? myslíš, že sa tie črevá z NLC ovládača zmestia do prístrojovej krabice (napr. KPR68) pod vypínač?
tienik: keď to máš rozobraté - dala by sa k tomu urobiť jednoduchá regulácia v štýle NLC ovládača (nastavenie 5 rýchlostných stupňov, signalizácia filtra) + úplné vypnutie + nárazové 15-minútové prevetranie? Príp. sa rovno opýtam - nedal by si sa na to nahovoriť (niekedy na budúci rok)?


Ahoj,

no niekedy buduci rok mozno :-)

Technicky ma ta rekuperacia dva ventilatory, ktore maju motory priamo riadene napatim 0-10V. Ta slavna elektronika nie je nic ine ako obycajna napatova stupnovita kaskada. Vedel by som si predstavit primitivne riesenie - potenciometer.
A este aby som nezabudol, je tam jedno tepelne cidlo, ktore pri 0 stupnovom vzduchu na vyfuku vypne ventilatory a caka kym to nerozmrzne.

Re: Výber rekuperácie

PoslaťNapísal: Pia 23. Nov 2012 14:09:03
od Adam
A dal by sa ten výstup z teplotného čidla využiť na to, aby nevypínal ventilátory, ale zopol napr. externý predohrev prisávaného čerstvého vzduchu pred jednotkou? Lebo ešte toto ma trápi, že v zime, kedy to najviac využiješ, tak bude v kuse odmrazovať. tak nejako poriešiť maličký predohrev, ktorý by vypínal také -1-2-3 minúty pred dobehom rekuperácie.

Re: Výber rekuperácie

PoslaťNapísal: Pia 23. Nov 2012 14:13:53
od tienik
tak ono po prerobeni je mozne vsetko. A presne s tym predohrevom sa to vyuziva.
Ja osobne budem merat vsetky 4 teploty rekuperacie a riadit dva motory.
Predohrev teraz neriesim. Privod mi ide cca 5 cez garaz, to by mohlo trosku pomoct. A kedze mi nerobi problem monitorovat potom komplet prevadzku, tak sa rozhodnem az podla hodnot co nameriam. Mozno bude stacit trosku spomalit, alebo uvidim este co a ako.
Mam pripravu aj na solankovy, alebo vodny, vymennik, takze cert vie k comu ma este pokusovanie dotlaci :-)

Re: Výber rekuperácie

PoslaťNapísal: Ned 09. Dec 2012 15:52:44
od filipino
Ok, tak mam NIlan Eco na spinacie hodiny v rozvadzaci. Ked celu jednotku vypne, tak si aj po X hodinach pamata poslednu rychlost.
Cely ten vypinac sa da pekne rozobrat a urcite sa podla neho da vyrobit aj krajsi pod instalacne krabice a urobit to krajsie. Hodilo by sa aj permanentna signalizacia stupna ventilacie.
Teraz to mozes akurat tak stlacit 1x, aby ti dioda zablikala a videl si na akom je stupni. Alebo to teda pocujes ak si pri tej plechovej bedni :)

Predohrev mam zatial obycajny elektricky s cidlom prietoku vzduchu (ci ako sa to vola) na vystupe z RJ. To snima ci jednotka vobec ide. Ak nejde, tak sa predohrem vypne. Teoreticky je mozne s tym aj prikurovat. Ale chcelo by to silnejsi vykon predohrevu. Len ked ma kazdy normalne kurenie, tak je to asi zbytocnost.
Pri aktualnom pocasi mi jednotku zatial nevyplo kvoli mrazu (predohrem som este nezapol do zastrcky). Privodnu ruru mam asi 4 metre dlhu. Ide vo fasade a potom kus v spajze. Cize pri teplotach okolo 0 az minus 5 je to relativne v pohode.

Re: Výber rekuperácie

PoslaťNapísal: Str 06. Feb 2013 22:55:44
od Skin
Ahojte,

co poviete na tuto jednotku: DOMEK RECU 500PECF-EC-C4 PLUS - rekuperácia 89%. Bol som rozhodnuty pre NIlan Comfort 300 ale dostal som zaujimavu ponuku na DOMEK a teraz sa neviem rozhodnut
.
Blizsie info na DOMEK je tu: http://komfovent.tzbprodukt.eu/index.ph ... t-recu-500
Blizsie info na NILAN je tu: http://www.nilan.cz/index.php?option=co ... &Itemid=30

Prosim o posudenie a Vas nazor.

