Stránka 1 z 1

Vyustka VZT v obyvacke nad krbom?

PoslaťNapísal: Pia 18. Nov 2011 15:12:13
od bukshi
Ahoj,

rozmyslame nad umiestnenim vyustky VZT (privodom) v miestnosti do stropu nad obstavbu teplovzdusnej krbovej vlozky (do blizkosti mriezky v hornej casti obstavby). Dovod na toto umiestnenie by mal byt aby privadzany vzduch z VZT stlacal dole k podlahe stupajuci teply vzduch z obstavby nakolko je strop vo vyske az 3,25m a ohriaty vzduch sa bude hromadit pod stropom. Zaujimalo by nas ci nemate niekto skusenost s podobnym umiestnenim. Mame obavy ci by pri silnejsom zakureni stupajuci vzduch nepretlacal spat do potrubia privod vzduchu z VZT a tym padom pretazoval ventilatory.

Vdaka za rady.

Re: Vyustka VZT v obyvacke nad krbom?

PoslaťNapísal: Ned 20. Nov 2011 11:44:50
od fabka2004
vzhladom k vyske, bude akurat dochadzat k premiesavaniu vzduchu, ale cerstvy vzduch sa nedostane tam kde by sa mal dostat ... takze to co hccete vyriesit nevyriesite tymto sposobom ... je to dan za vysoky strop

Re: Vyustka VZT v obyvacke nad krbom?

PoslaťNapísal: Sob 07. Jan 2012 10:15:25
od bruno75
V tejto veci ma napadla jedna dost sialena myslienka... dat nasavanie/odvod VZT teda smerom do rekuperacnej jednotky do blizkosti krbu kde predpokladam, ze by mohla teplota v pohode dosahovat 30-35°C a docielit tym stav kedy sa nebude prilis prehrievat lokalne jedna miestnost (ta s krbom) ale teplo sa rozdistribuju do dalsich miestnosti domu.

Samozrejme nesmie byt umiestny ten odvod hned nad krbom pripadne uz vobec nie v obostavbe kedze rozvody VZT nie su na prilis vysoke teploty stavane a ani rekuperacia by to nemusela rozchodit. Do uvahy by pripadala cca. 1-1,5 m vzdialenost od krbu, komina kde nepredpokladam uz take vysoke teploty ale stale dost na to aby sa to mohlo vyuzit.
Co vy na to? Ma to niekto tak spravene?

Re: Vyustka VZT v obyvacke nad krbom?

PoslaťNapísal: Ned 19. Feb 2012 17:35:48
od ferikxixi
Zdravím, ja to teraz riešim. teplý vzduch z prieduchu krbu nasaje rekuperácia a v rekuperátore toto teplo odovzdá cerstvému vzduchu z exteriéru, ktorý je rozvádzaný do celého domu. Teoreticky sa dá povedať, že tým pádom zvyšujem účinnosť rekuperačnej jednotky a rozvádzam teplý čerstvý vzduch do celého domu. :)

Re: Vyustka VZT v obyvacke nad krbom?

PoslaťNapísal: Pon 20. Feb 2012 9:03:14
od opus
ferikxixi píše:Zdravím, ja to teraz riešim. teplý vzduch z prieduchu krbu nasaje rekuperácia a v rekuperátore toto teplo odovzdá cerstvému vzduchu z exteriéru, ktorý je rozvádzaný do celého domu. Teoreticky sa dá povedať, že tým pádom zvyšujem účinnosť rekuperačnej jednotky a rozvádzam teplý čerstvý vzduch do celého domu. :)


Neviem ake teploty budete mat v prieduchu ale nebudu vadit rekuperacnej jednotke respektive vymeniku?

Re: Vyustka VZT v obyvacke nad krbom?

PoslaťNapísal: Pon 20. Feb 2012 11:38:55
od bruno75
opus píše:Neviem ake teploty budete mat v prieduchu ale nebudu vadit rekuperacnej jednotke respektive vymeniku?


Ak by aj bolo v tesnosti krbu trebars 50°C co si nemyslim tak treba brat do uvahy aj fakt, ze toto jedno nasavanie je len jedno z X nasavani a v reale mozno zdvihne teplotu v rekuperacnej jednotke o 3-4°C teda namiesto 21-22°C bude dostavat rekuperacka 25-26°C co si myslim, ze je uplne v pohode bezpecne takze toho by som sa nebal.

Re: Vyustka VZT v obyvacke nad krbom?

PoslaťNapísal: Pon 20. Feb 2012 13:23:56
od lipo
bruno75 píše:
opus píše:Neviem ake teploty budete mat v prieduchu ale nebudu vadit rekuperacnej jednotke respektive vymeniku?


