Stránka 1 z 1

Ake mate teploty rekuperovaneho vzduchu?

PoslaťNapísal: Str 01. Feb 2012 12:13:41
od vladoh
Atrea RK2:
pri vonkajsej teplote -18°C na vystupe 22°C a na vstupe (cez 25m dlhy zemny register) 17°C.
(mame novorodenca, tak kurime na 25°C)

Re: Ake mate teploty rekuperovaneho vzduchu?

PoslaťNapísal: Str 01. Feb 2012 15:06:36
od MiroM
Musim ta hned na zaciatku sklamat - tvoje delta t = 35°C je v praxi nedosiahnutelne. Robis niekde chybu, bud meras na zlom mieste , alebo mas ZR postaveny na tlejucej uholnej suti :D
S meranim teplot som laboroval dlhsi cas. Snimac som mal umiestneny najskor tesne za stenou potrubia. Teplota vsak bola ovplyvnovana vo velkej miere aj teplotou potrubia(aj ked je dostatocne zateplene v tech. miestnosti). Takisto aj prud vzduchu na okraji nie je taky intenzivny ako v trede (analogia tok rieky).
Snimac som potom umiestnil priamo do stredu potrubia a teraz su merania ovela presnejsie. Povodny snimac som tiez nechal na povodnom mieste, takze viem porovnat. Snimac na okraji ukazuje cca o 4°C vyssiu teplotu ako snimac v strede toku.

Tvoje merania mozu byt tiez zdeformovane tym, ze v ohrievaci ti zostalo zbytkove teplo, ktore pretekajuci vzduch ohreje. Mam v jednotke 6 snimacov tak vidim ako jednotlive procesy sa navzajom ovplyvnuju. Skus vetrat aspon hodinu vkuse, ale predtym by nesmelo ist kurenie (ohrievac by mal mat okolitu teplotu) a potom sem daj vysledky merania.

Re: Ake mate teploty rekuperovaneho vzduchu?

PoslaťNapísal: Str 01. Feb 2012 16:10:44
od vladoh
Odcital som to zo snimacov, zabudovanych v jednotke na ovladaci CP07. Sondy na rozne miesta davat nebudem.
Keby mal niekto tiez RK2 a v servisnom menu odcital hodnoty, aspon by sme mohli porovnat.
Ty mas asi RK1, vsak? Tam to odcitat nejde, lebo CP05.

Re: Ake mate teploty rekuperovaneho vzduchu?

PoslaťNapísal: Štv 02. Feb 2012 9:15:18
od MiroM
vladoh píše:Atrea RK2:
pri vonkajsej teplote -18°C na vystupe 22°C a na vstupe (cez 25m dlhy zemny register) 17°C.
(mame novorodenca, tak kurime na 25°C)


Mam tiez CP07. Ako som predpokladal, merias teplotu az za ohrievacom (Ta). Takze chladny vzduch zo ZR sa pri prechode cez ohrievac zohreje (je v nom zbytkova teplota). Tie hodnoty na snimacoch su len orientacne a nepresne. Samotne snimace su sice presne, ale ich umiestnenie nie je celkom vhodne(napr. umiestnenie snimaca odpadneho vzduchu Ti2). Preto som si do jednotky umiestnil vlastne snimace.
Vcera som nameral tieto udaje, udaje som odcital az po 1h vetrania, kurenie nebezalo predtym vyse 10h:
Vstup do ZR: -5,5°C
Vstup cerstvy: 9,5°C
Vystup cerstvy: 19,8°C
Vstup odpadny: 21,7°C
Vystup odpadny: 12,4°C