Dakujem

Re: Výber rekuperácie

PoslaťNapísal: Štv 07. Feb 2013 20:49:47
od bladerunner
Skin píše:....... dostal som zaujimavu ponuku na DOMEK......


neviem čo je zaujímavá ponuka, kedže na stránke nie sú ceny jednotiek. :netusim :|
seriózny obchodník by mal zverejniť cenník :?
P.S.: zaváňa to reklamou - včera registrovaný, dnes prvý príspevok a hneď reklama ;)
aj keď pre mňa mal tento príspevok prínos- túto značku som dosiaľ nepoznal. určite budem ešte hľadať ďalšie info /napr. cenník,.../

Re: Výber rekuperácie

PoslaťNapísal: Štv 07. Feb 2013 23:57:57
od Skin
bladerunner píše:
Skin píše:....... dostal som zaujimavu ponuku na DOMEK......


neviem čo je zaujímavá ponuka, kedže na stránke nie sú ceny jednotiek. :netusim :|
seriózny obchodník by mal zverejniť cenník :?
P.S.: zaváňa to reklamou - včera registrovaný, dnes prvý príspevok a hneď reklama ;)
aj keď pre mňa mal tento príspevok prínos- túto značku som dosiaľ nepoznal. určite budem ešte hľadať ďalšie info /napr. cenník,.../



nie je to reklama. Kedze este nemozem posielat SS, tak Ti neviem poslat cenovu ponuku, ktoru som dostal. Cenova ponuka je casovo obmedzena a nete som nenasiel vela skusenosti od uzivatelov. Neviem posudit ci je jednotka lepsia alebo horsia ako Nilan a pomohlo by mi Vase hodnotenie - plusy vs minusy. Rozvody navrhnute Nilanom su uz osadene a pripravene pre jednotku Nilan.
Zatial pre Nilan hovoria skusenosti, ktore som si precital na nete, riadiaca jednotka, ktora umoznuje zapojit lubovolny pocet tlacitok na ovladanie z viacerych miestnosti.
Pre Domekt je to nizsia cena, vacssi vykon.
Za kazdy nazor budem povdacny.

Re: Výber rekuperácie

PoslaťNapísal: Uto 12. Feb 2013 18:50:02
od majko
Ja osobne som rozhodnuty pre rekuperaciu od wamatechu. Jedna z mala v rozumnej cenovej kategorii, ktora vie riesit zamrzanie vymenika, bez podtlakoveho vetrania co je napriklad u mna pri krbe NOGO.

Re: Výber rekuperácie

PoslaťNapísal: Uto 12. Feb 2013 21:59:55
od Palino007
majko píše:Ja osobne som rozhodnuty pre rekuperaciu od wamatechu. Jedna z mala v rozumnej cenovej kategorii, ktora vie riesit zamrzanie vymenika, bez podtlakoveho vetrania co je napriklad u mna pri krbe NOGO.

Ako wamatech riesi zamrzanie? Nic som nenasiel na ich strankach.
Ale inac napr Atrea standardne dodava elektricky doohrev s ovladanim za asi 200eur.

Re: Výber rekuperácie

PoslaťNapísal: Str 13. Feb 2013 8:17:29
od majko
Dostal som od vyrobcu navod a konzultacie. Standartne nastavenie sposobi, ze pri situacii, ked moze nastat namrzanie vymeniku, znizuju sa otacky vstupneho ventilatora , cim sa sposobi, ze sa mejej studeneho vzduchu z von, ohrieva teplym z dnu. V kritickych chvilach sa dokonca vstupny ventilatora az zastavuje. Samopzrejme, ze to sposbuje podtlak v dome, co pri krbe moze byt extremny problem. Toto potisku robi velka vacsina rekuperacii. Pri tej od wamatechu (myslim, ze ju vyraba NedAir) je mozne tuto funkciu vypnut a namiesto nej zapinat PREDohrev (je zaradeny pred rekuepraciu). Tym sa tento problem riesi. Doohrev sluzi len na doplnenie energie. ktora sa strati ucinostou vymenika. Kedze je za rekuperaciou, problem s namrzanim nevyriesi. Rekuperacia od wamatechnu by mala mat Al rekuperator ak som to spravne pochopil.
Samozrejme, ze podobnu funktionalitu mavaju aj ine rekuepracie, ale vacsinou az vyssej kategorie. Velmi sa mi pacila npr rekuperacia od Regulusu, ale ta to zial nevedela.