Ak by aj bolo v tesnosti krbu trebars 50°C co si nemyslim tak treba brat do uvahy aj fakt, ze toto jedno nasavanie je len jedno z X nasavani a v reale mozno zdvihne teplotu v rekuperacnej jednotke o 3-4°C teda namiesto 21-22°C bude dostavat rekuperacka 25-26°C co si myslim, ze je uplne v pohode bezpecne takze toho by som sa nebal.


Mam znameho, ktory uvazoval presne takto. V blizkosti krbu chcel dat nasavanie, aby mi to rozdistrubuovalo teply vzduch po dome..po par dnoch sa mu zdalo, ze RJ neijako huci..tak ju otvoril a rekuperacne dosky mal uplne roztopene od horuceho vzduchu. A to este pred instalaciou dane riesenie konzultovat telefonicky s vyrobvom RJ a ten tvrdil ze jasne, neni problem a ked chcel riesit reklamaciu, tak mu ju nechceli uznat, ze to je jeho blbost...;-) ze oni by take odporucanie urcite nedali...takze je len tolko, ze som osobne videl znicenu RJ, ktora mala napojeni jeden odtah v tesnej blizkosti krbu...

Re: Vyustka VZT v obyvacke nad krbom?

PoslaťNapísal: Pon 20. Feb 2012 13:37:53
od bruno75
V tesnej blizkosti krbu znamena tak do 1,5m a tam neverim, ze je teplota vyssia ako tych 50°C. Samozrejme urcite nie odsavanie do krbovej obostavby ako nahrada za teplovzdusne vykurovanie, ale do stropu v blizkosti krbu nemoze byt ziadny problem.

Re: Vyustka VZT v obyvacke nad krbom?

PoslaťNapísal: Uto 21. Feb 2012 23:43:05
od Majo 2
tiež som takto rozmýšľal, ale keď som si zhruba spočítal o aký zanedbateľný tepelný výkon sa jedná a po rekuperácii dupľovane, tak som to neriešil.
Aj keď je pravda že pokiaľ by som nemusel vŕtať zabudnutú dieru do betónového prievlaku, tak by som to riešil. :dash :oops:
Ale ten výkon aj tak nie je veľký.
Len pozor, pokiaľ rekuperácia nebude v chode, tak výustka nad krbom môže chytiť komínový ťah a do rekuperačného výmenníka bude cez ňu privádzaného 100 % vzduchu.

Re: Vyustka VZT v obyvacke nad krbom?

PoslaťNapísal: Str 22. Feb 2012 0:53:52
od antraxit
Majo 2 píše:tiež som takto rozmýšľal, ale keď som si zhruba spočítal o aký zanedbateľný tepelný výkon sa jedná a po rekuperácii dupľovane, tak som to neriešil.
Aj keď je pravda že pokiaľ by som nemusel vŕtať zabudnutú dieru do betónového prievlaku, tak by som to riešil. :dash :oops:
Ale ten výkon aj tak nie je veľký.
Len pozor, pokiaľ rekuperácia nebude v chode, tak výustka nad krbom môže chytiť komínový ťah a do rekuperačného výmenníka bude cez ňu privádzaného 100 % vzduchu.


.. toto sa da poriešiť spatnou klapkou, tiež planujem dať odsavanie VZT do stropu asi 3-4m od krbovej piecky tak dufam ze to bude ok.

Re: Vyustka VZT v obyvacke nad krbom?

PoslaťNapísal: Pon 30. Dec 2013 23:58:21
od michalma
Pocas vykurovacej sezony casto kurime v krbe a i pri pootvaranych dverach je v obyvacke 28C ale v izbach teplota stupa velmi pozvolne. 22->25 to trva par hodin. Radi by sme teplo ktore sa drzi v obyvacke podla potreby pustali do celeho domu.
Uvazujem o nasledovnom rieseni:
pripojit vyustku rovno do rozdelovaca spolu s ventilatorom a spetnou klapkou. v pripade ze budem chciet teplo z obyvacky poslat do celeho domu rekuperacia by bola vypnuta. zjednodusene povedane klasicke teplovzdusne rozvody s tym ze nasavanie by bolo mimo krbu a na distribuciu vzduchu sa pouzije potrubie urcene pre rekuperaciu.
plusy:
- minimalne naklady
- bezpecna teplota nasavaneho vzduchu, ziadne necistoty
- lacna regulacia on/off spinanim ventilatora
automatizacia na zaklade teplot v izbach

minusy:
potrebna spetna klapka medzi rekuperaciu a rozdelovac
v case chodu musi byt rekuperacia vypnuta
nie je mozne lacno rozdelovat teplo medzi miestnosti ( bez pouzitia serva a klapiek )
cirkulacia vzduchu i vramci obyvacky