Re: Výber rekuperácie

PoslaťNapísal: Str 13. Feb 2013 9:41:32
od Palino007
Sorry zle som sa vyjadril. Atrea dodavata ako prislusenstvo aj predohrev aj doohrev.
Wamatech to ma ako standardne prislusenstvo alebo to musis zhanat sam odniekial ?

Re: Výber rekuperácie

PoslaťNapísal: Str 13. Feb 2013 11:34:35
od ice_age
Mna caka vyber a kupa pasivnej rekuperacie v najblizsich mesiacoch. Prehlad o ponuke na trhu mam pomerne podrobny, ale nejako si neviem vybrat. Zatial mi to vychadza tak, ze najlacnejsie modely su na tom zvacsa kvalitou nic moc (plus chybajuce udaje o motoroch a pod), drahe modely maju zasa biedny pomer cena / uzitok.
Takze asi skoncim pri vybere niekde v strede ponuky. Zatial ma vsak ziadny vyrobca / model nejako extra nenadchol, za vsetkym su aj tak marketingove tahy a v podstate je to aj tak len krabica s ventilatormi, rekuperatorom (zvacsa Recair) a filtrami.
Btw. predohrev privadzaneho ext. vzduchu (el. spiralou) znizuje ucinnost samotnej rekuperacie, ale to je asi kazdemu jasne. Ked sme si uz vybrali pasivne jednotky, nejako treba zabezpecit ich prevadzku v mrazoch.

Re: Výber rekuperácie

PoslaťNapísal: Str 13. Feb 2013 12:44:54
od majko
Palino007 píše:Wamatech to ma ako standardne prislusenstvo alebo to musis zhanat sam odniekial ?
Komplet dodavaju oni, tuto co mam vyhliadnutu bral znamy od nich aj s predohrevom komplet.

Re: Výber rekuperácie

PoslaťNapísal: Str 13. Feb 2013 12:52:45
od majko
ice_age píše:Btw. predohrev privadzaneho ext. vzduchu (el. spiralou) znizuje ucinnost samotnej rekuperacie, ale to je asi kazdemu jasne. Ked sme si uz vybrali pasivne jednotky, nejako treba zabezpecit ich prevadzku v mrazoch.
To je vec pohladu . Aku ucinnost ma rekuperacia so zamrznutym vymenikom ? :D A tomu sa vyhnut neda. Z dnu prudi von "vlhky" vzduch, ktory sa ochladzjue vzduchom nasavanym z von. Cim ucinejsi vymenik, tym viac. Takze najskor nastane rosny bod a dalsim poklesom vonkajsej tepolty musi pri velkej ucinnosti vymenika ten kondenzat zamrzat.
Mimochodom tu stratu na vymeniku nejak dodat aj tak musis, bud kurenim, alebo nejakym pred/do ohrevom. Ten moze byt napojeny aj na teplovodny vykurovanie, u mna na TC. Ale je to zbytocna komplikacia, lebo treba riesit potom aby nezamrzal ohrievaci register, co znamena dalsi tepelny vymenik dalsia obehovka. Takze jednoduchost by mala zvitazit.

Re: Výber rekuperácie

PoslaťNapísal: Str 13. Feb 2013 13:07:02
od MartinH
majko píše:
ice_age píše:Btw. predohrev privadzaneho ext. vzduchu (el. spiralou) znizuje ucinnost samotnej rekuperacie, ale to je asi kazdemu jasne. Ked sme si uz vybrali pasivne jednotky, nejako treba zabezpecit ich prevadzku v mrazoch.
To je vec pohladu . Aku ucinnost ma rekuperacia so zamrznutym vymenikom ? :D A tomu sa vyhnut neda. Z dnu prudi von "vlhky" vzduch, ktory sa ochladzjue vzduchom nasavanym z von. Cim ucinejsi vymenik, tym viac. Takze najskor nastane rosny bod a dalsim poklesom vonkajsej tepolty musi pri velkej ucinnosti vymenika ten kondenzat zamrzat.
Mimochodom tu stratu na vymeniku nejak dodat aj tak musis, bud kurenim, alebo nejakym pred/do ohrevom. Ten moze byt napojeny aj na teplovodny vykurovanie, u mna na TC. Ale je to zbytocna komplikacia, lebo treba riesit potom aby nezamrzal ohrievaci register, co znamena dalsi tepelny vymenik dalsia obehovka. Takze jednoduchost by mala zvitazit.


Z hladiska ucinnosti je hlavny problem s regulaciou, aby sa na protimrazovu ochranu nedodalo viac tepla, ako naozaj treba.